BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
Челябинская обл. г.Миасс, объект- молитвенный дом. Новый кондиционный котел почти не работал BAXI LUNA HT 1.550 сразу не правильный режим работы котла, при +50С нагревается примерно 20сек и отдыхает 3мин и так постоянно,кроме начального пуска! Перед котлом на подачу стоит насос грунфос 25-80 3х скоростной, залит теплоноситель "Энергос Люкс -30", обвязка котла до гидрострелки сделана медью д22 !!! Настройки не делали никаких и по СО тоже не делали ! Может настроен с завода не правильно ? Сейчас котел работает на отопление заменяя сломанный vailant 36квт ,а позднее будет отдельно или в паре на вентиляцию 46квт и на отопление ! Сервисники сказали,пока нет смысла настраивать по СО, а возможно из-за теплоносителя и разбавить его до-20С и малого диаметра мед.трубы д22, хотя почему то при нач.вкл. котла первые 20мин всегда горелка модулирует правильно , и они посоветовали уточнить у регионал. представителя ! И еще вопрос ,можно этот котел использовать отдельно для вентиляции 46квт ? Помогите пожалуйста !Спасибо заранее !
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 82
- Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
- Поблагодарили: 5 раз
- Возраст: 39
Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
Ну самое главное что необходимо сделать первым делом - настроить котел при помощи газоанализатора. На заводе проходит только первоначальная настройка. Конденсационные котлы всегда необходимо проверять по уровню CO.
Также стоит отметить что использовать антифризы с конденсационными котлами - это ооочень не хорошо.
Также стоит отметить что использовать антифризы с конденсационными котлами - это ооочень не хорошо.
Гусинский Иван
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
Пропиленгликолиевые теплоносители надо разбавлять дистиллированной водой до -9 -10 С (с 47% до 23-25% антифриза), а лучьше вообще не применять! Обязательно применение гидрострелки, и лучше бооольшого объема...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
А из-за диаметра труб д22 может быть не правильный режим работы?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
В том числе.
По большому счету без разницы, если сможете прокачивать необходимые объемы теплоносителя. Хоть через соломинку.
В инструкции прописаны минимальные объем циркуляции теплоносителя-воды. а на антифризах он должны быть на 25-30% больше... Вот сколько у вас?
Очень сомневаюсь. что это кто-нибудь знает...
По большому счету без разницы, если сможете прокачивать необходимые объемы теплоносителя. Хоть через соломинку.
В инструкции прописаны минимальные объем циркуляции теплоносителя-воды. а на антифризах он должны быть на 25-30% больше... Вот сколько у вас?

Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Re: BAXI LUNA HT 1.550 не правильный режим работы котла
Сегодня просил сервисников настроить котел газоанализатором сказали вновь что не имеет смысла пока не заменим трубы большим диаметром, иначе идет перегрев и работает в коротком режиме, а для настройки нужно время не менее 20мин при прогретой системе. В городе только у них есть газоанализатор. Буду менять обвязку котлов , потом настраивать и что получится отпишусь ! Всем большое спасибо !
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: sany2507 и 25 гостей