Проблема с Baxi Mainfour 24
Проблема с Baxi Mainfour 24
Здравствуйте. Опишу проблему. При включении ГВС температура на дисплее в районе 70-80,хотя установлено всего 35. Горелка не включается. Прочистил датчик приоритета контура ГВС,толку не какого. Потом его отключил. Вода стала греться только когда включено отопление. Через некоторое время стало отключаться отопление, нет искры. Отключаю датчик температуры(тип NTC) контура ГВС, появляется ошибка E06 и сразу включается отопление в нормальном режиме. Подскажите в какой стороне искать неисправность.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
пожалуйста сообщите все значения параметров А из режима инфо
вход в режим кнопкой "i"
вход в режим кнопкой "i"
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
Когда А00 выше 80,то отопление не работает,если ниже то все в порядке. А01 нет А02-00,А03-100,А04-60,А05-58,А06-35,А07-нет,А08-нет,А09-Е06
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Проблема с Baxi Mainfour 24
Вышел датчик температуры ГВС, замена...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 1580 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 838 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 30 Ответы
- 5817 Просмотры
-
Последнее сообщение Алексей Нико
-
- 4 Ответы
- 1550 Просмотры
-
Последнее сообщение deas
-
- 3 Ответы
- 726 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя