Нужно ли устанавливать диафрагму?
- 
				Yur.OK
 - Забегающий
 - Сообщения: 48
 - Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
 - Благодарил (а): 21 раз
 - Возраст: 38
 
Нужно ли устанавливать диафрагму?
Добрый день!
Вчера приезжал ко мне сотрудник газвоой компании и осуществлял пуско-наладку котла.
У меня возник вопрос к нему - нужно ли ставить диафрагму на воздуховоде? Ответ был - нет.
Коаксильный дымоход у меня сделан так: напрямую на котел поставлен угол в 90* и метровая труба наружу.
Если я правильно понял инструкцию, в моем случае должна устанавливаться диафрагма 80 мм.
Где правда? Как я понимаю, установка диафрагмы напрямую влияет на производительность и КПД котла.
Котле Baxi Nuvol-3 Comfort 240Fi.
			
			
									
						Вчера приезжал ко мне сотрудник газвоой компании и осуществлял пуско-наладку котла.
У меня возник вопрос к нему - нужно ли ставить диафрагму на воздуховоде? Ответ был - нет.
Коаксильный дымоход у меня сделан так: напрямую на котел поставлен угол в 90* и метровая труба наружу.
Если я правильно понял инструкцию, в моем случае должна устанавливаться диафрагма 80 мм.
Где правда? Как я понимаю, установка диафрагмы напрямую влияет на производительность и КПД котла.
Котле Baxi Nuvol-3 Comfort 240Fi.
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Ну я так понимаю, вы прочли параграф 16 инструкции. А там ведь плохого не напишут, верно?
Диафрагму нужно поставить.
			
			
									
						Диафрагму нужно поставить.
- 
				Yur.OK
 - Забегающий
 - Сообщения: 48
 - Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
 - Благодарил (а): 21 раз
 - Возраст: 38
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Почему же тогда официальные сервисмены такое говорят?Bahus писал(а):Ну я так понимаю, вы прочли параграф 16 инструкции. А там ведь плохого не напишут, верно?
Диафрагму нужно поставить.
И ещё вопрос - я могу установить диафрагму сам? Просто мастер там что-то настраивал с давлением газа специальным прибором. Установка диафрагмы не приведет к тому, что смесь будет образовываться другая и нужна "перенастройка" камеры сгорания?
- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Прибор ни разу не специальный, обычный манометр 
Настраивал он давление газа на выходе из клапана, при минимальном открытии и при максимальном. Приток воздуха специально никак не настраивается. То есть настраивается (а точнее ограничивается) именно этими диафрагмами на воздухоприток/дымоход.
Если трубу не замонолитили вглухаря, то можно хомут с отвода снять, отвод приподнять и подсунуть диафрагму
			
			
									
						Настраивал он давление газа на выходе из клапана, при минимальном открытии и при максимальном. Приток воздуха специально никак не настраивается. То есть настраивается (а точнее ограничивается) именно этими диафрагмами на воздухоприток/дымоход.
Если трубу не замонолитили вглухаря, то можно хомут с отвода снять, отвод приподнять и подсунуть диафрагму
- 
				Yur.OK
 - Забегающий
 - Сообщения: 48
 - Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
 - Благодарил (а): 21 раз
 - Возраст: 38
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Она просто туда "вкладывается" и всё, никак не крепится.Bahus писал(а):Если трубу не замонолитили вглухаря, то можно хомут с отвода снять, отвод приподнять и подсунуть диафрагму
- 
				Yur.OK
 - Забегающий
 - Сообщения: 48
 - Зарегистрирован: 30 окт 2014, 08:40
 - Благодарил (а): 21 раз
 - Возраст: 38
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Диафрагму я установил, но как мне показалось, радиаторы стали менее теплыми в равных условиях до установки диафрагмы. Может такое быть?
Решил теперь посмотреть за расходом газа у котла.
			
			
									
						Решил теперь посмотреть за расходом газа у котла.
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6581
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
я бы еще посоветовал газоанализатором посмотреть правильность подбора диафрагмы..
			
			
									
						- 
				garry
 - Ас
 - Сообщения: 1005
 - Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 56 раз
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Советую тогда выкинуть Хубу и купить Хонивел и в морозы открывать люк ибо с диафрагмой E03 обеспечен, проверено на практике.
			
			
									
						- 
				Bahus
 - Главный администратор

 - Сообщения: 12486
 - Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
 - Откуда: Пенза
 - Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
 - Благодарил (а): 78 раз
 - Поблагодарили: 1615 раз
 - Возраст: 45
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
С учетом того, что Ханивелл 4 рубля стоит, ага, так и побежали менять...
			
			
									
						- 
				BAXI-Ural
 - Представитель BAXI

 - Сообщения: 4493
 - Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
 - Откуда: Екатеринбург
 - Благодарил (а): 6 раз
 - Поблагодарили: 374 раза
 - Возраст: 56
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Параноия... Нет никакой связи...Yur.OK писал(а):Диафрагму я установил, но как мне показалось, радиаторы стали менее теплыми в равных условиях до установки диафрагмы. Может такое быть?
Решил теперь посмотреть за расходом газа у котла.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
			
						технический специалист BAXI, Екатеринбург
- 
				garry
 - Ас
 - Сообщения: 1005
 - Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
 - Благодарил (а): 1 раз
 - Поблагодарили: 56 раз
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
4 рубля - а 10 лет ходят, проверено. Диафрагму обычно кусачками разгрызаю, чтобы ее вытащить из трубы, некоторые с учетом расстояния до них 5 рублей за это платят и после котел у них работает как часики, а кто боится за расход газа - существуют в продаже тюнингованные газовые счетчики - они могут крутить, могут не крутить, как пользователь захочет.
			
			
									
						Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
Помогите пожалуйста определится,  как ставить диафрагмы, если коаксиал для Луна3 комфорт 1.240fi комби (регион средне-температурный, СПб) состоит из: муфта, вертикальная труба 500мм, угол 90гр., горизонтальная труба 500+800мм.? В таблице мануала указывается только общая длина, а я не знаю как учитывать вертикальную часть. 
п.с. Рассчитывал прояснить у сервисника, но они сказали не ставить диафрагмы.
			
			
									
						п.с. Рассчитывал прояснить у сервисника, но они сказали не ставить диафрагмы.
- 
				RADAR
 - Местный аксакал
 - Сообщения: 6581
 - Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
 - Откуда: г.Кострома
 - Мой котел: Gepard 23MTV19
 - Благодарил (а): 108 раз
 - Поблагодарили: 407 раз
 - Возраст: 50
 
Re: Нужно ли устанавливать диафрагму?
правильно сказали..расчет по инструкции не всегда подходит..а без неё всегда работает..
			
			
									
						Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя