Выносная панель

Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Выносная панель

Сообщение Гость »

Здравствуйте, котел Baxi луна 3 комфорт, хочу повесить панель управления на стену на проводах, чтобы отопление и гвс регулировалось вручную, необходимые для этого параметры амбон-0, модуль-0, ф10-02, это правильно???
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Выносная панель

Сообщение BAXI - Volga »

Для чего тогда вешать панель на стену? Можно оставить и на котле...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Ну мало ли. Может до котла надо часто ходить, а не хочется. :)
Гость писал(а):амбон-0, модуль-0, ф10-02
Все верно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):Ну мало ли. Может до котла надо часто ходить, а не хочется. :)
Гость писал(а):амбон-0, модуль-0, ф10-02
Все верно

Все верно, котел висит в цокольном этаже, там гараж, туда попасть только через улицу можно)))

Больше никаких параметров менять не надо? а меняю потому что дом не до конца утеплен и сколько не грей все равно прохладно
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Гость писал(а):Больше никаких параметров менять не надо?
Нет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

и последний вопросик, чтобы установить нужную температуру вн.воздуха до которой будет греть котел, если все таки использовать панель как внутренний датчик, это ф-ция Comfr??? и в ней повышать температуру с 20 до которой нужно?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Включение комнатного термостат это и есть те самые Ambon и Modul. В таком режиме котел будет отталкиваться от показаний датчика в панели. И выставлять вы уже будете не температуру теплоносителя, а желаемую в помещении.
А Comfort - это кусочек температурной настройки программатора (в т.ч. и недельного). Да в инструкции же это все есть.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Bahus писал(а):Включение комнатного термостат это и есть те самые Ambon и Modul. В таком режиме котел будет отталкиваться от показаний датчика в панели. И выставлять вы уже будете не температуру теплоносителя, а желаемую в помещении.
А Comfort - это кусочек температурной настройки программатора (в т.ч. и недельного). Да в инструкции же это все есть.
Спасибо большое, разобрался.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

А что это за параметр F10? В параграфе №20 про него ничего не сказано. Выставил этот параметр равным 02 - котёл вообще перестал работать, по крайней мере полчаса точно молчал, далее я не стал рисковать вернул опять этот параметр в "0". Собственно для чего такие эксперименты... - циркуляционный насос не отключается, и параметр F17 на него никак не реагирует, тоже - не понятно. Кто то может помочь?
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Гость писал(а):А что это за параметр F10? В параграфе №20 про него ничего не сказано. Выставил этот параметр равным 02 - котёл вообще перестал работать, по крайней мере полчаса точно молчал, далее я не стал рисковать вернул опять этот параметр в "0". Собственно для чего такие эксперименты... - циркуляционный насос не отключается, и параметр F17 на него никак не реагирует, тоже - не понятно. Кто то может помочь?

как я понял, параметр ф10 определяет зависимость котла от выносной его панели когда она же является датчиком комнатной температуры + зависимость от комнатного термостата (доп.опция), а насос будет отключатся только если котел работает в автоматическом режиме, то есть по датчику внутреннего воздуха в помещении ( когда выставляете температуру внутреннего воздуха, а котел сам выбирает температуру теплоносителя), а если котел работает в ручном режиме (когда вы сами задаете температуру теплоносителя) насос работает постоянно, вроде так.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Если у Вас нет подключенного комнатного термостата (того, который 230V на колодку), то этот параметр вам не нужен. 00 оставьте
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Извините, что вмешиваюсь. А почему при установке съёмной панели на котле я не могу использовать её для настройки желаемой темп-ры в помещении? Или, находясь на котле, датчик будет работать некорректно? И обязательно нужно перестраиваться на темп-ру теплоносителя?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Выносная панель

Сообщение BAXI - Volga »

Да всё правильно, будет измеряться температура воздуха в зоне котла, и показания будут некорректными...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Спасибо, BAXI - ПФО. А программирование мне будет доступно в обоих случаях, независимо от способа установки панели?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Выносная панель

Сообщение BAXI - Volga »

Вам необходимо деактивировать датчик комнатной температуры, все остальные функции доступны, в том числе погодозависимое регулирование по датчику уличной температуры
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Спасибо. И еще вопрос. В инструкции сказано"ВАЖНО Если не используется комнатный термостат, необходимо поставить перемычку на контакты 1-2 клеммной колодки М1".Это не ошибка, ведь там же вроде 230В?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Все правильно. Там 230 вольт, но перемычка уже стоит. Вы видимо, не с того параграфа читать начали
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Выносная панель

Сообщение Гость »

Да нет, инструкцию вроде всю прочитал. Только доступ к колодке М1 еще не открывал (котел новый, еще не запускал, только готовлюсь к 1-му отопительному сезону). В любом случае, огромное спасибо.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Не быть тому.
Хотя Русь-матушка. Скорее всего уже где-то по магазинам покопались. С завода она наверняка выехала...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение Bahus »

Все котлы на заводе проходят тестовый пуск и проверку на герметичность гидравлики. Он бы у них не запустился без перемычки
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Mikhailus

Re: Выносная панель

Сообщение Mikhailus »

Котел примерно раз в сутки останавливается и больше не запускается. На панели гаснет значек связи с котлом, все остальное отображается но не обновляется, т.е. если посмотреть температуру теплоносителя то отображаются показания на момент отключения котла. Панель стоит на стене в 10 м от котла, подключена проводом пвс2-0,75.
После перезапуска (выкл/вкл питания) все начинает снова работать.
Кто нибудь может сказать в чем дело? Я так понимаю что происходит какой то сбой в обмене данными между панелью и котлом. Может это происходить из-за того что провод идущий к панели проложен в одном кабель канале с силовым проводом?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Выносная панель

Сообщение BAXI-Ural »

Mikhailus писал(а):это происходить из-за того что провод идущий к панели проложен в одном кабель канале с силовым проводом?
Маловероятно, но это нарушение. Никто в таких условиях не испытывал ;)
Проверяйте напряжение питания, надежность контактов...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Mikhailus

Re: Выносная панель

Сообщение Mikhailus »

Больше вариантов нет?
Аватара пользователя

Автор темы
Mikhailus

Re: Выносная панель

Сообщение Mikhailus »

да, кстати у меня тоже не стоит перемычка на контакты 1-2 клеммной колодки М1. Может из-за этого?
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Online (выносная) панель управления
    Gonsalez » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    863 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Управление по OpenTerm и родная панель управления
    alex.meloman » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    1880 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Управление котлом в дачном доме удаленно и через панель
    aleks_s » » в форуме Автоматика котлов
    16 Ответы
    3102 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    2761 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    8 Ответы
    2461 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции