Течет вода через предохранительный клапан
-
alexey70
Течет вода через предохранительный клапан
Вчера потекла вода из предохранительного клапана. После охлаждения пытался включить подпитку, но через клапан опять течет.Котел BAXI SLIM 2230I. Что делать в данной ситуации?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Какое давление показывает манометр?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13049
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Какое давление кажет манометр?
1. Если меньше трех - клапан под замену. Ну либо манометр "завис" и врет. Тогда его снять почистить или под замену.
2. Если 3 и больше - сливаем воду из котла - обслуживаем расширительный бак в котле (если есть внешние - их тоже). Запитываем систему до паспортного давления.
1. Если меньше трех - клапан под замену. Ну либо манометр "завис" и врет. Тогда его снять почистить или под замену.
2. Если 3 и больше - сливаем воду из котла - обслуживаем расширительный бак в котле (если есть внешние - их тоже). Запитываем систему до паспортного давления.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
Гость
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Не могу сказать какое давление показывал манометр когда начала течь вода, могу сказать что когда течь прекратилась было около 0. При попытке заполнить систему начинает течь практически сразу.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Промывка предохранительного клапана или его замена...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13049
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1702 раза
- Возраст: 45
Re: Течет вода через предохранительный клапан
Промывка помогает редко. Можно попробовать пару раз вручную перещелкнуть, желательно с потоком. Если не закроется - только под замену.
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей