NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
Владимир)

NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?

Сообщение Владимир) »

Добрый день!

Полезная площадь дома - 170 кв.м. Утеплён очень хорошо. Обратку по ГВС делать не планирую.
Хотелось бы организовать проточное ГВС.

Вопрос:
С одной стороны, в межсезонье, минимальной мощности 5,9кВт LUNA Duo-tec 40, будет слишком много, насколько я понимаю. Но прельщает хорошая производительность по горячей воде в 16,4л.
У NUVOLA Duo-tec 24 минимальной мощности 3,5кВт, 45-литров бойлер, но всего 9,8л горячей воды. Или же бойлер даёт какое-то преимущество?

И ещё. Чтобы уменьшить ту самое "дельту Т" по температуре, возможна-ли установка какой-то промежуточной неподогреваемой ёмкости, например, чтобы за ночь очень холодная вода из скважины в ней нагрелась до комнатной температуры?

Заранее спасибо!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?

Сообщение BAXI-Ural »

Раз у Вас скважина, то скорее всего и канализация автономная. И зачем вам тогда много горячей воды?
Берите NUVOLA Duo-tec...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Владимир)

Re: NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?

Сообщение Владимир) »

BAXI-Ural писал(а):Раз у Вас скважина, то скорее всего и канализация автономная. И зачем вам тогда много горячей воды?
Берите NUVOLA Duo-tec...
Ярослав, спасибо за совет!

Попробую обосновать свои мысли. Мне нужно не много горячей воды, а гарантировваное её поступление. Т.е. важен не объём на выходе за сутки, а возможность включить два душа и кран на кухне с горячей водой в это же время (минут на 10, на время мытья под душем). Поэтому и думаю над мощным проточником, без накопительного бака, встроенного в котёл. Или это уже без разговоров внешний бойлер должен быть? Спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: NUVOLA Duo-tec 24 или LUNA Duo-tec (40?) ?

Сообщение BAXI-Ural »

24 кВт - это и в протоке 10 л/мин, + запас в 45 л, - куда больше то? Возьмите хорошую лейку-душевую, ведро, замерьте... Заодно и стимулирует к экономии ;)
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1299 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    4172 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
    megalis » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    1826 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-Tec MP 1.50 Ошибка Е151
    1 Ответы
    3470 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    5065 Просмотры
    Последнее сообщение ramus

Вернуться в «Выбор котельного оборудования Baxi»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость