Длина газовой подводки для котла
Встал неожиданно спорный вопрос по максимальной длине газового сильфонного шланга - лень матушка залезать в нормативные документы, а память подводит.. т.к. вопрос встаёт крайне редко..наверно plehan подскажет ..да и может пригодится кому в будущем...так вот какая максимально - допустимая длина шланга?
-
- Бывалый
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
- Откуда: Апрелевка
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
Длина газовой подводки для котла
Технический регламент ВДГО:
9.6. Конструкция разъемного соединения в местах присоединения гибкого рукава к внутреннему домовому газопроводу и бытовому газоиспользующему оборудованию должна обеспечивать герметичность соединений. Гибкие рукава для присоединения бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления или к индивидуальной баллонной установке должны отвечать следующим требованиям:
1) не иметь соединений;
2) соответствовать параметрам используемого газа;
3) иметь срок службы не менее десяти лет.
СП 41-108-2004:
5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный, и, если сравнить два документа, то в ТР ВДГО все-таки требования более вменяемые. (с)
9.6. Конструкция разъемного соединения в местах присоединения гибкого рукава к внутреннему домовому газопроводу и бытовому газоиспользующему оборудованию должна обеспечивать герметичность соединений. Гибкие рукава для присоединения бытового газоиспользующего оборудования к сети газопотребления или к индивидуальной баллонной установке должны отвечать следующим требованиям:
1) не иметь соединений;
2) соответствовать параметрам используемого газа;
3) иметь срок службы не менее десяти лет.
СП 41-108-2004:
5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный, и, если сравнить два документа, то в ТР ВДГО все-таки требования более вменяемые. (с)
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
т.е. 3 метра не карается? Здесь наверно тогда больше практическая сторона важнее - как смотрят технадзоры на этот вопрос..
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
В моём представлении было - кран не далее 20 см от аппарата, а дальше какая будет длина- такая будет..ну тут понятно, что это будет в пределах 1.5 метра..
Отправлено спустя 8 минут 43 секунды:
В моём представлении было - кран не далее 20 см от аппарата, а дальше какая будет длина- такая будет..ну тут понятно, что это будет в пределах 1.5 метра..
-
- Бывалый
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
- Откуда: Апрелевка
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
- да действительно он рекомендуемый и в связи с вступлением нового перечня национальных стандартов в них не входит , но он касается МКД и чтобы его оспорить нужно чтобы где в другом нормативном акте была другая длина . Получается для квартир это вменяемо в виду их небольших размеров . Но в индивидуальном строительстве длина может быть ограничена длиной производителя ( сертифицированного продукта ) . Ну и самое главное очень мало кто знаком с СП , поэтому газовики навязывают свои правила ни чем не обоснованные . Обоснование таких требований как правило забота о людях ).стройгазсервис писал(а): С одной стороны Свод правил - документ рекомендательный
Ну и до кучи появились счетчики газа , которые возможно размещать от газоиспользующего оборудования в 10 см.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
так в конечном счете - что с длинами у нас? и чем мотивировать заботушкам наш произвольный размер?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
если это не квартира , то сертификат на изделие и пусть покажут , что его нельзя применять !RADAR писал(а): так в конечном счете - что с длинами у нас? и чем мотивировать заботушкам наш произвольный размер?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
а для квартиры?plehan писал(а): если это не квартира , то сертификат на изделие и пусть покажут , что его нельзя применять !
