Baxi бьет током


Автор темы
Николай
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:35

Baxi бьет током

Сообщение Николай »

Поставил недавно ECOFour 24F, первоначально не сделал заземление. При работающей горелке смеситель умывальника бил током. Когда горелка выключена, все нормально. Землю сделал, бить перестало.
Я полагаю что исправный электроприбор не должен постоянно бить током, даже если он не заземлен. Иначе идет постоянная утечка тока. Хочу на ввод в дом поставить УЗО, получается оно будет все время отключать питание из-за этой утечки? Что делать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6703
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 112 раз
Поблагодарили: 415 раз
Возраст: 51

Re: Baxi бьет током

Сообщение RADAR »

Николай писал(а):Поставил недавно ECOFour 24F, первоначально не сделал заземление. При работающей горелке смеситель умывальника бил током. Когда горелка выключена, все нормально. Землю сделал, бить перестало.
Я полагаю что исправный электроприбор не должен постоянно бить током, даже если он не заземлен. Иначе идет постоянная утечка тока. Хочу на ввод в дом поставить УЗО, получается оно будет все время отключать питание из-за этой утечки? Что делать?
ох...Николай...ща Вас Ярослав приземлит.. :lol:
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 375 раз
Возраст: 57

Re: Baxi бьет током

Сообщение BAXI-Ural »

В котле в норме существуют небольшие утечки тока через систему контроля пламени . Их уровень не вызывает срабатывание УЗО...
Если же действительно нарушена изоляция в цепях сетевого напряжения, то, конечно нужен ремонт...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Николай
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:35

Re: Baxi бьет током

Сообщение Николай »

Вот оно что. Посмотрим как отреагирует УЗО. Спасибо за ответ.
Аватара пользователя

vova117

Re: Baxi бьет током

Сообщение vova117 »

таже проблема при пусконаладке показала до 100 вольт. теперь периодически ошибка е35. земля, стабилизатор , диэлектрическая муфта стоит.(с землей током небьет).протянут прямой провод земли от щитка к котлу стечением 4. земля с стабилизатора неприходила почему-то .(штиль 1200)
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    403 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster
  • Подключение Baxi Connect + к котлу Baxi Eco 4S
    Alnik116 » » в форуме Автоматика котлов
    14 Ответы
    1404 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi Ampera Plus + Baxi Smart Link настройка
    Hibino » » в форуме Программирование настроек
    18 Ответы
    3978 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подключение термостата Baxi Connect RXM к котлу Baxi Neodens Plus 24/24 F.
    MAXIM.S » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    4763 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
    Haz576@mail.ru » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    4602 Просмотры
    Последнее сообщение Haz576@mail.ru

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей