Baxi mainfor 24 ошибка е026
-
Александр.
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Здравствуйте! Проблема такая отопление работает нормально, но как только включили горячею воду и выключили выскакивает ошибка е26. Если котел выключить из розетки на пол часа и потом включить то работает нормально. И все это началось после замены платы, с начало раз в месяц теперь уже каждый день. Плату заменили 3 месяца назад.
-
Александр.
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Вот именно что должен сработать каротковременно но не запускается. Включаем режим лето и моемся чтобы не было ошибки, после этого включаем режим зима насос молчит перегрев, ошибка е26 . Ставим котёл на off и открываем кран горячей воды проходит 30 сек запускается насос и только после этого опять включаем режим зима
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12493
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Что-то похожее я уже сегодня писал. 
Проверить подается ли питание на насос. Если нет - плата. Если да - насос
Проверить подается ли питание на насос. Если нет - плата. Если да - насос
-
Александр.
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
-
BAXI-Ural
- Представитель BAXI

- Сообщения: 4493
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 374 раза
- Возраст: 56
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Еще раз посмотрите на датчик протока...
После закрытия крана ГВС должен сразу перестать мигать краник на дисплее и сразу отключиться горелка.
После закрытия крана ГВС должен сразу перестать мигать краник на дисплее и сразу отключиться горелка.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
Александр.
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Приехал спец, насос окончательно накрылся не подаёт признаков жизни. Есть ли какая не будь альтернатива, новый насос 11000 деревянных денег пока нет а ночью уже -3 что подскажите?
-
Bahus
- Главный администратор

- Сообщения: 12493
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 79 раз
- Поблагодарили: 1615 раз
- Возраст: 45
Baxi mainfor 24 ошибка е026
На MainFour установлены насосы Wilo.
Идете в магазин, покупаете Wilo RS-Star 25/4 (лучше 25/6). В котел устанавливаете только его голову.
Все дешевле получится.
Идете в магазин, покупаете Wilo RS-Star 25/4 (лучше 25/6). В котел устанавливаете только его голову.
Все дешевле получится.
-
Александр.
- Новичок
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 30 сен 2015, 22:00
- Благодарил (а): 4 раза
Baxi mainfor 24 ошибка е026
Здравствуйте форумчане, у меня опять проблема с этой ошибкой е25, открываем горячию воду и после закрытия выскакивает ошибка не всегда но частенько. Если открыть винт на насосе во время ошибки, насос запускается и ошибка пропадает и котел работает нормально. Что и где искать?
-
BAXI - Volga
- Представитель BAXI

- Сообщения: 2338
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
Baxi mainfor 24 ошибка е026
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
4. Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
5.Нет контакта между платой и кабелем питания насоса
6.Неисправна электронная плата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 7 Ответы
- 2309 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 628 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 8 Ответы
- 2825 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 1750 Просмотры
-
Последнее сообщение Владимир 020
-
- 2 Ответы
- 2984 Просмотры
-
Последнее сообщение XyuManZao
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя