Подскажите, все ли нормально с теплообменником, проработал всего 2 месяца.
Пуско-наладка была от официалов.
Все ли нормально с теплообменником?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Все ли нормально с теплообменником?
для начала укажите модель котла...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Все ли нормально с теплообменником?
Выяснилось, прогорели 2 ребра теплосъема, из-за того что они небыли жестко соединены с трубкой теплообменника (напрессовка или пайка). Теплосъема не было и прогорели. Из-за этого сейчас сильный шум(не стрельба а шипение). Гарантийный ли случай?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Все ли нормально с теплообменником?
В любом случае - замена теплообменника.
НО, потом пилим деффектный, если внутри чисто - гарантия, если отложения , грязь - за счет потребителя...
НО, потом пилим деффектный, если внутри чисто - гарантия, если отложения , грязь - за счет потребителя...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-