Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Купил "ошибочно" для загородного домика Main 5 осенью 2013.
Вода из скважины, подготовка через смягчитель-дозатор.
Смягчитель помогал слабо, контур ГВС "встал" уже через месяц,
далее промывки каждые 2 недели. Все своими силами так как,
сертифицированные мастера сразу заявили, что "битермику
нормальные люди не промывают". Зима морозная миновала,
мы ее пережили благословясь. После последней промывки
прошло 2 недели, ГВС аккуратно "встал". Уже привыкли,
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.
Ответ из СЦ, поменять теплообменник порядка 10 тыс руб.
Уже никакого нет желания продолжать "мучения с битермикой".
Задача дотянуть до +температур.
Выставил задержку между последовательными включениями
на 001, можно и 000.
Вопрос общего плана, можно ли как то "подсказать котлу", чтобы
он забыл про контур ГВС и честно грел контур отопления хотя бы
до +50С, чтобы держать среднюю температуру +45С.
Вода из скважины, подготовка через смягчитель-дозатор.
Смягчитель помогал слабо, контур ГВС "встал" уже через месяц,
далее промывки каждые 2 недели. Все своими силами так как,
сертифицированные мастера сразу заявили, что "битермику
нормальные люди не промывают". Зима морозная миновала,
мы ее пережили благословясь. После последней промывки
прошло 2 недели, ГВС аккуратно "встал". Уже привыкли,
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.
Ответ из СЦ, поменять теплообменник порядка 10 тыс руб.
Уже никакого нет желания продолжать "мучения с битермикой".
Задача дотянуть до +температур.
Выставил задержку между последовательными включениями
на 001, можно и 000.
Вопрос общего плана, можно ли как то "подсказать котлу", чтобы
он забыл про контур ГВС и честно грел контур отопления хотя бы
до +50С, чтобы держать среднюю температуру +45С.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
не понятно, что подразумевается под понятием "встал" и непонятна взаимосвязь контура отопления и ГВС..что значить забыть про ГВС?..если не открывать кран ГВС - котел даже и не вспомнит, что у него есть ГВС..задана 45..греет 44-45..что не так?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 54
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Уже привыкли,
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.
переведите пожалуста.
но "самое неинтересное" с битермикой то, что при запирании
ГВС начинает глючить контур отопления. Греет произвольно до 44-45С
при выставленной 45С, должно быть +5С до 50С.
переведите пожалуста.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
"встал" значит контур ГВС закальцинировался так что
не продавливается 3 атм с ресивера, открываем краны
оттуда 0. Все краны закрыли, "забыли" про ГВС.
Но котел по отоплению не держит выставляемую температуру.
В стандартном режиме средняя температура выдерживается
по графику: идет нагрев +5 град от выставленной,
задержка 3 мин, охлаждение на -2 град от выставл,
в среднем по интегралу от логарифма довольно точно
получается средняя температура.
Сейчас котел греет 42-44 независимо от того, что
выставляется. Если выставляем время задержки минуты,
то контур теплообмена постепенно охлаждается.
Выставил его на 000. Подобная картина наблюдается
каждый раз, когда забивался контур ГВС.
не продавливается 3 атм с ресивера, открываем краны
оттуда 0. Все краны закрыли, "забыли" про ГВС.
Но котел по отоплению не держит выставляемую температуру.
В стандартном режиме средняя температура выдерживается
по графику: идет нагрев +5 град от выставленной,
задержка 3 мин, охлаждение на -2 град от выставл,
в среднем по интегралу от логарифма довольно точно
получается средняя температура.
Сейчас котел греет 42-44 независимо от того, что
выставляется. Если выставляем время задержки минуты,
то контур теплообмена постепенно охлаждается.
Выставил его на 000. Подобная картина наблюдается
каждый раз, когда забивался контур ГВС.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
мощность по отоплению выставил на 40% по расчету мощность
площадь. Может мощи прибавить до заводских 55?
За всю зиму больше +50 в отоплении не выставляли,
не хотелось рисковать, а в ГВС всегда стояло +40С.
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
"Гениальная идею" битермики я оценил вполне.
площадь. Может мощи прибавить до заводских 55?
За всю зиму больше +50 в отоплении не выставляли,
не хотелось рисковать, а в ГВС всегда стояло +40С.
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
"Гениальная идею" битермики я оценил вполне.
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Kopos писал(а):В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.
в момент нагрева показывает около 70С а в самом конце "вдруг"
+98С. Закипаем? Без замены или промывки прогорит?
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Спасибо Андрей, как будто прояснилось, "закипает" забитый контурKopos писал(а):В момент нагрева до 45 гр. зайдите в параметр А 01.Что будет показывать?
А 45-50гр.и отключение, обычное явление забитого битерма.
ГВС. Происходит это при температуре 44С в контуре отопления.
Придется молиться и уповать на небеса.
Местным сертифицированным специалистам промывать битермику
не интересно, мой братишка на вахте, а в одиночку не решусь
разбирать.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 231
- Зарегистрирован: 26 авг 2012, 04:22
- Поблагодарили: 3 раза
- Возраст: 54
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
идея рациональная, при этом предполагается, что мы неRADAR писал(а):ну предположу, если снять датчик ГВС со своего места - будет и отопление..
расплавим теплообменник?
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
к чему же так резко? У нас Eco 3 compact (2 контура) жил себе припеваючиkgip писал(а):Уж и не знаю, как воспринимать это последнее чудо-техники.
Столько траблов за одну зиму я еще не видывал.
а причем тут котел???
тут скорее ваша проблема в воде и нарушений правил эксплуатации. Если у вас вода проблемная так решайте проблему воды.
вы же в машину вместо бензина керосин не льете.
4 года пока не состарился, так чтобы в первый же сезон
я плохо спал по ночам прислушиваясь как работает наш
подопечный не было и в помине.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
предполагаем, что контур отопления не забит..
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
да, это подтверждала каждая предыдущая промывкаRADAR писал(а):предполагаем, что контур отопления не забит..
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Судя по всему, забита пятая, лицевая трубка контура отопления.
Это последствия применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды...
Это последствия применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 211
- Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
- Откуда: Магнитогорск
- Возраст: 47
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6528
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 399 раз
- Возраст: 50
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
не взялись промывать - именно по этой причине..BAXI-Ural писал(а):Судя по всему, забита пятая, лицевая трубка контура отопления.
Это последствия применения в качестве теплоносителя неподготовленной воды...
Re: Main 5 контур ГВС полностью забился глючит отопление
согласен, термодатчик ГВС скинул, отопление заработалоKopos писал(а):Переставьте датчик на вход хол.воды.
Теплообменник однозначно на выброс, поэтому специалисты и не взялись промывать.
Подгорит изрядно, может как-то протяните до +.
на режиме, выставил 40С.
Спасибо всем за конструктив!
Доброй ночи
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1016 Просмотры
-
Последнее сообщение lebedefffffff
-
- 20 Ответы
- 4572 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 21 Ответы
- 4524 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
-
- 1 Ответы
- 439 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 9 Ответы
- 809 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
Боты: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]