После отключения котла поднимается давление в системе
После отключения котла поднимается давление в системе
Котел BAXI Eco Four 24F. когда котел в работе давление на манометре меньше 1, а когда отключаю котел давление где то 1.5. От 0.9 до 1.5 поднимется сразу. Что может быть, котел новый в работе 3 мес.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
После отключения котла поднимается давление в системе
При работе цирк насоса идет отбор давления о.в. Послушайте- давление повышается после отк насоса? 

После отключения котла поднимается давление в системе
Сидел слушал такое чувство что насос вообще не отключается, котел запускается, греет воду,насос гоняет воду, отключается горелка, насос гоняет воду, потом опять запускается газ и дальше по кругу.
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
После отключения котла поднимается давление в системе
При работе на отопление насос не выкл . Вы же писали ;При отключ;...... 

После отключения котла поднимается давление в системе
При отключ; т. е. выкл. из розетки, или отключить котёл кнопкой. Так может оно и должно так быть?
-
- Новичок
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29 сен 2015, 12:38
После отключения котла поднимается давление в системе
Плохой проток через котел: грязные фильтра, заужение труб СО.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 14:39
- Откуда: Москва
- Мой котел: Baxi eco four 24f
После отключения котла поднимается давление в системе
Добрый день, таже проблема, Котел BAXI Eco Four 24F. Послеотключения котла кнопкой гаснет горелка выключается насос, давление 1,5. Вынимаю вилку становится 2. Система работает хорошо, заужений нет, фильтр чистый . Котел работает 2 недели, возможно так было с запуска, заметил только сейчас.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12125
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1562 раза
- Возраст: 45
- Контактная информация:
После отключения котла поднимается давление в системе
Электрика с гидравликой вообще никак не связаны.
Объем теплоносителя посчитайте.
Объем теплоносителя посчитайте.
После отключения котла поднимается давление в системе
Добрый день! Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5??? Причем тут объем теплоносителя???
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6668
- Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
- Откуда: Краснодарский край
- Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 740 раз
- Возраст: 59
После отключения котла поднимается давление в системе
Вопрос может показаться странным, но сколько в системе расширительных баков?sed896 писал(а): 06 дек 2019, 10:19Такая же ситуация котел Baxi EcoFour 24F при работе давление примерно 1,1 при отключении насоса давление возрастает до 1,5???
После отключения котла поднимается давление в системе
Только один который встроен в котел больше нет
-