Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Подскажите пожалуйста!
Котел Слим 1,300 бойлер косвенного нагрева UB 120.
Все запущено в октябре 2014г. Теплый пол, отопление, гвс. На каждый по насосу плюс насос на рециркуляцию бойлера. Теплоноситель -вода из скважины. Летом был включен режим "зима". Насос на отопление и подача обратка все закрыто и откл. Работал тепл пол и ГВС. При похолодании, все подключили вновь. И все работало прекрасно. Но с недавнего времени котел стал греть только ГВС до темп 82гр!!! невзирая на установку ручки температуры гор воды! Хотя до этого грел на 60-62гр при этом же положении ручки. При этом котел не переходит на нагрев отопления. Постоянно подогревает воду, держа темпер теплоносителя на максимуме!
Ошибок никаких нет. Сейчас вопрос решается выкл котла ручкой на пару минут. После вкл начинает греть отопление, но не слишком долго. А потом вновь переходит на ГВС. Еще наблюдение - падает давление в системе. Давление в системе держу 1,4. Падает до 0,8 за неделю.
Вызывал из горгаза и своих монтажников. В горгазе ответа нет. Монтажники сослались на неисправность датчика температуры в бойлере. Вытащил его. Померил сопротивление при нагревании. Оно падает. Не знаю какие величины должны быть при определ темпер. Неделю назад открывал и котел и бойлер. Всю пыль продул компрессором. Проверил все соединения. После этого котел полдня проработал опять грея ГВС, но к вечеру все стало штатно. Сейчас через неделю проблема повторилась.
Срабатывает режим "антилегионела" . Котёл отрабатывает штатно - после первого пуска час работы на отопление, затем прогрев бойлера до температуры 80 гр. Пока датчик в бойлере не увидит эту температуру(80гр) режим будет активирован. Режим срабатывает раз в неделю.
Попробуйте для начала отключить рециркуляцию и проверить сопротивление датчика температуры в бойлере. Таблицу по сопротивлению датчиков можно найти в разделе "аптечка".
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
BAXI - Volga, а как активировался данный режим? Ведь на протяжении года такого не случалось. "Антилегионела"- это нормально? И почему все таки падает давление?
Dance писал(а): Еще наблюдение - падает давление в системе
Dance писал(а): Хотя до этого грел на 60-62гр
Очень опасно. Любая скважинная вода (независимо от глубины) характеризуется наличием огромного количества солей жесткости. Сдайте воду на анализ, пусть специалисты подберут систему умягчения. Иначе чревато. Слим, конечно, не настенник, но и ему предел есть.
Немного не по теме, но все же решил обратить на это ваше внимание.
Добрый вечер уважаемые специалисты форума.
Вопрос такой сейчас производиться монтаж системы отопления на здания 1000 м2, монтажники утверждают что подпитка замкнутой системы это норма. На своих знаниях не могу понять причины данного явления при условии закрытой системы. Вопрос касается работающий системы в период после проведения ПНР и периода выхода воздуха из системы. Каковы причины данного явления. Читал на смежном форуме о трансформации теплоносителя и еще каких-то явлений, по типу...
Последнее сообщение
Starik , я то нормальный, а тебе уважения и этике стоит добавить в ответы. Раз с понятиям написаного проблемы.
Доброго времени суток! Котел работал без нариканий на отопление 4 месяца, но однажды утром проснувшись от жары, к батареям не прикоснуться, пошёл глянуть котел. Стояла температура на отопление 50, а котел грел на 85!!! Вызвали мастера, он проверил датчики, сказал все в норме. Говорит возможно проблема в плате. Может кто сталкивался?
Стоит уличный датчик температуры. На внешний бойлер не зациклен.
Последнее сообщение
Ну или датчик погиб или вы действительно кривую как температуру поставили.
Хотя, если не сразу такое началось, значит датчик помер, скорее всего.
Всем привет. Котел baxi eco 4s Суть проблемы в том, что нет запуска на отопление. Даже не пытается. Индикации фитиля нет на дисплее. Давление в системе 1.2, температуру менял от 30 и до максимума. ГВО работает без проблем. Ошибок нет. Приходили газовики, не смогли разобраться. Приговорили плату управления. Стабилизатор напряжения стоит. Может подскажете что именно на плате смотреть?.
Последнее сообщение
Молния вам прилетела. Пожгла оптопары на цепи термостата. Тут вроде в каких-то темах даже упоминались конкретные номера. Кажется.
Вообще - можно забить и оставить вот так. Ничего страшного не случится.
Хотелось бы, чтобы BAXI SLIM 1.300 работал на ГВС при 60°и на СО при 30°
Сервисные инженеры говорят, что на котле можно раздельно настроить температуру на ГВС и СО и с этим проблем быть не должно.
Но как при этом избежать опасной высокой дельты температуры на выходе и входе в котел? Общеизвестно, что дельта больше 20° опасна для чугунного теплообменника. На этот вопрос сервисные инженеры четкого ответа не дают, говорят...
Последнее сообщение
Производителем заявляется диапазон ТН 30-85, ГВС 35-60. Значит всё в порядке должно быть
Добрый вечер. имею котел baxi slim 1/300 fin купил его в октябре 23 года (вроде есть плата с опентерм) подключил его к зонту 2000 новому через адаптер цифровой шины. зонт не видит котел... пишет авария котла...
помогите пожалуйта советом.
звонил в Baxi - там сказали берите Baxi коннект.. звонил в зонт , они говорят зонт не видит котел..... в итоге не управляю котом :((
нашел на форумхаусе инфу по подключению котла по опентерму.... но блин не работает :(( и никто ничего толком не говорит......
Последнее сообщение
Была у коллеги недавно похожая проблема. Только там был Smart New с адаптером. Выяснилось, что с приложухой на Андроиде всё превосходно настраивается и коннектится. С яблоком ни фига. Правда там вроде обе лампочки на адаптере горели. Но котёл на команды не отзывался навовсе.
Других подробностей не знаю. Вроде он ему релейное подключение оставил.