Не греет воду до заданной температуры.

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

Котел Baxi mainfour 24i, работает 3 года. Последние месяца 3 появилась такая проблема: выставляю температуру например 42 гр, включаю горячую воду, а вода бежит максимум градусов 37... Ставлю 48 градусов, то же самое, выше 37-38 не поднимается, причем на табло, когда оно гаснет, вообще показывает 35-36 градусов. А вот если наполовину прикрутить напор, то вода начинает бежать горячее и горячее. Вызвали мастера с горгаза, он долго ковырялся и в итоге сказал, что проблема видимо в газовом клапане. Его забрал, вроде отремонтировал. Мы включили воду - все в норме. А через день опять та же проблема.
Сегодня отключила отопление, и включила воду - то же самое, вода не нагревается.
В чем может быть проблема?
p.s. сервисных центров поблизости нет.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение RADAR »

в чем угодно..для начала нужны параметры из параграфа 20 инструкции в режиме ГВС -
a00: действующее значение (ºС) температуры горячей бытовой воды (система ГВС);
а05: действующее значение (ºС) температуры воды на подаче в систему отопления;
а06: заданное значение (ºС) температуры горячей бытовой воды;
а07: значение % уровня пламени (0 – 100%)
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

а00 - 46
а01 - .
а02 - 00
а03 - 72
а04 - 48
а05 - 47
а06 - 46
а07 - .
а08 - 00
а09 - Е10
Примерно раз в месяц в два подкачиваем давление.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение BAXI - Volga »

А как у Вас с жёсткостью воды? накипи в чайнике много?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение RADAR »

у вас заданное значение соответствует фактическому..если по ощущениям или внешнему термометру не так - неисправен датчик ГВС..
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

Ну вообще вода у нас мне кажется жесткая.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

RADAR писал(а):у вас заданное значение соответствует фактическому..если по ощущениям или внешнему термометру не так - неисправен датчик ГВС..
Муж сказал ошибка по этому датчику в списке ошибок есть. Этот датчик нужно менять или он ремонту поддается?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение RADAR »

менять..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение BAXI - Volga »

А почему так часто подпитываете систему, куда у Вас вода исчезает-то?
Ежели вода жёсткая то вполне вероятно теплообменник у Вас забился накипью, вот и не прогревается...
может и датчик из-за этого погиб...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

ресивер сбрасывает давление через вентиль и приходится подкачивать для поддержания давления в системе
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение BAXI - Volga »

Проверьте давление воздуха в расширительном баке, из-за этого срабатывает сбросной клапан
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

BAXI - ПФО писал(а):Проверьте давление воздуха в расширительном баке, из-за этого срабатывает сбросной клапан
Именно в расширительном бачке давление падает через время и его подкачивать приходится. Там нипель заменить нужно, через него воздух уходит, все руки не доходят заменить.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

Еще он стал последнее время как-то щелкать, как будто перегревается.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12173
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Bahus »

Гость писал(а):Еще он стал последнее время как-то щелкать, как будто перегревается.
А вот это первый симптом забитого теплообменника. На битермике ой как плохо.
Из-за пятирублевого ниппеля и 15 минут работ могли теплообменник подпиткой угробить.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

Датчика пока в продаже у нас нет. Продавец посоветовал измерить сопротивление. Разобрали котел, сняли датчик ГВС, измерили сопротивление:
25 С - 10 мОм
45 С - 4,9-4,8 мОм

Вода так же греется через раз и обычно только при уменьшении напора. И еще последнее время вообще перестала греться, даже уменьшение напора не помогает.
Сегодня установили температуру воды 45, включили воду, течет еле теплая. Заходим в диагностику - А00 показывает 35 С, заходим в А08 - показывает 45 и в этот момент вода из крана начинает теплеть, становится горячей, мы возвращаемся в А00 - а там уже температура 45 С!!!!
И так постоянно - заходим в А08 - температура растет!
Теплообменник думаем снять все таки и посмотреть.
Но может еще какие-то варианты будут?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение BAXI-Ural »

Эта... А при разборе ГВС надисплее "краник" мигает?
Температура отопления какая выставлена?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

BAXI-Ural писал(а):Эта... А при разборе ГВС надисплее "краник" мигает?
Температура отопления какая выставлена?
Что подразумеваете под разбором ГВС? Если снятие датчика, то снимали его при выключенном из розетки котле. Когда отсоединили разъем при включенном - выбило ошибку Е06

Температура отопления 46 днем, 50-55 ночью.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

Анна писал(а):Датчика пока в продаже у нас нет. Продавец посоветовал измерить сопротивление. Разобрали котел, сняли датчик ГВС, измерили сопротивление:
25 С - 10 мОм
45 С - 4,9-4,8 мОм

Вода так же греется через раз и обычно только при уменьшении напора. И еще последнее время вообще перестала греться, даже уменьшение напора не помогает.
Сегодня установили температуру воды 45, включили воду, течет еле теплая. Заходим в диагностику - А00 показывает 35 С, заходим в А08 - показывает 45 и в этот момент вода из крана начинает теплеть, становится горячей, мы возвращаемся в А00 - а там уже температура 45 С!!!!
И так постоянно - заходим в А08 - температура растет!
Теплообменник думаем снять все таки и посмотреть.
Но может еще какие-то варианты будут?
Прошу прощения, ошиблась - не А08, а А06. И причем температура начинает расти уже в процессе переключения с А00 на следующие пункты.
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

Вообще у него постоянно все по разному. Вот сейчас например, температура отопления стоит 55, вода - 42. На дисплее показывает 57. Когда включила горячую воду - температура с 57 стала падать и до 38. Вода тоже сперва очень горячая и потом упала до 38 примерно, как и на табло. А бывает падает до 30...
В общем абсолютно неадекватное поведение...

