MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

Добрый день!
Котлу 4 года, 1,5г. назад было полное ТО, после летнего сезона включился отлично выставил 60град. держал, недели через две потеплело установил 50-работал, а потом пошла свистопляска в самые морозы. При повышении температуры до 65град. котел тухнет при 54-57 и температура падает до 34-40, батареи еле теплые, путем вкл/выкл кнопкой на панели в течении 15-20 раз получаеться выстовить градусов 60 на выкл и 45 на вкл. но не на долго, недели на 2, любой сбой - давление или 27R, все начинается заново и температура ниже на 5градусов от последней. Фильтра чистые, теплообменник почищен, расширительный проверен, датчики проверенны путём заменны, вызванны 3 шпециалиста(после морозов в -28гр, потому что не могут добираться), затраченно 6000руб., На сегодняшний день выше 54 при установленной 50(больше не получается, если ставишь 55-60 тухнет при 45-50) не поднимает. Может вы что подскажите? А то я уже сам стал разбираться не хуже спецов в котлах. Даже некоторым подсказывал, за свои же деньги. И все уходили не решив проблемы.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Kopos »

При нагреве и отключении зайдите в параметры А, (параграф 20 инструкции)
А-00, что будет показывать?
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение RADAR »

вообще по описанию сделанного - у вас всё хорошо и смотреть не чего..качество этих работ только под вопросом..отсюда нужны как уже сказано А параметры при работе на отопление
A00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
А04: заданное значение (ºС) температуры на подаче в систему отопления;
А05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

Спасибо, вечером послеработы попробую отпишусь! А как эти параметры могут сами измениться? Работал же 3 года нормально. И какие они должны быть? Сегодня с утро опять упала температура: стоит 50 поднимаеться до 47 и падает до 36, выдернул с розетки подождал минуту включил начала загораться с 42 и тухнуть в 55??
ГВС всегда работает как положенно без проблем.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение RADAR »

это нам для дистанционной диагностики.. :) эти параметры больше нам расскажут, чем вы.. параметр А00 важен в момент отключения горелки в режиме отопления...

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

проверил: А00-88, А04-50, А05-48. сейчас тухнет при 50 зажигается при 37 выключение сети помогает зажигаться при42 тухнуть при55, часа на 3 хватает, потом заново. А что это бойпас? может снять С образную трубку почистить?
Если кто поможет тому коньяк посылкой отправлю. В Ростове уже не знаю к кому обратиться чтоб на деньги не попасть. Думаю уже летом обычный напольный котел ставить!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Bahus »

Ох, чой-то меня A00 смущает. Не к добру температура 90°С горячки при работе на отопление. Но пока как-то не соображу куда копать. Мысли есть, нужно их поразмышлять.... Думаем....
А Вы на последнем ТО теплообменник промывали? И вообще проводилась ли с ним данная процедура хоть раз?...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Kopos »

Варианта два.
1)У Вас подзабит контур гвс, датчик температуры гвс показывает 88 градусов и отключает котёл. От теплообменника случайно неслышно посторонних звуков?Потрогайте теплообменник в районе датчика, слева красный. Есть ли там эта температура?
2)Вариант довольно призрачный поплыл датчик температуры гвс. Проверить просто, поменяйте местами с отопительным (справа на теплообменнике)
Кстати можно попробовать приоткрыть кран гвс, только слабым протоком, чтобы котёл не видел расход воды. Теоретически должен греть.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение RADAR »

всё верно - либо плохо промыт теплообменник, либо неисправен датчик ГВС..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

Ну и я скажу...
Вариант 1 - неисправен датчик температуры ГВС. Горячей воды котел тоже дает хреново. Проверить можно простым лапаньем датчика: соответствует ли прямо на нем температура А00. Как при нагреве, так и после простоя горелки (подольше, выведите температуру отопления на минимум). Замена датчика.
Вариант 2 - забит теплообменник по контуру отопления из-за наплевательского отношения к водоному режиму. Горячюю воду котел дает нормально. Опять лапаем датчики. Если датчик отопления горячее чем датчик отопления, то усё, скорее всего теплообменник под замену.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

Теплообменик промывался очень тщательно с применением химии и компресора(8 марта), датчики что на ГВС и отопление последний шмастер менял на новые, без результатно.
Лапаньем, до датчика ГВС не дотронишся, а отопление спокойно держусь?? Эту процедуру проводил при работающем отоплении.

