Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Перекрыл кран на центральной жиле (выключил воду во всем доме). Котел Baxi Luna3 Fi Comfort при этом работал (забыл выключить). На 15-20мин буквально перекрыл. Прихожу, вижу давление на манометре на 4ке - самое высокое значение, а из латунного крана сильно капает!!! Открыл кран центральной жилы ХВС дома. Открыл кран на смесителе. Давление нормализовалось в зеленую зону, но из крана продолжает капать. Очень мало, примерно несколько капель в час, но лужица есть.
Что это за латунный кран 1/2 с внутр. резьбой в центре на фото? Почему с него капает и что я сделал не так?
Вложения
image.jpg

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Kopos »

Капает предохранительный сбросной клапан,срабатывает на 3кг.
Попробуйте перещёлкнуть, не поможет,значит замена.
Проверьте кран подпитки, должен быть закрыт, а то вы какие-то странные вещи описываете.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Кран подпитки закрыт. Возможно ли этот предохранительный сбросной кран закрыть вручную и затянуть чтоб не капало? Еще вопрос. Там резьба, значит туда должна быть прикручена гибкая подводка или труба. Куда должна идти эта труба? В расширительный бачок? В слив канализации? Или закольцевать на гор воду?

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Что значит перещелкнуть? Это как?

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Миша »

Сверху красная ручка покрути ее услышишь щелчки А на резьбу прикручивают отвод в канализацию

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Миша »

И еще проверь кран подпитки и расширительный бак

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Кран подпитки закрыт. Расширительного бака нет.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Миша »

Загляни за котел сверх с задней стенки :lol:

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Миша писал(а):Загляни за котел сверх с задней стенки :lol:
Эээ. Не понял прикол. Сверху заглянуть не могу, котел висит высоко, верхняя часть в 3м от пола и вплотную к стене. У котла есть расширительный бак???

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

А вот это что за кран? Находится на входе хвс в котел. В каком положении он должен быть? Полностью закрыт или открыт?
Вложения
image.jpg

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Миша »

Вам просто необходимо вызвать спеца ;)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение RADAR »

закрыт

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Миша писал(а):Вам просто необходимо вызвать спеца ;)
Это понятно. И спецы уже приезжали и приедут еще. Мне просто нужно самому понять как это устроено, как работает, какой кран должен быть закрыт, какой кран стравливает воздух, давление и как сливать воду. Такая информация не помешает, особенно если 3 часа ночи, на улице минус писятградусовмаросс, а котел показывает мне 03 ошибку :roll: ;)

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

RADAR писал(а):закрыт
Насколько я понял из мануала, это кран подпитки отопления. Он должен быть закручен по часовой до упора? При каких обстоятельствах его нужно открывать и подпитывать контур отопления водой из контура хвс?

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Какой каталожный номер или маркировку имеет пневмореле для Luna 310Fi Comfort? Где можно его купить самостоятельно? Говорят что их несколько разновидностей - есть китайские Honeywell, есть какие-то еще.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12099
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Bahus »

На рисунке - вентиль подпитки. Используется для поднятия давления в системе отопления. Оно у Вас, кстати, великовато. На холодную поставьте 1,1-1,2. Сливной кран тоже внизу. Белого цвета. Оба - обычные вентили. Против часовой - открываем, по часовой - закрываем.
Тот, откуда у вас пошла вода - аварийный. Открывается если в системе давление превысит 3 бар (43 psi). Предусмотрено подсоединение в канализацию, но как правило, этого не делает никто, дабы видеть, если сработает. Если не держит (а такое часто бывает после частых срабатываний) - под замену. НЕ ГЛУШИТЬ ни в коем случае. Если подкапывает - перещелкните красный оголовок (уже советовали). Возможно поможет. Тупо песчинка могла попасть.
Автоматический воздухоотводчик находится на задней части насоса. Должен быть открыт (либо красная пипка кверху, либо колпачек выкручен).
Расширительный бак находится на задней стенке котла, за камерой сгорания. В Вашем случае - 10-литровый. Воздушный ниппель находится сверху (доступ с крыши котла). Подсоединение обычное, как на автомобильных или велосипедных колесах. Проверять и обслуживать нужно при нулевом давлении системы отопления и открытом сливном кране (чтобы не сливать систему - ее можно перекрыть кранами, а теплоноситель слить только с котла). Паспортное давление воздушной камеры - 0,8 бар (11.5 psi).
И да. Инструкции надо читать :) Там все это есть....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Serg 69
Забегающий
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 13:05
Откуда: Череповец
Возраст: 55

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение Serg 69 »

Bahus писал(а):На рисунке - вентиль подпитки. Используется для поднятия давления в системе отопления. Оно у Вас, кстати, великовато. На холодную поставьте 1,1-1,2. Сливной кран тоже внизу. Белого цвета. Оба - обычные вентили. Против часовой - открываем, по часовой - закрываем.
Тот, откуда у вас пошла вода - аварийный. Открывается если в системе давление превысит 3 бар (43 psi). Предусмотрено подсоединение в канализацию, но как правило, этого не делает никто, дабы видеть, если сработает. Если не держит (а такое часто бывает после частых срабатываний) - под замену. НЕ ГЛУШИТЬ ни в коем случае. Если подкапывает - перещелкните красный оголовок (уже советовали). Возможно поможет. Тупо песчинка могла попасть.
Автоматический воздухоотводчик находится на задней части насоса. Должен быть открыт (либо красная пипка кверху, либо колпачек выкручен).
Расширительный бак находится на задней стенке котла, за камерой сгорания. В Вашем случае - 10-литровый. Воздушный ниппель находится сверху (доступ с крыши котла). Подсоединение обычное, как на автомобильных или велосипедных колесах. Проверять и обслуживать нужно при нулевом давлении системы отопления и открытом сливном кране (чтобы не сливать систему - ее можно перекрыть кранами, а теплоноситель слить только с котла). Паспортное давление воздушной камеры - 0,8 бар (11.5 psi).
И да. Инструкции надо читать :) Там все это есть....
Если бы все пользователи хотя бы 1 раз прочитали инструкцию, или послушали инструктаж при 1 пуске котла, то таких глупых вопросов не задавали бы. (также касается фазировки эл. сети)

Автор темы
nikita800
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 фев 2014, 15:19

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение nikita800 »

Спасибо за ответы и подробную информацию. У нас в деревне Масквэ инструкцию читают уже когда что-либо случилось, а на первом пуске котла меня небыло - прогулял )))
От аварийного клапана сделал дренаж в канализацию. Трубу подпитки перекрыл полностью ( регулятор был чуть откручен и вода из контура гвс поступала в контур отопления). Давление сбросил сливом из аварийного клапана, потом в инструкции прочитал что из него сливать воду нельзя )))
Из сервиса приехали поменяли пневмореле. Они его моностатом почему то называют. Пресостат? Не?
Вобщем котел заработал как надо и больше пока не останавливался с 03 ошибкой. Теперь собираюсь выносить панель в центр хола.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Re: Потек Luna3 Comfort. Большая лужа.

Сообщение RADAR »

nikita800 писал(а): Из сервиса приехали поменяли пневмореле. Они его моностатом почему то называют. Пресостат? Не?
зависит от того, на что учились сначала..его могут называть и моностатом и пресостатом и дифференциалным датчиком и пневмореле и т.д.... :)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1230 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Baxi Luna3 Comfort - гуляет температура ГВС
    Иван1928 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    714 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1263 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    3 Ответы
    3587 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
  • Luna3+baxi conect+ работа котла по датчику температуры
    Aanger » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    2117 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей