я купил котел Baxi main four24 в компании Исток Сочи
в марте этого года, перевел котел на сжиженный газ, поменял форсунки и тп,
в подвальном помещении сухо, и есть вентиляция,
но теплообменник и "плита" над форсунками поржавели
они ведь из нержавейки или меди изготавливаться должны
или это подделка? как мне потребовать замену котла или НОРМАЛЬНЫХ
запчастей, для дальнейшей безопасной эксплуатация котла ??
фото прилагаю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Mordekai
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 окт 2015, 15:15
Откуда: Москва
Возраст: 46

Ржавеет теплообменник

Сообщение Mordekai »

А возможно, что на них по не аккурастности, что то попало ?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2335
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 212 раз

Ржавеет теплообменник

Сообщение BAXI - Volga »

Mordekai писал(а): А возможно, что на них по не аккурастности, что то попало ?
Уважаемый Mordekai, если есть что сказать по делу, то пожалуйста. Но пока все ваши сообщения никакой пользы не представляют. :gattled:

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
romoga2 писал(а): я купил котел Baxi main four24 в компании Исток Сочи
в марте этого года, перевел котел на сжиженный газ, поменял форсунки и тп,
в подвальном помещении сухо, и есть вентиляция,
но теплообменник и "плита" над форсунками поржавели
они ведь из нержавейки или меди изготавливаться должны
или это подделка? как мне потребовать замену котла или НОРМАЛЬНЫХ
запчастей, для дальнейшей безопасной эксплуатация котла ??
фото прилагаю
Котёл с открытой камерой и совершенно очевидно что у Вас с дымохода капает конденсат отсюда и коррозия, а дальше горелка просто развалится если не утеплите как следует дымоход....
Горелка сделана из стали с алюминиевым покрытием, а рассекатели выполнены из нержавейки.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Автор темы
Гость

Ржавеет теплообменник

Сообщение Гость »

вот схема установки, походу дождь затикает, хотя уровень чуток вниз
блин, чем это грозит, что заранее поменять надо, чтоб не импортилось окончательно?
и еще котел горводу подает с перерывами, кипяток, потом прохладная,
стоит стабилизатор, подключен вроде правильно, 4 балона, гребенка
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

4min
Завсегдатай
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 янв 2013, 16:57
Откуда: г.Сочи
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 64

Ржавеет теплообменник

Сообщение 4min »

romoga2 писал(а): для дальнейшей безопасной эксплуатация котла
Обращайтесь в Сочи по телефону 236-236-0 в рабочее дни.