Как подключить 3-х ходовой кран?
Как подключить 3-х ходовой кран?
Надпись FUGAS подключается к системе отопления или к бойлеру косвенного нагрева? Подскажите пожалуйста.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
модель котла?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?

Верхний - подача из котла. Вот вы в него дуньте своими легкими (сервомотор не ставьте).
Нижние - который открыт - отопление. Который закрыт - змеевик бойлера ГВС.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
В комплекте данного комплекта (
) безрезьбовые датчики NTC. Они вам не понадобятся.
Проследите, чтобы в бойлере был установлен "красный" датчик (8435400). Если стоит белый, то придется докупить и заменить.

Проследите, чтобы в бойлере был установлен "красный" датчик (8435400). Если стоит белый, то придется докупить и заменить.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
Для чего должен подходить?
Это погружной датчик для бойлера
Это погружной датчик для бойлера
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
В каталоге Baxi Аксессуаров есть датчик KHG 714 076 81. Вопрос: Из бойлера Slim UB-80 нужно извлечь датчик а на его место докупить и вставить KHG 714 076 81, так как датчики из комплекта 3-х ходового клапана и из бойлера не подходят. Я правильно понял?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
пардон. Погорячился я с датчиком. Давайте выясним 100% ТОЧНО модель бойлера. А то у меня в голове inox, а у вас наверное обычный ub.
Спишите с шильдика (на передней откидной панели бойлера наклеена) артикул и серийник. Они около штрих кода. Один matr., другой cod.
Спишите с шильдика (на передней откидной панели бойлера наклеена) артикул и серийник. Они около штрих кода. Один matr., другой cod.
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
Увы, бойлер еще не распакован, готов к транспортировке, фото сделал с упаковки.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
Да. у вас SLIM UB 80.
Датчик с фотографии подойдет.
Только их в комплекте 2 вроде должно быть. На другом Eco3 написано должно быть. Вот он не подойдет. Точнее подойдет, но котел будет недогревать ГВС.
Датчик с фотографии подойдет.
Только их в комплекте 2 вроде должно быть. На другом Eco3 написано должно быть. Вот он не подойдет. Точнее подойдет, но котел будет недогревать ГВС.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12040
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1541 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
Да! Опять забыл. В комплекте с бойлером тоже датчик есть. Он идентичен Eco3 из комплекта. Собственно весь этот комплект из бойлера вам не понадобится (там еще колодка подключения насоса бойлера с датчиком лежит). Это для подключения к напольным котлам Slim. Бойлер немного не тот вы купили, поэтому голову не ломайте над этим 

Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
Что бы не разводить новых тем, подскажите пожалуйста здесь:
1. Стоит ли делать рециркуляцию ГВС (насос, краны, обратный клапан) при расстоянии от бойлера до точек разбора горячей воды от 1 до 2-х метров? Если это не обязательно-тогда поставлю заглушку на рециркуляционный штуцер.
2. Из каких элементов собирать блок безопасности бойлера: манометр, предохранительный клапан, расширительный бак или что то еще? Бойлер запитан от ХВС (колодец-насос, обратный клапан-гидроаккумулятор-обратный клапан-бойлер-потребители ГВС) с системой отопления связан только змеевик.
1. Стоит ли делать рециркуляцию ГВС (насос, краны, обратный клапан) при расстоянии от бойлера до точек разбора горячей воды от 1 до 2-х метров? Если это не обязательно-тогда поставлю заглушку на рециркуляционный штуцер.
2. Из каких элементов собирать блок безопасности бойлера: манометр, предохранительный клапан, расширительный бак или что то еще? Бойлер запитан от ХВС (колодец-насос, обратный клапан-гидроаккумулятор-обратный клапан-бойлер-потребители ГВС) с системой отопления связан только змеевик.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 368 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
Между
ставится ПСК и, желательно, расширбак...onopa писал(а):обратный клапан-бойлер
В 16-м металлопластике в 1 м содержится 100 мл воды...onopa писал(а):Стоит ли делать рециркуляцию ГВС (насос, краны, обратный клапан) при расстоянии от бойлера до точек разбора горячей воды от 1 до 2-х метров?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Re: Как подключить 3-х ходовой кран?
1. нет
2 . группа безопасности бойлера на 8 бар + расширительный бак для ГВС(мембрана из пищевой резины)
2 . группа безопасности бойлера на 8 бар + расширительный бак для ГВС(мембрана из пищевой резины)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-