baxi fourtech 24f

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

У меня Baxi фортех 24. Такая есть неисправность.
При одновременной работе гвс и отопления выдаётся ошибка Е99. Т. е. когда долго льется горячая вода, при наборе ванны например, она ошибка и выскакивает. Выключаешь котел минут на 5-10-15 - снова работает.
При работе только гвс- все нормально. За лето не разу выскакивала, думал совсем выздровел котел. При совместной работе, если гвс не включать - тоже нормально, но редко тоже ошибка выдаёт.
Вот такая беда!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

Думаю все согласны
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

baxi fourtech 24f

Сообщение electric »

hello2mac писал(а): Вчера, выдал ошибку е99 (вечером отопление ВКЛ часа на 3, потом жена в ванну пошла минут 15 ГВС работал).
Тут сразу и не поймешь, нужно фото жены в ванной смотреть :D

По теме: У Вас я так понимаю частный сектор и по воздушке приходит питание. Улица такая длинная и провода из голого алюминия.
Аватара пользователя

Гость

baxi fourtech 24f

Сообщение Гость »

Добрый день, проблема следующая - все работало нормально до сегодняшнего дня, вот решил помыть арбуз, включаю горячую воду, она идет и .. хоп котел отключается и работает только на отопление. Повторное включение горячей воды не приводит к результату - идет напор холодной воды, акотел работает только на отопление. Выключение включение - котел только отапливает - такое ощущение, что открывая горячую воду она не хочет нагреваться, просто течет холодная. Что моджет быть, на экране все нормальео ни каких ошибок (У меня Baxi фортех 24)
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi fourtech 24f

Сообщение BAXI - Volga »

смотрим датчик протока
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

electric писал(а):
hello2mac писал(а): Вчера, выдал ошибку е99 (вечером отопление ВКЛ часа на 3, потом жена в ванну пошла минут 15 ГВС работал).
Тут сразу и не поймешь, нужно фото жены в ванной смотреть :D

По теме: У Вас я так понимаю частный сектор и по воздушке приходит питание. Улица такая длинная и провода из голого алюминия.
Да идёт воздушка, но провода в оболчке :D , забыл как они там называются, а счёт фотку прицеплю. Заходит три провода, дальше есть на фото,
Вложения
1441554516920-844562780.jpg

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

baxi fourtech 24f

Сообщение electric »

hello2mac, Хорошо что СИП, а не голый алюминий. Судя по напряжению ниже 220 В. тут несколько вариантов: 1) длинная линия 2) тонкий провод 3) большая нагрузка 4) перекос фаз. И мне кажется, что иногда происходит кратковременная просадка напряжение и котел вываливается в ошибку. В любом случае, я уже написал что делать.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

baxi fourtech 24f

Сообщение BAXI-Ural »

Гость писал(а): Добрый день, проблема следующая - все работало нормально до сегодняшнего дня, вот решил помыть арбуз, включаю горячую воду, она идет и .. хоп котел отключается и работает только на отопление. Повторное включение горячей воды не приводит к результату - идет напор холодной воды, акотел работает только на отопление. Выключение включение - котел только отапливает - такое ощущение, что открывая горячую воду она не хочет нагреваться, просто течет холодная. Что моджет быть, на экране все нормальео ни каких ошибок (У меня Baxi фортех 24)
А краник или радиатор на дисплее при этом мигают? Котел в летнем режиме?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

baxi fourtech 24f

Сообщение garry »

Я конечно понимаю у Вас в екатеринбурге на 1ое сентября +4 было, например есть регионы где днем и за 30, информации очень мало, может и 3х ходовой, если при гвс отопление греется
Аватара пользователя

Гость

baxi fourtech 24f

Сообщение Гость »

BAXI-Ural писал(а):
Гость писал(а): Добрый день, проблема следующая - все работало нормально до сегодняшнего дня, вот решил помыть арбуз, включаю горячую воду, она идет и .. хоп котел отключается и работает только на отопление. Повторное включение горячей воды не приводит к результату - идет напор холодной воды, акотел работает только на отопление. Выключение включение - котел только отапливает - такое ощущение, что открывая горячую воду она не хочет нагреваться, просто течет холодная. Что моджет быть, на экране все нормальео ни каких ошибок (У меня Baxi фортех 24)
А краник или радиатор на дисплее при этом мигают? Котел в летнем режиме?
Нет, не мигают, отопление нормально работает (всегда в зимнем у меня) , а ГВС не хочет, точнее теперь через раз. Скорее всего датчик протока, ибо температура нормально отображается (всмысле, что падает в скважине холодная) , а вот щелчка на изменения давления воды не происходит.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

Щелчка не ждите от датчика. Он по другому работает. Но чистить его.
А щелкает реле на плате, сервопривод включает. Это уже потом должно быть. Сначала кранику замигать нужно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

Вопрос с е99- это заземление в моём случае, месяц работает (тьфу-тьфу) не повторялось более.