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
- если ребром станет вопрос , ну пример надо больше 1.5 метров , начнете ссылаться на то что СП рекомендованный , но не противоречит не одному СП который входит в перечень национальных стандартов . Соответственно 1.5 м. или удлинить участок трубы . Но есть момент как это обойти .Сейчас допускается монтаж внутри домой сети газопотребления полимерными трубами ( металлопластик ) для газа , поэтому подводка теперь не суть . Разводку металлопластиком можно подвести хоть в плотную , и в штобу тоже можно , то есть только концовки из стены .RADAR писал(а): а для квартиры?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
т.е. металлопластик должен быть сертифицирован для газа? надо срочно поинтересоваться этим вопросом..мозг зациклился на другом..plehan писал(а): Сейчас допускается монтаж внутри домой сети газопотребления полимерными трубами ( металлопластик ) для газа
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
- да конечно сертификат и ТЦ соединение , не разъемное ( обжимное ).RADAR писал(а): т.е. металлопластик должен быть сертифицирован для газа?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
ну мне в принципе всё понятно..и направления и по сути..конечно прецедентов не было..интересуюсь на будущее..первый раз потребовалась длина 3 метра..хотят вообще 5 метров шланг в квартире..вот тут и заинтересовал этот вопрос..
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Длина газовой подводки для котла
На сколько я помню мне технадзор говорил что допускается до 5-и метров.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
- технический надзор участвует если проект газоснабжения проходит экспертизу !GAZCONEC писал(а): технадзор
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Длина газовой подводки для котла
Инспектор технадзора. Который работает непосредственно в конторе "Газпромгазораспределение Челябинск в городе Магнитогорск" который ведёт надзор за строительством газопроводов их приемку.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
Я не буду обобщать за всех , но говорить он может о чем угодно , но ссылаться на НПА . Где эти 5 метров ?? указаны ??. Завтра производитель выпустит 6 м. сильфонный шланг и тогда что ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Длина газовой подводки для котла
Ай да Плехан . Вечно все по закону надо и бумажку с печатью. Если не забуду завтра попробую разузнать и бумагу потребую
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
буду очень признателен вам , может новое что увижу , хотя Газпромгазораспределение чудная организация ,буквально не так давно не могли вспомнить, кто на их сетях должен определять наличие технической возможности )GAZCONEC писал(а): Если не забуду завтра попробую разузнать и бумагу потребую
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
Очень полезный у нас участник plehan..энциклопедия НПА.. в хорошем смысле слова конечно..и поправит и направит.. спасибо..
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
Длина газовой подводки для котла
Ну такжеж я поинтересовался за ту длинну подводки. Ответ таков что раньше, несколько лет назад был СНиП где было прописано что не более 5м. Сейчас это нигде не регламентируется. Все на усмотрение проектировщика. Вот как то так уважаемый Plehan.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Бывалый
- Сообщения: 93
- Зарегистрирован: 10 фев 2015, 15:30
- Откуда: Апрелевка
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Контактная информация:
Длина газовой подводки для котла
Я слышал, что в Европе ограничение 2 метра (Украина тоже, цеж эвропа)
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Длина газовой подводки для котла
Ага, а англичане вообще медью прям до котла ведут, вот недоумки то какие.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
Вот вопрос весь этот слухами покрыт.. ..оттого и задал, что одни одно говорят..другие другое..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
Прочитал такое замечание "Подводка газ почему 1/2?" , что нашел -СП 42-101-2003 6 ГАЗОПРОВОДЫ И ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку "газ", внутренний диаметр - не менее 10 мм.
Что требует завод изготовитель в паспорте ?
И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов БАКСИ ?
Что требует завод изготовитель в паспорте ?
И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов БАКСИ ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5955
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 344 раза
- Возраст: 49
Длина газовой подводки для котла
подводка прямо на клапан накручивается..20я резьба..plehan писал(а): И какой внутренний диаметр газовой трубки до клапана у котлов БАКСИ ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
- наружный диаметр . А внутренний диаметр ?RADAR писал(а): 20я резьба.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
- то есть если принять стенку 3 мм внутренний диаметр подводки должен быть не менее 14 мм ,RADAR писал(а): стенка примерно 3мм..
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3355
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 262 раза
Длина газовой подводки для котла
Не так предположил -
, но не менее 10 мм.plehan писал(а): если принять стенку 3 мм внутренний диаметр подводки должен быть 14 мм
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 8 Ответы
- 499 Просмотры
-
Последнее сообщение Янина
-
- 12 Ответы
- 7301 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 2986 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 3232 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 2074 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость