Baxi Slim, режим антилегионелл

Аватара пользователя

Автор темы
mcarov67

Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение mcarov67 »

К котлу Baxi Slim 1.300in подключен бойлер Premier Plus 150 при помощи комплекта KHW714087410. Периодически включается режим "антилегионелла", при котором котел нагревается до срабатывания защитного термостата. Можно ли как-то ограничить температуру котла в этом режиме или вообще отключить режим "антилегионелл"?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6618
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 111 раз
Поблагодарили: 411 раз
Возраст: 50

Re: Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение RADAR »

этот режим для котла принципиально ничем не отличается от обычного нагрева бойлера..причина в плохом теплосъеме в режиме нагрева бойлера я думаю..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение BAXI-Ural »

На каком теплоносителе и сколько времени эксплуатируется котел?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
mcaqrov67

Re: Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение mcaqrov67 »

BAXI-Ural писал(а):На каком теплоносителе и сколько времени эксплуатируется котел?
Теплоноситель - вода, котел только что запустили.
Аватара пользователя

Автор темы
mcarov67

Re: Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение mcarov67 »

RADAR писал(а):этот режим для котла принципиально ничем не отличается от обычного нагрева бойлера..причина в плохом теплосъеме в режиме нагрева бойлера я думаю..
Ничем не отличается, кроме высокой температуры ГВС. А в обычном режиме нагрева бойлера температура в котле как-то ограничивается? Плохой теплосъем в котле или в бойлере? В бойлере вода нагревается хорошо - на ощупь больше 60 градусов.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 374 раза
Возраст: 56

Re: Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение BAXI-Ural »

Какой уровень циркуляции через бойлер? Косвенно об этом можно судить по разнице температур подача-обратка при начале нагрева холодного бойлера.
Заодно проверить настройки минимума и максимума газового клапана по газовому счетчику. Максимум в начале нагрева бойлера, минимум - снять провод с модулятора.
Кстати! При отключенном модуляторе уходит в перегрев?

Если ничего не обнаруживается тол заменить NTC датчик котла на "красный" (арт. 8435400)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
mcarov67

Re: Baxi Slim, режим антилегионелл

Сообщение mcarov67 »

BAXI-Ural писал(а):Какой уровень циркуляции через бойлер? Косвенно об этом можно судить по разнице температур подача-обратка при начале нагрева холодного бойлера.
Какая должна быть разница температур подачи-обратки при нормальной циркуляции через бойлер? Если циркуляция недостаточна, что может быть причиной?
Настраивать клапан и модулятор позову специалиста, если другие манипуляции не помогут.
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3402 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    7284 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Baxi Slim 1.300 iN = нормальный ли режим?
    _Roman_ » » в форуме Программирование настроек
    6 Ответы
    6267 Просмотры
    Последнее сообщение junkies
  • Baxi Slim 1.3 iN - запускает режим легионеллы несколько раз в день
    brainstorm » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2037 Просмотры
    Последнее сообщение brainstorm
  • BAXI AMPERIA PLUS 12kWt и BAXI CONNECT +,
    Станислав-Нов » » в форуме Автоматика котлов
    33 Ответы
    801 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя