BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сложилась следующая ситуация: котел BAXI MAINFOUR 240F, до последнего времени все было нормально. В режиме отопления работает в штатном режиме, а при включении ГВС котел сам выбирает температуру воды - т.е. установлена температура в 40 градусов, а вода идет в диапазонах от 34 до 53 градусов. Температура воды не меняется во время пользования ГВС, а при одном открытии из крана течет вода 36 градусов, закрыл и через время опять открыл, теперь уже 50 градусов. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее спасибо
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Чую с серой панелью котел, менять многое надо.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Я бы сначала датчик температуры проверил бы.
На всякий случай серийник котла озвучьте.
На всякий случай серийник котла озвучьте.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 авг 2015, 16:32
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
C03050522 вроде это же серийный номер, как я понимаю старого образца
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
garry, 4 года работал, работал и тут на тебе, вскрылась "серая панель". Такое разве бывает?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
garry, 4 года работал, работал и тут на тебе, вскрылась "серая панель". Такое разве бывает?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Дефект известен просто, так обычно и бывает, а еще бывает котел живет своей жизнью, сегодня нормально греет, завтра с перебоями вода идет итд. Кто везунчик, тому по гарантии давно поменяли. Судя по всему еще и котел за эти 4 года ни разу не обслуживался.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 19 авг 2015, 16:32
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
garry, т.е. смысла смотреть датчик температуры воды ГВС нет?
-
- Опытный
- Сообщения: 358
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
- Поблагодарили: 27 раз
- Возраст: 41
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
sergey121991, а Вы смотрели клеммную колодку? Протягивали контакты? Может банальный плохой контакт?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
скорее всего дело в газовом клапане, который на моделях с серой панелью отличался неустойчивой модуляцией.
для исправления был выпущен KIT-набор (плата, клапан, панель управления, электропроводка) арт 710926800
для исправления был выпущен KIT-набор (плата, клапан, панель управления, электропроводка) арт 710926800
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
вечер добрый, подскажите пожалуйста котел mainfour 240 f нет гвс,датчик протока воды проверил , температуру гвс показываетс 65 до 82 горелка включается и тут же тухнет. грешу на датчик температуры подскажите пожалуйста как его проверить, что может быть еще,
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
датчик проверяется по сопротивлению. необходимо измерить сопротивление датчика при комнатной температуре 25гр, должно показать 10 КОм. Сделать можно обычным мультиметром...
Панель с кнопками какого цвета? Серого или белого?
Панель с кнопками какого цвета? Серого или белого?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Панель серого цвета. Датчик гвс и отопления одинаковые?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Датчики одинаковые. Но проблема может быть не только в них....
BAXI - Volga писал(а): скорее всего дело в газовом клапане, который на моделях с серой панелью отличался неустойчивой модуляцией.
для исправления был выпущен KIT-набор (плата, клапан, панель управления, электропроводка) арт 710926800
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
BAXI MAINFOUR 240F каждый раз разная температура воды
Если кому надо, есть парочка комплектов, я запасливый.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Google [Bot]