Сообщение Алла Юрьевна »

дравствуйте! Полетел тобменник на котле Baxi Mainfour 240 двухконтурный. Сначала слышался звон, как будто вода течет по тонким трубам, через 2 недели зашипел, выдал ошибку Е25 и встал. Котел новый, эксплуатировался месяцев 5, и то 3 месяца эпизодичеси летом и только на отопление. Залит антифриз Дикси 60.

Грешили на антифриз, но при вскрытии тобменниа оказалось, что деформированы трубки. Мастер по ремонту (сертифицированный центр с Вашего сайта) сказал, виноваты монтажники при опрессовке не рассчитали давление. Монтажники говорят такое невозможно. Вот их ответ:

"Подать избыточное давление в систему отопления невозможно в принципе, по 3 причинам:

1) Превышаться давлению в системе не дает расширительный бак (висит на стене рядом с котлом) - давление уходит в него. Но даже если он вдруг по каким-то причинам сломался давление не поднимется выше 3 атмосфер. Этого не даст сделать предохранительный сбросной клапан на котле. С него просто будет сливаться теплоноситель, сбрасывая давление. Что у Вас и было, когда я в самый первый раз к Вам приехал.

2) Опрессовка производилась дренажным погружным насосом, который не способен создать давление больше 4 атмосфер, но даже если и способен, сработает все тот же аварийный сбросник котла.

3) На манометре котла (снизу) не было никакого излишнего давления."

Фото прилагаю. Я не специалист, но думаю, какой то ответ все таки должен быть.Пожалуйста, обьясните, в чем может быть причина.

Алла
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 10 ноя 2014, 12:22

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Алла »

Ок значит вы пошутили, сказав туда заглянуть..
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12130
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Bahus »

Я это не вам говорил, а garry
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение garry »

Что бы Алла не переживала - раскроем ей секрет - скорее всего котел не виноват.

Siropan
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 17:56

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Siropan »

BAXI-Ural писал(а):Знаю "Диксис-65", неразбавленный - верная смерть любому котлу.
Мне как раз в отопительный контур залили "Диксис". Спрашивал монтажников, разбавляли ли? Говорят, что да, но я сомневаюсь.

А какой антифриз лучше использовать?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение BAXI-Ural »

Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Мы, инженеры BAXI, очень не рекомендуем антифризы в котлах со сдвоенными (битермическими) теплообменниками.
Но если "край как надо", то "65" теплоноситель разбавляют дистилированной водой в пропорции 10:13 (воды) - это во-первых. Во-вторых подачу и обратку соеденяют перемычкой для гарантированной циркуляции через котел, а для контура отопления используют дополнительный насос...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Siropan
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 17:56

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Siropan »

Правильно ли я понял, что перемычка есть трубка, соединяющая трубы контура отопления, подсоединенные к котлу? То есть параллельный теплообменнику отрезок трубы?
Такой у моего котла имеется.
Внешний циркуляционный насос тоже есть, но он расположен у обратки теплообменника дровяной печи, подключенного к единому с котлом контуру отопления. То есть печь и насос дополняют-заменяют друг друга. Насос я включаю, когда топлю печь.

Стоит ли включать дополнительный циркуляционный насос, когда отопление осуществляется только с помощью газового котла?

Siropan
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 17:56

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Siropan »

BAXI-Ural писал(а):Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Мне залили DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Такой антифриз тоже вреден для двухконтурного теплообменника?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6543
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 400 раз
Возраст: 50

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение RADAR »

тоже..

Anatolii
Опытный
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 08:44
Откуда: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 14 раз
Возраст: 43

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Anatolii »

Siropan писал(а):
BAXI-Ural писал(а):Вооще-то на этиленгликоливые теплоносители в двухконтурных котлах существует официальный запрет.
Мне залили DIXIS TOP на основе пропиленгликоля. Такой антифриз тоже вреден для двухконтурного теплообменника?
3 случай за год -Диксисом разъедает трубки котла слева и справа-от теплообм на гидрогруппу и от насоса к теплообмен, что это ? дырочки с иголку и многочисленные, либо неправильно разбавили либо диксис паленый? котлы Луны все котлам 1 год.

Siropan
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 06 ноя 2014, 17:56

Re: Полетел теплообменник Baxi Mainfour мистическая история?

Сообщение Siropan »

Этого я и опасаюсь. Я уже поменял котел, вышедший из строя в результате протечки как раз в местах соединения теплообменника с медными трубками. Пришлось доказывать, что не заморозил котел. Скажите, а если в эту зиму не включать котел в режим отопления, можно подождать с заменой антифриза до весны?
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплообменник на Котел - Baxi Nuvola-3 comfort 320 fi
    МаринаС » » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    420 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?
    sas2k » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    4020 Просмотры
    Последнее сообщение sas2k
  • Идёт гул, котёл baxi Mainfour 18f
    Nikolay90 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    934 Просмотры
    Последнее сообщение ALEKSEIB3
  • Скачет давление Baxi mainfour 240f
    ivanov530 » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    918 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi mainfour 240f циркуляция теплоносителя.
    Сергей164 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3107 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя