Выносная панель
Выносная панель
Здравствуйте, котел Baxi луна 3 комфорт, хочу повесить панель управления на стену на проводах, чтобы отопление и гвс регулировалось вручную, необходимые для этого параметры амбон-0, модуль-0, ф10-02, это правильно???
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Выносная панель
Для чего тогда вешать панель на стену? Можно оставить и на котле...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Ну мало ли. Может до котла надо часто ходить, а не хочется.

Все верноГость писал(а):амбон-0, модуль-0, ф10-02
Re: Выносная панель
Bahus писал(а):Ну мало ли. Может до котла надо часто ходить, а не хочется. :)Все верноГость писал(а):амбон-0, модуль-0, ф10-02
Все верно, котел висит в цокольном этаже, там гараж, туда попасть только через улицу можно)))
Больше никаких параметров менять не надо? а меняю потому что дом не до конца утеплен и сколько не грей все равно прохладно
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
и последний вопросик, чтобы установить нужную температуру вн.воздуха до которой будет греть котел, если все таки использовать панель как внутренний датчик, это ф-ция Comfr??? и в ней повышать температуру с 20 до которой нужно?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Включение комнатного термостат это и есть те самые Ambon и Modul. В таком режиме котел будет отталкиваться от показаний датчика в панели. И выставлять вы уже будете не температуру теплоносителя, а желаемую в помещении.
А Comfort - это кусочек температурной настройки программатора (в т.ч. и недельного). Да в инструкции же это все есть.
А Comfort - это кусочек температурной настройки программатора (в т.ч. и недельного). Да в инструкции же это все есть.
Re: Выносная панель
Спасибо большое, разобрался.Bahus писал(а):Включение комнатного термостат это и есть те самые Ambon и Modul. В таком режиме котел будет отталкиваться от показаний датчика в панели. И выставлять вы уже будете не температуру теплоносителя, а желаемую в помещении.
А Comfort - это кусочек температурной настройки программатора (в т.ч. и недельного). Да в инструкции же это все есть.
Re: Выносная панель
А что это за параметр F10? В параграфе №20 про него ничего не сказано. Выставил этот параметр равным 02 - котёл вообще перестал работать, по крайней мере полчаса точно молчал, далее я не стал рисковать вернул опять этот параметр в "0". Собственно для чего такие эксперименты... - циркуляционный насос не отключается, и параметр F17 на него никак не реагирует, тоже - не понятно. Кто то может помочь?
Re: Выносная панель
Гость писал(а):А что это за параметр F10? В параграфе №20 про него ничего не сказано. Выставил этот параметр равным 02 - котёл вообще перестал работать, по крайней мере полчаса точно молчал, далее я не стал рисковать вернул опять этот параметр в "0". Собственно для чего такие эксперименты... - циркуляционный насос не отключается, и параметр F17 на него никак не реагирует, тоже - не понятно. Кто то может помочь?
как я понял, параметр ф10 определяет зависимость котла от выносной его панели когда она же является датчиком комнатной температуры + зависимость от комнатного термостата (доп.опция), а насос будет отключатся только если котел работает в автоматическом режиме, то есть по датчику внутреннего воздуха в помещении ( когда выставляете температуру внутреннего воздуха, а котел сам выбирает температуру теплоносителя), а если котел работает в ручном режиме (когда вы сами задаете температуру теплоносителя) насос работает постоянно, вроде так.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Если у Вас нет подключенного комнатного термостата (того, который 230V на колодку), то этот параметр вам не нужен. 00 оставьте
Re: Выносная панель
Извините, что вмешиваюсь. А почему при установке съёмной панели на котле я не могу использовать её для настройки желаемой темп-ры в помещении? Или, находясь на котле, датчик будет работать некорректно? И обязательно нужно перестраиваться на темп-ру теплоносителя?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Выносная панель
Да всё правильно, будет измеряться температура воздуха в зоне котла, и показания будут некорректными...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Выносная панель
Спасибо, BAXI - ПФО. А программирование мне будет доступно в обоих случаях, независимо от способа установки панели?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Выносная панель
Вам необходимо деактивировать датчик комнатной температуры, все остальные функции доступны, в том числе погодозависимое регулирование по датчику уличной температуры
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Выносная панель
Спасибо. И еще вопрос. В инструкции сказано"ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1".Это не ошибка, ведь там же вроде 230В?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Все правильно. Там 230 вольт, но перемычка уже стоит. Вы видимо, не с того параграфа читать начали
Re: Выносная панель
Да нет, инструкцию вроде всю прочитал. Только доступ к колодке М1 еще не открывал (котел новый, еще не запускал, только готовлюсь к 1-му отопительному сезону). В любом случае, огромное спасибо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Не быть тому.
Хотя Русь-матушка. Скорее всего уже где-то по магазинам покопались. С завода она наверняка выехала...
Хотя Русь-матушка. Скорее всего уже где-то по магазинам покопались. С завода она наверняка выехала...
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Все котлы на заводе проходят тестовый пуск и проверку на герметичность гидравлики. Он бы у них не запустился без перемычки
Re: Выносная панель
Котел примерно раз в сутки останавливается и больше не запускается. На панели гаснет значек связи с котлом, все остальное отображается но не обновляется, т.е. если посмотреть температуру теплоносителя то отображаются показания на момент отключения котла. Панель стоит на стене в 10 м от котла, подключена проводом пвс2-0,75.
После перезапуска (выкл/вкл питания) все начинает снова работать.
Кто нибудь может сказать в чем дело? Я так понимаю что происходит какой то сбой в обмене данными между панелью и котлом. Может это происходить из-за того что провод идущий к панели проложен в одном кабель канале с силовым проводом?
После перезапуска (выкл/вкл питания) все начинает снова работать.
Кто нибудь может сказать в чем дело? Я так понимаю что происходит какой то сбой в обмене данными между панелью и котлом. Может это происходить из-за того что провод идущий к панели проложен в одном кабель канале с силовым проводом?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Выносная панель
Маловероятно, но это нарушение. Никто в таких условиях не испытывалMikhailus писал(а):это происходить из-за того что провод идущий к панели проложен в одном кабель канале с силовым проводом?

Проверяйте напряжение питания, надежность контактов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: Выносная панель
да, кстати у меня тоже не стоит перемычка на контакты 1-2 клеммной колодки М1. Может из-за этого?
-