Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
-
Denver
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:19
- Откуда: Краснодарский край
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
Падение давления с потерей воды в КО при использовании ГВС.Кран подпитки новый,в расширительных баках сухо и давление воздуха около 1 бар. Подскажите в чем проблема.
-
RADAR
- Местный аксакал
- Сообщения: 6793
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 114 раз
- Поблагодарили: 421 раз
- Возраст: 51
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
сколько же баков и почему там сухо? какое давление в КО?
-
Denver
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:19
- Откуда: Краснодарский край
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
Баков два,один в котле, второй на обратке.Сухо там где воздушная полость.давление в КО 1.1-1.8
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
какое давление в системе водоснабжения?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Denver
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:19
- Откуда: Краснодарский край
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
закрываем кран подачи холодной воды и открываем горячую воду на смесителе.
если пойдёт вода, то причины две:
- не держит кран подпитки
- дыра во вторичном теплообменнике
Вопрос к Вам - как проверяли расширительные баки?
если пойдёт вода, то причины две:
- не держит кран подпитки
- дыра во вторичном теплообменнике
Вопрос к Вам - как проверяли расширительные баки?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Denver
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:19
- Откуда: Краснодарский край
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
Все вышеназванные процедуры проводил.Расширительный бак на обратке разобрал полностью.груша целая.в самом баке сухо.
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 212 раз
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
объём бака?
давление воздуха в баке?
давление воздуха в баке?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
Denver
- Новичок
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 25 дек 2015, 22:19
- Откуда: Краснодарский край
Уходит вода из КО при использовании ГВС. ECOFOUR 24F
Объем точно не скажу,около 15-18 литров.давление в баке 1 бар, ПРОБЛЕМЕ УЖЕ ПОЧТИ ГОД,подпитываю иногда ДВА раза в сутки.куда может уходить вода?Уходит именно только при отборе ГВС.