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Kopos »

Вам не домыли контур гвс, смело вызывайте мойщиков и показывайте проблему.
Но бывает и такое, что мыть бесполезно .Тогда только замена.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение RADAR »

в таком случае - полностью придерживаюсь версии -
BAXI-Ural писал(а): Вариант 2 - забит теплообменник по контуру отопления из-за наплевательского отношения к водоному режиму. Горячюю воду котел дает нормально. Опять лапаем датчики. Если датчик отопления горячее чем датчик отопления, то усё, скорее всего теплообменник под замену.

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

Что то я логики не улавливаю, ГВС работает же отлично без проблем, закипания в теплообменннике не слышно. И когда промывали грязи было больше в отоплении нежели ГВС. А они как то связаны? А последний шмастер надевал новый датчик просто не накручивая в систему и всеравно свистопляска с температурой была. Плата не может глючить? Не хочется покупать сначала теплообменник потом плату, накладно вместе с мастерами получается, проще было новый котел купить.
Почему нет мастера который придет найдет конкретную проблему и решит этот вопрос?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6520
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение RADAR »

у вас должен быть договор на техническое обслуживание..вот и парьте моск этой организации..здесь уже всё сказано..вы вот про датчик пишете, что его меняли, а сейчас пишите, что не устанавливали его в теплообменник..какую информацию мы получили - такой рецепт и дали..дистанционно всё сделано, что можно..может быть и плата гипотетически, но нам отсюда не видать..мастер всегда есть, надо его найти..либо самостоятельно методом исключения..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

Ростов Алексей писал(а):Лапаньем, до датчика ГВС не дотронишся, а отопление спокойно держусь
Вот вы сами и установили - канал в ближней трубке теплообменника забит...

И кто выиграл коньяк? ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12040
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1541 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Bahus »

BAXI-Ural писал(а):И кто выиграл коньяк? ;)
Оффтоп:
Пижон :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Kopos »

Ростов Алексей писал(а): А последний шмастер надевал новый датчик просто не накручивая в систему и всеравно свистопляска с температурой была.
А с каким датчиком экспериментировали? Не с отопительным ли ;)
Bahus писал(а):
BAXI-Ural писал(а):И кто выиграл коньяк? ;)
Оффтоп:
Пижон :)
Ох братцы ну и жадные вы до коньячка :D
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение GAZCONEC »

Склоняюсь что контур ГВС промыть все-таки можно.
На счет " промывочных жидкостей" конины много не выпьешь, лучше вискарик или хорошей
Водочки !!! И обязательно под хороший закусон. 8-)
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

GAZCONEC писал(а):Склоняюсь что контур ГВС промыть все-таки можно.
Контур ГВС здесь ни при чем....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

С датчиком ГВС тренировался шмастер. Ребята объясните безграмотному при чем тут ГВС и отопление? Когда промывали теплообменик было видно что они не взаимосвязаны. Контур ГВС вообще был чист. Ни кто не подсказал что это за с- образная трубка и не надо ли ее чистить?
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение GAZCONEC »

Все уработался :oops:
ГВС змейкой идет, а СО коллектором.
Мыли мыли не промыли, значит крайняя забита наглухо и промыть такое дело не представляется возможным.
Приходим к замене теплообменника.
Возможно были частые подпитки и новый теплообменник тоже в скором времени может помереть.
И в голове не укладывается почему на ранней стадии никто не заметил что котел хотя бы как-то не так работать стал - шумно!!!
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Kopos
Завсегдатай
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:44
Откуда: Магнитогорск
Возраст: 47