Теперь следующий вопрос#
У меня похоже проблемы с насосом. Толи забит, или вообще не работает.
Симптомы:
1. Расход в теплом поле минимальный, где то 0.5 - 1 л на три контура.
2. Выставляешь темп-ру в отопление например 70град. Он греет до 72 быстро, потом падает до 45...
Радиаторы прогеваются медленно. Кажется что прогрев идёт только за счёт теплообмена..

Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
И фильтр перед насосом чуть теплый.
Все систему трубы- радиаторы-теплый пол- промывал, перед сезоном. Фильтр тоже почистил. Котел не трогал.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

baxi fourtech 24f

Сообщение electric »

hello2mac, откручивать заглушку на насосе пробовали?

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

electric писал(а): hello2mac, откручивать заглушку на насосе пробовали?
Это красная пимпочка.
Вложения
IMG_20151017_174819.jpg
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi fourtech 24f

Сообщение BAXI - Volga »

у Вас проблема не с насосом, а с циркуляцией...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

Согласен, щас фильтр открутил, суток получше стало. Как циркуляцию восстановить?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

baxi fourtech 24f

Сообщение BAXI - Volga »

На циркуляцию влияет:
1. Грязь, накипь - промывка системы
2. Воздух в системе - стравить выгнать
3. повышенное гидросопротивление системы - переделка всей системы
4. насос - неправильно подобран или неисправен
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

baxi fourtech 24f

Сообщение electric »

hello2mac писал(а): Это красная пимпочка.
Нет, заглушка на роторе насоса.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

Система зажата где-то. Ищите.
А на теплые полы отдельный насос стоит?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

Привет, баксиводы!
У меня такой вопрос. Моторчик на трехходовой клапан. Там пружина зажимная как то не доконца одета. Может она и по другому наз-ся.
В чем хитрость, как её натянуть до конца. Простым нажатием не получается.
Вложения
IMG_20151128_220325.jpg
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

Это FourTech или Eco-5, верно?
Все там до конца. Это вытяжная петля. Нормально все стоит. Можете вытянуть и увидеть профиль.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

Bahus писал(а): Это FourTech или Eco-5, верно?
Все там до конца. Это вытяжная петля. Нормально все стоит. Можете вытянуть и увидеть профиль.
Это фортех24 ф.
Люфт смущает просто, какой то он большой

Отправлено спустя 7 минут 46 секунд:
Тогда у меня проблемы с трехходовым клапаном похоже.
Включаешь ГВС, моторчик щелкает, котел начинает греть, горелка горит, но температура воды не растет. Падает до входящей темп-ры.
Спасаюсь, тем что при включенном напоре, выключаю котел и ВКЛ только на ГВС. понятно, это в том случае когда пристоит основательная помывка, или ребёнка когда моишь. Руки помыть приходиться ледяной водой(
Я грешил на незатянутую вытяжную петлю, но раз нормально стоит, то что это тогда
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12105
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1558 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

baxi fourtech 24f

Сообщение Bahus »

По свежей памяти.
1. Работа ГВС. Шток клапана находится в выдвинутом положении. В то же время шток на сервомоторе не должен быть зажат наружу и должен свободно болтаться внутри корпуса.
2. Работа на отопление. Шток клапана нажат до упора, закрывая проход на вторичный теплообменник. Шток сервомотора должен быть поджат изнутри и внутрь утапливаться не должен.
Вот снимайте мотор и проверяйте механику на разных режимах. Снимается он легко, ту самую шпильку. Надо вытянуть. Ставится назад сложновато, пока не приловчишься.

Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Шток на трехходе при работе на отопление, по понятным причинам, нужно будет жать вручную. Ну и во всех режимах отслеживать корректность температуры.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f

Сообщение hello2mac »

Ошибка Е99.
Выскакивает после 10 минут работы котла. Отключаешь от электричества на 30 мин- потом работает минут 10! Далее идёт гул от платы.

Отправлено спустя 49 минут 15 секунд:
Можно поставить на макс.температуру- тогда долго работает....

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Может можно что то с платой сделать, почистить там контакты например? Есть какие варианты
? Плату менять 15 000р. Менять буду котел, ибо секса с Baxi у меня уже предостаточно. Просто на какое то время чтоб не замерзнуть.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Fourtech 24F - ошибка E25/26 на ГВС
    APS » » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    1261 Просмотры
    Последнее сообщение APS
  • Baxi Fourtech 24F. Замена крана наполнения системы.
    Rara Avis » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    962 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • воздухоотводчик FOURTECH 24F не работает после долгого простоя
    Урал » » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    1880 Просмотры
    Последнее сообщение Урал
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4591 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    5 Ответы
    1171 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Боты: Amazon [Bot]