Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
longbearder
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 12:22

Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение longbearder »

Возникли два вопроса:

1. В связи с тем, что на даче не живём постоянно, вынуждены были залить в контур отопления антифриз.
В систему постоянно приходится добавлять жидкость.
За полтора месяца уже долили 12 литров антифриза. Осмотрели внимательно весь контур (трубы, батареи), нигде нет протечек жидкости.
Прошу сообщить, с чем может быть связана такая заметная потеря жидкости.

2. Возможно ли запрограммировать работу котла на постоянную работу? В данный момент удалось настроить его работу: одна неделя, после чего он автоматически выключится.

xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение xxx »

Из кольцевого воздушного канала
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение BAXI-Ural »

А не протекает ли у Вас из дымохода в воздушный канал (стыки, уплотнения)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

xxx
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 11 фев 2013, 13:25

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение xxx »

По теплу разбирал как-то дымоход, по следам было видно текло по кольцевому каналу.

Автор темы
longbearder
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 12:22

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение longbearder »

longbearder писал(а):
Kopos писал(а):Есть дополнительный расширительный бак?
Kopos писал(а):Предохранительный сбросной клапан случайно не выведен в канализацию и есть ли тёплый пол?
Дополнительный расширительный бак не подключен.
Сбросной клапан не выведен в канализацию.
Тёплого пола в доме нет.

Может ли проблема быть связанной с тем, что в котле один контур нагрева, а используем его и для отопления (антифриз), и для подогрева воды?
Когда он работает на отопление помещений, в нём находится антифриз. Когда же мы открываем кран в ванной/кухне для подачи горячей воды, срабатывает клапан, перекрывающий подачу антифриза, и антифриз выдавливается холодной водой поступающей из водопровода (для нагрева в котле и подаче горячей воды к месту разбора)?
После январских праздников котёл работает только на обогрев дома (вода перекрыта и в котёл не поступает) и за прошедшие 2-3 недели потерь антифриза/давления не было.
P.S. выражаю свои догадки, как могу. :)
Спасибо за информацию за наклон трубы, но меня беспокоит потеря антифриза. :)
Прошу прояснить, правильно ли я понимаю процесс работы котла при одновременном оборгеве дома (антифриз) и подогреве водопроводной воды (описал выше)?
Может ли быть потеря давления по этой причине?
Сосед советует на время отопительного сезона, перекрывать подачу воды к котлу и греть её электрическим бойлером.
Как зимой выходят из положения пользователи моего котла?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение BAXI-Ural »

В норме системы отопления (с антифризом) и водоснабжения развязаны.
Существую два места возможного перетока: не закрытый (или закрытый, но пропускающий) кран наполнения; дырявый (например, размороженный) теплообменник ГВС. Всё...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
longbearder
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 12:22

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение longbearder »

BAXI-Ural писал(а):В норме системы отопления (с антифризом) и водоснабжения развязаны.
Существую два места возможного перетока: не закрытый (или закрытый, но пропускающий) кран наполнения; дырявый (например, размороженный) теплообменник ГВС. Всё...
Т.е. сосед выдумал механизм работы котла. Бывает. :)

Тогда действительно мистика...
- кран наполнения не подключён ни к чему (подключаем насос, чтобы подать антифриз по мере надобности), перекрыт и не течёт.
- теплообменник не замораживался, да и не течёт. Иначе на полу была бы лужа, как я понимаю.

Причина потери антифриза остаётся не понятной, но с отключённым водопроводом, потери давления нет...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение BAXI-Ural »

Перекройте холодную воду, откройте в умывальнике горячюю, оставьте на время...
Если давление будет падать, то либо кран, либо теплообменник...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение Bahus »

Воот она где собака порылась. :shock:
longbearder писал(а):.....
- кран наполнения не подключён ни к чему (подключаем насос, чтобы подать антифриз по мере надобности), перекрыт и не течёт.
.....
longbearder писал(а):......
...Когда же мы открываем кран в ванной/кухне для подачи горячей воды, срабатывает клапан, перекрывающий подачу антифриза, и антифриз выдавливается холодной водой поступающей из водопровода (для нагрева в котле и подаче горячей воды к месту разбора)?
....
Прошу объясниться. Это где же у Вас горячая вода в котле нагревается и как она туда попадает, если по Вашим же утверждениям ХВС не подведен и патрубок Вы используете исключительно для подкачки антифриза.
Я склонен Вас уже схемку подключения и разводки попросить....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Luna3comfortHT_постоянная потеря антифриза

Сообщение Bahus »

Лучше вот чего.
А напишите-ка нам прежде модель Вашего котла ПОЛНОСТЬЮ. С цифирками. Чего-то я уже засомневался....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Постоянная течь из-под полусгонов
    ivanb » » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    3506 Просмотры
    Последнее сообщение maxlapshin
  • Потеря связи с котлом
    2 Ответы
    2095 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
Боты: Google [Bot]