Не греет фортек 24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

Точнее ,плохо греет...
Доброго всем времени суток.
В последнее время начал капризничать. Включаешь воду ,сразу выдаёт 28, и потом минуты 4 догоняется до 37 , вместо требуемых 43 и все. Это при расходе около 7л. Прикручиваешь кран,и лишь где то на 5,7 л с баальшим трудом доходит до отметки. Думал, баллон пустой, залил новый-та же картина. Вода из скважины зимой и летом 6 градусов,котлу 1.5 года,режим работы более чем щадящий. Что ему не хватает подскажите,пожалуйста ,мастера.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет фортек 24

Сообщение BAXI - Volga »

Давление газа?
Газовый клапан отрегулирован?
Жёсткость воды?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Не греет фортек 24

Сообщение GAZCONEC »

Шо за балон и сколько ?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Re: Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

Охх, как вы оперативно...Спасибо.
Баллон полтинник. Давление газа,наверное в норме,ежели новый.Газовый клапан? Хрен его знает-раньше -то работал.Как запустили никто не лазил больше.Вода жестковата,7 с копейками,если не вру. Но я блюду,видите ,температуру по минимуму :-)
Поправочка : котел 24 f, работает только на ГВС.
Думаю,может т-ра за бортом влияет, но сейчас -6, не должно имхо.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет фортек 24

Сообщение BAXI - Volga »

Сообщите пожалуйста значения параметров "А" из режима инфо
вход в режим кнопкой "i"
По возможности проверьте датчик температуры на отоплении
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Re: Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

Имеем:
А00 37
01 -
02 65,69
03 100
04 55
05 52
06 43
07 -
08 75-80
09 е01
Каким образом проверяется упомянутый датчик не знаю.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет фортек 24

Сообщение BAXI - Volga »

по параметрам особых отклонений нет.
Всё-таки какое давление газа на клапане?
Как переводили котёл на сжиженный газ?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12103
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: Не греет фортек 24

Сообщение Bahus »

1. Проверить настройки давления на горелке. А также входное. Мало ли, редуктор "гонит". И неплохо бы выяснить какие форсунки все-таки стоят. Но если данных нема - тогда только выкручивать одну из. На ней написано. 0,77 должны стоять. Ну и уж совсем заодно - значение F02 проверить.
2. Если все в норме - тогда, боюсь, теплообменник ГВС чистить, ибо теплосъем плохой. ИМХО 7 мг-экв/литр многовато для теплообменника. Ну оно и понятно - скважина. Тут без водоподготовки никак.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 44 раза
Возраст: 45

Re: Не греет фортек 24

Сообщение GAZCONEC »

За что купил за то и продаю, 1 балон на 10 кВт так выходит чо у вас изначально должно быть в идеале 3 балона а затем настройки и все для этого необходимое
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Re: Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

GAZCONEC писал(а):За что купил за то и продаю, 1 балон на 10 кВт так выходит чо у вас изначально должно быть в идеале 3 балона а затем настройки и все для этого необходимое
Не понял насчёт трёх баллонов,поясните плз.
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Re: Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

Bahus писал(а):1. Проверить настройки давления на горелке. А также входное. Мало ли, редуктор "гонит". И неплохо бы выяснить какие форсунки все-таки стоят. Но если данных нема - тогда только выкручивать одну из. На ней написано. 0,77 должны стоять. Ну и уж совсем заодно - значение F02 проверить.
Можно ли проверить эти давления самостоятельно ?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Не греет фортек 24

Сообщение BAXI-Ural »

серж22 писал(а):Не понял насчёт трёх баллонов,поясните плз.
А не хватает одного баллона чтоб обеспечить номинальный расход. При интенсивном отборе, газ в баллоне остывает и перестает испаряться. А подогрева через стенки баллона не хватает... Школьная физика.
серж22 писал(а):Можно ли проверить эти давления самостоятельно ?
Все можно...а я вот носки вязать не умею :mrgreen:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Re: Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

BAXI-Ural писал(а):А не хватает одного баллона чтоб обеспечить номинальный расход. При интенсивном отборе, газ в баллоне остывает и перестает испаряться. А подогрева через стенки баллона не хватает... Школьная физика.
Шобы пропан перестал испаряться его надобно охладить до 40 с лишним градусов.Это какой же интенсивности должен быть отбор Ж: ( ) У меня бы вся душевная инеем покрылась наверное
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Re: Не греет фортек 24

Сообщение BAXI - Volga »

серж22 писал(а):
BAXI-Ural писал(а):А не хватает одного баллона чтоб обеспечить номинальный расход. При интенсивном отборе, газ в баллоне остывает и перестает испаряться. А подогрева через стенки баллона не хватает... Школьная физика.
Шобы пропан перестал испаряться его надобно охладить до 40 с лишним градусов.Это какой же интенсивности должен быть отбор Ж: ( ) У меня бы вся душевная инеем покрылась наверное
Уважаемый серж22, Вам дают советы знающие люди.
1. Балоны заполняются пропан-бутаном. одна из фракций более "тяжёлая" и при низкой температуре перестаёт испаряться. Вроде что-то булькает в балоне а давления нет
2. есть такой параметр - площадь испарения. в одном балоне она маленькая, поэтому большой расход снять с одного балона нельзя.
Для точного диагноза нужна информация:
Как переводили котёл на сж.газ?
Меняли форсунки?
Меняли параметр F2?
Настраивали газовый клапан?
Какое давление газа в магистрали?
Какое давление газа на клапане?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
серж22

Re: Не греет фортек 24

Сообщение серж22 »

Все.Победили ))) Спасибо всем откликнувшимся !
С вашей подачи начал лазить по настройкам и выяснилось ,что каким -то Макаром f09 была выставлена на 70%.Поставил на 100 ,получил искомые 43 град. Не сразу,конечно, а минуты за три , но догнало :-) Прошу ,кстати ,прокомментировать, три минуты и дельта в 37 градусов-это есть нормальная скорость нагрева ? Да,и при минус 13 за окном.
Теперь по баллону. Баллон заправлялся в декабре,т.е. хочется верить зимним пропаном, т.е его доля в смеси ,по идее, должна быть повышенной. Т.е. как бы ладно,пусть т-ра внутри баллона ноль градусов и весь бутан лежит на дне (не представляю,как такое может быть при т-ре среды 15 градусов ),давления пропана должно с головой хватить на нормальную работу горелки,имхо. Как-то так...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Не греет фортек 24

Сообщение BAXI-Ural »

Что не было
серж22 писал(а):имхо. Как-то так...
проводятся замеры... :evil:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Не греет горячую воду и ошибок не показывает
    alex9 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    3499 Просмотры
    Последнее сообщение alex9
  • ГВС греет не по целевой температуре.
    7 Ответы
    896 Просмотры
    Последнее сообщение Станислав1988
  • Eco Home 24F не греет ГВС до заданной температуры
    Тимур » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1608 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Котел часто греет бойлер
    Garaj507 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    527 Просмотры
    Последнее сообщение Garaj507
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1533 Просмотры
    Последнее сообщение svv