После отключения котла поднимается давление в системе

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Koks36
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 14:08

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Koks36 »

Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Миша »

При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса? :roll:

Автор темы
Koks36
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 14:08

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Koks36 »

Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Миша »

При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;...... :gattled:

Автор темы
Koks36
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 14:08

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Koks36 »

При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?

VLADIMIR-AMIRAN
Новичок
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 сен 2015, 12:38

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение VLADIMIR-AMIRAN »

Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.

Vitalit
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 14:39
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi eco four 24f

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Vitalit »

Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12125
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1562 раза
Возраст: 45
Контактная информация:

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Bahus »

Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение sed896 »

Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???

Starik
Местный аксакал
Сообщения: 6668
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 740 раз
Возраст: 59

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение Starik »

sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?

sed896
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 10:16
Откуда: Россия

После отключения котла поднимается давление в системе

Сообщение sed896 »

Только один который встроен в котел больше нет
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • luna 3 comfort 1.240 fi поднимается давление при горячей воды.
    ivldenis » » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    2596 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
  • Отключения электроэнергии
    Sevastopol » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3524 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
    Vnl » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4380 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    427 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Падает давление в системе отопления при разборе гвс
    Андрей09041977 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    1654 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Боты: Bing [Bot]