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Kopos »

С, образная с низу я так понимаю, байпасная линия? (от подачи до обратки)
Через оную должно бегать при отвратительной или забитой системой отопления.
Промыты лично несколько десятков теплообменников, байпас не трогал не разу и всё работает.
Правда предпочитаем промывать скинутый теплообменник, так как жидкости рассчитанные на медь, порой разъедает металл.
Андрей
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г. Магнитогорск
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение GAZCONEC »

Алексей отопление идет не змейкой а в 2 трубки зашли перешли в 3 и в 2 на выход- соответственно если одна забита то проток все же может идти по другой. В вашем варианте забита крайняя в ней протока теплоносителя не происходит - нет теплосъема соответственно закипает находящаяся там же внутри ГВСная линия на которой расположен датчик температуры ГВС . Котел видя перегрев по любому из датчиков рубит горелку. Как-то так в общих словах.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

GAZCONEC писал(а):отопление идет не змейкой а в 2 трубки зашли перешли в 3 и в 2 на выход
Паша, путаешься...
У Main-а 3 в одну сторону, 3 в другую...
Ввиду гидравлической несимметричности в трубках по краям скорости чуть ниже, температура чуть больше. В итоге самая большая температура в "лицевой" трубке.
Если вода "вкусная, полезная, богатая природными минералами", в этой самой трубке накипь откладывается в первую очередь. Проход сужается, скорость теплоносителя падает, накипеобразование нарастает лавинообразно... Привет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение GAZCONEC »

Ок Ярослав ! Просто сегодня мыл и разглядывал ТО от луны 31квт и там 2-3-2.
Опять не компетентно ляпнул :oops: но вообще по сути отключения из-за перегрева ГВС при работе на отопления все верно надеюсь???
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

теперь усё уяснил, огромное спасибо Павелу и Ярославу.
Короче теплообменник менять по любасу? Или помыть ещё раз? Или всё таки за эту суммму поставить обычный напольный котел? Ну это так для размышления. А коньяк по любому с меня, вот только не много разберусь в правильности и сущьности помощи.
Только вот хочу отметить что ник каких лишних шумов ни в начале зимы ни сейчас я не слышу, только котел тухнет когда ему захочется и каждый раз температура всё меньше. Блин ну когда мыли и дули, с химией, с обогрева летела грязь и мусор, а с ГВС отлично курсировала вода да с хорошим напором?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение BAXI-Ural »

Ростов Алексей писал(а): Или всё таки за эту суммму поставить обычный напольный котел?
Конечно. конечно! Его гробить значительно дольше!

При соблюдении водного режима такого бы не случилось...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение GAZCONEC »

Воду в СО часто добавляли?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

Автор темы
Ростов Алексей
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 09:04

Re: MainFour 24, не держит заданную температуру

Сообщение Ростов Алексей »

Очень часто! Тока не знаю толи и за неисправности котла, или... Даже сейчас добавляю 2 раза в день. хотя полы перекрывал, батареи все проверял и т.п. Течи вроде нет. 8 Марта вызвал последнего шпеца потому что давление падало каждые 20мин. В первую очередь он наладил расширитель, падать давление перестало.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Набирает заданную температуру и не отключает горелку
    17 Ответы
    2963 Просмотры
    Последнее сообщение astrom15
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1148 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Connect + и работа на температуру теплого пола
    mkavich » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1913 Просмотры
    Последнее сообщение mkavich
  • Как отрегулировать минимальную температуру в ГВС Baxi 240 fi Nuvola
    Александр31 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1052 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • MAIN 5 - автоматический байпас не дает температуру на подачу вне котла выше 66 градусов
    osipov.a » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    798 Просмотры
    Последнее сообщение osipov.a

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя
Боты: Yandex [Bot]