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Anatolii »

Похоже на проблему котлов Baxi mainFour 240 серая панель, где газ.клапан без модулятора. :!: год выпуска какой котла ? matr.№ напишите ну или посмотрите на газ.клапан или на цвет панели котла.
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

Anatolii писал(а):Похоже на проблему котлов Baxi mainFour 240 серая панель, где газ.клапан без модулятора. :!: год выпуска какой котла ? matr.№ напишите ну или посмотрите на газ.клапан или на цвет панели котла.
Ну да, панель серая, а вот год выпуска не знаю, но покупали в 2011 году.
А как понять, что газовый клапан без модулятора? И что в таком случае делать?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Anatolii »

тогда нужно устанавливать комплект из новой эл.платы и газ.клапана с модулятором так называемая белая панель...ваша проблема не лечится, только такой кардинальной заменой...гарантия есть? основной вопрос, если нет, то стоим.комплекта порядка 11тр..можно думать о замене оборудования.
сорри не ответил на Ваши вопросы- такие котлы могут и сейчас продаваться...год выпуска более важен, либо матр №, если серая панель эл.платы то стоит газ.клапан без модуляотра, щас попробую картинки показать.
http://www.gorelka.ru/descr.php?id=1167 ... 037t673nm6
вот газ.клапан без модулятора - если у вас такой, то нужно менять комплект.
http://www.gorelka.ru/descr.php?id=1392 ... 037t673nm6
а вот это с модулятором-такой у вас будет стоять после замены.
Последний раз редактировалось Anatolii 02 ноя 2014, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение BAXI - Volga »

Ну если посмотреть на газовый клапан то на нём нет модулирующей катушки - обычно она жёлтого цвета
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

Нету у нас этой катушки((( Это из-за этого такое может быть? Месяцев 8 котел исправно работал. Так теперь клапан этот менять нужно? Две недели назад за его ремонт 1000 руб отдали((( А толку нет...
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Гость »

Anatolii писал(а):тогда нужно устанавливать комплект из новой эл.платы и газ.клапана с модулятором так называемая белая панель...ваша проблема не лечится, только такой кардинальной заменой...гарантия есть? основной вопрос, если нет, то стоим.комплекта порядка 11тр..можно думать о замене оборудования.
сорри не ответил на Ваши вопросы- такие котлы могут и сейчас продаваться...год выпуска более важен, либо матр №, если серая панель эл.платы то стоит газ.клапан без модуляотра, щас попробую картинки показать.
http://www.gorelka.ru/descr.php?id=1167 ... 037t673nm6
вот газ.клапан без модулятора - если у вас такой, то нужно менять комплект.
http://www.gorelka.ru/descr.php?id=1392 ... 037t673nm6
а вот это с модулятором-такой у вас будет стоять после замены.
Печально.... А отдельно заменить этот клапан можно? А то за такую цену, проще добавить и новый котел купить наверное...

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Anatolii »

Скорее всего только заменой газ.клапана ничего изменить не получится..все равно температура будет скакать, только заменой комплекта, представители меня поправят.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение BAXI-Ural »

Анна, давайте отработаем по следующему алгоритму.
1. Отключите отопление (кнопками), оставьте ГВС. Откройте кран горячей воды. Будет греть? Как?
2. Параметр F10 (смотрим Пар.21 инструкции) выставляем на "80". Изменится ли нагрев?

Отпишитесь.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
Анна

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Анна »

BAXI-Ural писал(а):Анна, давайте отработаем по следующему алгоритму.
1. Отключите отопление (кнопками), оставьте ГВС. Откройте кран горячей воды. Будет греть? Как?
2. Параметр F10 (смотрим Пар.21 инструкции) выставляем на "80". Изменится ли нагрев?

Отпишитесь.
1. Отключили отопление - ничего не изменилось. При заданной темп 45 - показывает и льется вода 33.
2. Параметр изменили, но нагрев не поменялся.

Днем, после того как мы разобрали-собрали котел, он начал более менее нормально нагревать. При выставленной 43 - нагревал до 38. А через 2-3 часа все вернулось назад.
Еще вопрос - я так полагаю, что когда мы уменьшаем напор, при исправном котле температура воды меняться не должна? Что отвечает за устойчивость температуры при изменении напора?
И еще - может ли датчик ГВС быть неисправным, но выдавать правильно сопротивление?

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Не греет воду до заданной температуры.

Сообщение Anatolii »

Датчик ГВС можете поменять местами с отоплением чтобы душа была спокойна, но он исправен скорее всего. Чтобы температура сильно не скакала мы рекомендуем использовать предельные температуры на котле то есть поставьте 35градусов и регулируйте напором воды так хоть как то можно подобрать температуру-котел уйдет в минимум и пойдет более менее стабильная температура, либо 50-55 градусов но напор посильнее.Как то так..выход, но все равно придется что то делать кардинально в будущем...
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco Home 24F не греет ГВС до заданной температуры
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1953 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Не догревает теплоноситель до заданной температуры
    7 Ответы
    4455 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • BAXI ECOFOUR 24F ГВС не догрев до заданной температуры
    palich » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1072 Просмотры
    Последнее сообщение palich
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    1995 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1652 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил