Челябинская обл. г.Миасс, объект- молитвенный дом. Новый кондиционный котел почти не работал BAXI LUNA HT 1.550 сразу не правильный режим работы котла, при +50С нагревается примерно 20сек и отдыхает 3мин и так постоянно,кроме начального пуска! Перед котлом на подачу стоит насос грунфос 25-80 3х скоростной, залит теплоноситель "Энергос Люкс -30", обвязка котла до гидрострелки сделана медью д22 !!! Настройки не делали никаких и по СО тоже не делали ! Может настроен с завода не правильно ? Сейчас котел работает на отопление заменяя сломанный vailant 36квт ,а позднее будет отдельно или в паре на вентиляцию 46квт и на отопление ! Сервисники сказали,пока нет смысла настраивать по СО, а возможно из-за теплоносителя и разбавить его до-20С и малого диаметра мед.трубы д22, хотя почему то при нач.вкл. котла первые 20мин всегда горелка модулирует правильно , и они посоветовали уточнить у регионал. представителя ! И еще вопрос ,можно этот котел использовать отдельно для вентиляции 46квт ? Помогите пожалуйста !Спасибо заранее !
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла

Сообщение BAXI-Иван »

Ну самое главное что необходимо сделать первым делом - настроить котел при помощи газоанализатора. На заводе проходит только первоначальная настройка. Конденсационные котлы всегда необходимо проверять по уровню CO.
Также стоит отметить что использовать антифризы с конденсационными котлами - это ооочень не хорошо.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла

Сообщение BAXI-Ural »

Пропиленгликолиевые теплоносители надо разбавлять дистиллированной водой до -9 -10 С (с 47% до 23-25% антифриза), а лучьше вообще не применять! Обязательно применение гидрострелки, и лучше бооольшого объема...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
oleg123
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 07:12

Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла

Сообщение oleg123 »

А из-за диаметра труб д22 может быть не правильный режим работы?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла

Сообщение BAXI-Ural »

В том числе.
По большому счету без разницы, если сможете прокачивать необходимые объемы теплоносителя. Хоть через соломинку.
В инструкции прописаны минимальные объем циркуляции теплоносителя-воды. а на антифризах он должны быть на 25-30% больше... Вот сколько у вас? ;) Очень сомневаюсь. что это кто-нибудь знает...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
oleg123
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 07:12

Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла

Сообщение oleg123 »

Сегодня просил сервисников настроить котел газоанализатором сказали вновь что не имеет смысла пока не заменим трубы большим диаметром, иначе идет перегрев и работает в коротком режиме, а для настройки нужно время не менее 20мин при прогретой системе. В городе только у них есть газоанализатор. Буду менять обвязку котлов , потом настраивать и что получится отпишусь ! Всем большое спасибо !
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Режим работы котла
    Александр1989 » » в форуме Автоматика котлов
    4 Ответы
    2404 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    1663 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    4382 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Baxi Luna Platinum+ GA 1.24 как ограничить мощность работы котла?
    Griig » » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    2451 Просмотры
    Последнее сообщение Griig
  • Нет реакции сервопривода при включении котла в режим отопления
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1044 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
Боты: Amazon [Bot]