Проясните пожалуйста ситуацию
-
Гость
Проясните пожалуйста ситуацию
Господа доброе утро! Что имеем: недавно запустил с/о на основе котла Baxi MainFour 24F. Отапливаемая площадь не более 70 квадратов, одноэтажное строение - деревенский дом после реконструкции, со всеми "прелестями". В общей сложности 9 радиаторов. Так вот, собственно, в чём вопрос: котёл пашет только на обогрев, на выходе прямой воды температура, судя по показаниям котла, 54 градуса, регулятор "выкручен" на максимум, в доме 21-23, на улице 0-3. Меня это несколько озадачило, никак не возьму в толк: это норма или всё-таки что-то не то происходит? Буду очень признателен, если мне кто-нить разъяснит.
Котёл "из коробки" - в настройках никто не копался.
Котёл "из коробки" - в настройках никто не копался.
-
evilmaster
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Ах да вот ещё что, символ "батарея" мигает - я так понял согласно мануалу, это должно указывать на неправильное положение датчика температуры или засоренность теплообменника, правильно? Если дело в сенсоре - как лечется? Котёл проработал всего неделю - вряд ли там могло что-то забиться...
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 377 раз
- Возраст: 57
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
В работающем состоянии снимите А-параметры (параграф 20 инструкции), выкладывайте их сюда...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
evilmaster
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Хорошо, попробую... как только доберусь до котла. Повнимательнее прочитав инструкцию, понял что про "мигающую батарею" был неправ.
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 13174
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 84 раза
- Поблагодарили: 1723 раза
- Возраст: 45
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Запустили недавно это как? Вчера, неделю назад? Я к тому, что 9 радиаторов это неплохо, но хотелось бы поточнее объем теплоносителя узнать. И что залито заодно - вода, антифриз?
Что еще. 54 градуса это когда? В начале розжига, во время горения, при отключении горелки? Какую температуру теплоносителя задали? Собственно последние 2 вопроса относятся к "А" параметрам, которые у Вас уже попросили, тем не менее лучше температурный цикл развернуто описать. Горелка включилась при стольки-то, работал столько-то минут, выключился при стольки-то. Установлено столько-то.
И да. Надеюсь
Что еще. 54 градуса это когда? В начале розжига, во время горения, при отключении горелки? Какую температуру теплоносителя задали? Собственно последние 2 вопроса относятся к "А" параметрам, которые у Вас уже попросили, тем не менее лучше температурный цикл развернуто описать. Горелка включилась при стольки-то, работал столько-то минут, выключился при стольки-то. Установлено столько-то.
И да. Надеюсь
это выражение образное? А то уже все больше кнопочкиГость писал(а):регулятор "выкручен" на максимум
В ЛС отвечаю только по работе форума
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980
-
evilmaster
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Ввёл в строй около полутора недель назад и сразу же уехал, оставив на 30 градусах. Приехал на прошедших выходных, сразу поставил на 76 - в течение более чем трёх суток, до след. отъезда, выше 54, как я уже говорил, на выходе не видел. За горелку не скажу, но создаётся впечатление что работает он постоянно, судя по издаваемому звуку. В системе антифриз -30 разбавленный 50:50, общий объём 50-60 литров.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
А пусконаладку кто делал? Газовый клапан настраивали?
Какое давление газа на входе?
Какое давление газа на входе?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
evilmaster
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Как я уже говорил котёл "изкоробочный", т.е настройки никакие не корректировались, ПНР никаких не проводилось, ибо в тот день мастер был не шибко сведущий в данных аппаратах. В пт поеду - пройдусь инфоменю и наверно буду звать ребят с газового участка ежели не "выгорит".
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Так всё-таки какое давление газа на входе?
Как часто включается котёл?
Как часто включается котёл?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
evilmaster
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Про давление ничего не скажу пока, т.к. котла не вижу. Котел, судя по всему, работает без продыху - гудит и горит факел на табло.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Re: Проясните пожалуйста ситуацию
Когда будете у котла - выведите на полную мощность и замерьте расход газа по счётчику.
Засеките как часто включается котёл с какими промежутками.
И ещё - кто Вам посоветовал залить антифриз? Для этих котлов антифриз противопоказан категорически!
Надеюсь, что ещё не успели "убить" теплообменник....
Засеките как часто включается котёл с какими промежутками.
И ещё - кто Вам посоветовал залить антифриз? Для этих котлов антифриз противопоказан категорически!
Надеюсь, что ещё не успели "убить" теплообменник....
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.