Подскажите пожалуйста!
Котел Слим 1,300 бойлер косвенного нагрева UB 120.
Все запущено в октябре 2014г. Теплый пол, отопление, гвс. На каждый по насосу плюс насос на рециркуляцию бойлера. Теплоноситель -вода из скважины. Летом был включен режим "зима". Насос на отопление и подача обратка все закрыто и откл. Работал тепл пол и ГВС. При похолодании, все подключили вновь. И все работало прекрасно. Но с недавнего времени котел стал греть только ГВС до темп 82гр!!! невзирая на установку ручки температуры гор воды! Хотя до этого грел на 60-62гр при этом же положении ручки. При этом котел не переходит на нагрев отопления. Постоянно подогревает воду, держа темпер теплоносителя на максимуме!
Ошибок никаких нет. Сейчас вопрос решается выкл котла ручкой на пару минут. После вкл начинает греть отопление, но не слишком долго. А потом вновь переходит на ГВС. Еще наблюдение - падает давление в системе. Давление в системе держу 1,4. Падает до 0,8 за неделю.
Вызывал из горгаза и своих монтажников. В горгазе ответа нет. Монтажники сослались на неисправность датчика температуры в бойлере. Вытащил его. Померил сопротивление при нагревании. Оно падает. Не знаю какие величины должны быть при определ темпер. Неделю назад открывал и котел и бойлер. Всю пыль продул компрессором. Проверил все соединения. После этого котел полдня проработал опять грея ГВС, но к вечеру все стало штатно. Сейчас через неделю проблема повторилась.
Baxi Slim 1.300 греет ГВС, а не отопление
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi Slim 1.300 греет ГВС, а не отопление
Срабатывает режим "антилегионела" . Котёл отрабатывает штатно - после первого пуска час работы на отопление, затем прогрев бойлера до температуры 80 гр. Пока датчик в бойлере не увидит эту температуру(80гр) режим будет активирован. Режим срабатывает раз в неделю.
Попробуйте для начала отключить рециркуляцию и проверить сопротивление датчика температуры в бойлере. Таблицу по сопротивлению датчиков можно найти в разделе "аптечка".
Попробуйте для начала отключить рециркуляцию и проверить сопротивление датчика температуры в бойлере. Таблицу по сопротивлению датчиков можно найти в разделе "аптечка".
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Baxi Slim 1.300 греет ГВС, а не отопление
BAXI - Volga, а как активировался данный режим? Ведь на протяжении года такого не случалось. "Антилегионела"- это нормально? И почему все таки падает давление?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 369 раз
- Возраст: 56
- Контактная информация:
Baxi Slim 1.300 греет ГВС, а не отопление
Скорее всего вы его не замечали. Сбои по времени возможны (на плате сбоит счетчик времени) из-за нарушения схемы заземления TN-C-S, проверьте....
Утечка... Не в иной же мир вода теплоноситель уходит. Еще проверить-настроить расширбак.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12103
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Baxi Slim 1.300 греет ГВС, а не отопление
Очень опасно. Любая скважинная вода (независимо от глубины) характеризуется наличием огромного количества солей жесткости. Сдайте воду на анализ, пусть специалисты подберут систему умягчения. Иначе чревато. Слим, конечно, не настенник, но и ему предел есть.
Немного не по теме, но все же решил обратить на это ваше внимание.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
Боты: Amazon [Bot], Yandex [Bot]