в режиме отопления котел не работает
в режиме отопления котел не работает
в режиме отопления котел не работает, а в режиме горячая вода все работает нормально котел ЭКО ФОР 24 ф
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12101
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
в режиме отопления котел не работает
Сигнал на включение СО идет с датчика температуры. Его и проверять сначала.
Снимите показания A04 и A05 (параграф 20 инструкции). И напишите чего в этот момент происходило (какой режим работы установлен, грел ГВС, грел СО, стоял в режиме ожидания, ну и т.п.)
Снимите показания A04 и A05 (параграф 20 инструкции). И напишите чего в этот момент происходило (какой режим работы установлен, грел ГВС, грел СО, стоял в режиме ожидания, ну и т.п.)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
в режиме отопления котел не работает
Есть комнатный термостат? Перемычка на колодке питания контакты 1 и 2 установлена?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 13 Ответы
- 2019 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 1 Ответы
- 1468 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 4 Ответы
- 1395 Просмотры
-
Последнее сообщение alex5021
-
- 27 Ответы
- 3810 Просмотры
-
Последнее сообщение Seregaana27
-
- 13 Ответы
- 2025 Просмотры
-
Последнее сообщение Santanial
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость