СО ТП и ГВС с циркуляцией

Подбираем котел Baxi. Настенные, напольные, конденсационные и традиционные. Все вопросы по выбору котла здесь.
Аватара пользователя

Автор темы
петр

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

Добрый вечер.
Дом два этажа по 50кв.м. Две ванные комнаты, кухня, три спальни и гастинная.
Отопление ТП. На этаже по 5 веток по 50м. Всего 500 метров 17х0,2мм.
Хочу поставить котел NUVOLA-3 Comfort 24квт с циркуляцией ГВС.
Вопрос:
1.правильный ли выбор котла?
2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение plehan »

петр писал(а): 2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
- при условии , что теплопоступления от вашей системы превысят теплопотери через ограждающие конструкции в наиболее холодную пятидневку , а также проверить на не образование конденсата в стене .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

петр писал(а): 1.правильный ли выбор котла?
скорее неправильный..циркуляцию толком не сделать..низкие температуры они не любят - личное мое мнение..
петр писал(а): 2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
можно..

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

тогда какой котел лучше взять?

Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
plehan писал(а):
петр писал(а): 2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
- при условии , что теплопоступления от вашей системы превысят теплопотери через ограждающие конструкции в наиболее холодную пятидневку , а также проверить на не образование конденсата в стене .
а чем поможет смесительная группа?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

конденсационный с внешним бойлером..

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

а конденсатник двух или одно контурный?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

одно

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

еще думал на счет двухконтурной луны 3 с внешним электрич. бойлером на 100литров???

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

петр писал(а): еще думал на счет двухконтурной луны 3 с внешним электрич. бойлером на 100литров???
а мотив?

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

а как при одноконтурном при низких температурах будет грется бойлер?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение plehan »

петр писал(а): а как при одноконтурном при низких температурах будет грется бойлер?
- автоматический приоритет ГВС и объем бойлера рассчитать как накопительный . Кондик может и на высоких температурах работать , утрачивая свое преимущество перед традиционными котлами .
Последний раз редактировалось plehan 15 окт 2015, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

если можно опишите поподробнее вашу схему???!!

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение plehan »

петр писал(а): если можно опишите поподробнее вашу схему
- один из вариантов , чтобы котел не выходил из зоны температур 55 грд. Рассчитать объем БК на суточное потребление ГВС по кол-ву проживающих людей , нагрев производить ночью . Могу и ошибаться - практики работы с кондиками не имею.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

plehan писал(а):
петр писал(а): если можно опишите поподробнее вашу схему
- один из вариантов , чтобы котел не выходил из зоны температур 55 грд. Рассчитать объем БК на суточное потребление ГВС по кол-ву проживающих людей , нагрев производить ночью .
ну это большой бак нужен, а как еще!?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

да пусть на бойлер работает при повышенной температуре..ничего страшного..

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

RADAR писал(а): да пусть на бойлер работает при повышенной температуре..ничего страшного..
???

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

петр писал(а): ???
???

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

я не очень понял. кто и когда на бойлер будет работать и при каких поввшенных температурах?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

котел будет работать на бойлер на высокой температуре, а на отопление на низкой..

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

RADAR писал(а): котел будет работать на бойлер на высокой температуре, а на отопление на низкой..
а какой котел порекомендуете?
и как я понимаю бойлер косвеник, то какой обьем и модель?
если можно ваше мнение?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение RADAR »

опыта эксплуатации новых BAXI нет котлов, а бойлер премьер плюс мое мнение..емкость на Ваше усмотрение..

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

RADAR писал(а): опыта эксплуатации новых BAXI нет котлов, а бойлер премьер плюс мое мнение..емкость на Ваше усмотрение..
спасибо за мнение.
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1013
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение garry »

Регион какой, а то может опять Сочи, тогда и кондиционера хватит чтобы дом отопить.

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

карелия! петрозаводск!
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение BAXI-Ural »

петр, считается, что шаг укладки ТП не должен быть больше 15 см. У вас порядка 20 см, - это приводит к необходимости более высокого температурного графика, более толстой теплораспределительной стяжки. Так зачем же так экономить на трубе?
А подойдет вам любой котел с бойлером. Nuvola, кстати, самый экономичный и компактный вариант, но довольно экзотичный, если сломается, то как ремонтировать будете?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

BAXI-Ural писал(а): петр, считается, что шаг укладки ТП не должен быть больше 15 см. У вас порядка 20 см, - это приводит к необходимости более высокого температурного графика, более толстой теплораспределительной стяжки. Так зачем же так экономить на трубе?
А подойдет вам любой котел с бойлером. Nuvola, кстати, самый экономичный и компактный вариант, но довольно экзотичный, если сломается, то как ремонтировать будете?
Шаг укладки у меня 120мм. Просто есть места где тп ненужен.
А насчет сервиса я не думал. А что baxi ломается :x .
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение BAXI-Ural »

петр писал(а): А что baxi ломается
Ага... :roll: Ломают в основном, потом хлопают глазами, "как же так..."
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

RADAR писал(а):
петр писал(а): 1.правильный ли выбор котла?
скорее неправильный..циркуляцию толком не сделать..низкие температуры они не любят - личное мое мнение..
петр писал(а): 2.можно ли на котле в системе отопления установить 40градусов и обойтись без смесительных групп?
можно..
BAXI-Ural писал(а): петр, считается, что шаг укладки ТП не должен быть больше 15 см. У вас порядка 20 см, - это приводит к необходимости более высокого температурного графика, более толстой теплораспределительной стяжки. Так зачем же так экономить на трубе?
А подойдет вам любой котел с бойлером. Nuvola, кстати, самый экономичный и компактный вариант, но довольно экзотичный, если сломается, то как ремонтировать будете?
Так кого слушать???

electric
Опытный
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 05 авг 2015, 16:06
Поблагодарили: 27 раз
Возраст: 41

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение electric »

петр, вы просите решить за вас, что Вам нужно.
Если у Вас система низкотемпературная, то конденсационный котел лучше всего. Дороже по деньгам, но экономичнее по газу. И самая интересная фишка, на мой взгляд - это модуляция мощности горелки 1:7, у традиционных котлом от 40% мощности.
По поводу ремонта, как уже заметили выше, уже отдельный разговор.
По поводу бойлера: На 2 ванны бойлер нужен наверное литров на 200.

И еще вопрос: Зачем вам электрокотел?

петр
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 14 окт 2015, 23:54

СО ТП и ГВС с циркуляцией

Сообщение петр »

во первых газ подключат через пол года, а во вторых хочу резерв.
а по ремонту, у нас есть официальный представитель baxi и сервисная служба.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    7859 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    5149 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Подача ГВС при отключенной системе отопления на двухконтурном котле
    Tosh1k » » в форуме Гидравлическое подключение
    1 Ответы
    4728 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1894 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • непонятный алгорит работы гвс
    Андрей 36 » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    868 Просмотры