Не запускается baxi slim 1.620 in

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Юрий23
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 01:44
Откуда: Краснодарский край

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Юрий23 »

Добрый день! Котёл baxi slim 1.620 in до вчерашнего дня работал идеально. Вчера заметил что батареи еле тёплые. Зашёл в котельную, насос работает, котёл работает (горит индикатор напряжения сети-4 и индикатор работы системы отопления-6)
форсунка не горит и индикатор наличия пламени-7 тоже молчит. Никакие ошибки не высвечиваются, после выключения-включения котёл не разжигается, загораются выше названые индикаторы и включается насос.
Минут пятнадцать простояв с выключенной сетью, после включения котёл включился и как ни в чем не бывало проработал часов пять. Затем все снова повторилось((((
Что может быть, в какую сторону смотреть?
С уважением, Юрий.

Отправлено спустя 8 минут 30 секунд:
Для понимания обозначений :okdoc:
Вложения
image.jpeg

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

проверить давление газа для начала..перед котлом..т.к. в нем есть датчик давления, который может не разрешать котлу работать..

Автор темы
Юрий23
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 01:44
Откуда: Краснодарский край

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Юрий23 »

RADAR писал(а): проверить давление газа для начала..перед котлом..т.к. в нем есть датчик давления, который может не разрешать котлу работать..
Добрый день! К сожалению давление проверить нет возможности, но на 99 % оно нормальное. Был момент, в прошлом году, было низкое давление в магистрали, так у котла сразу загорался индикатор-11 реле давления газа.
Я грешу на электронику....
Ночью запустился, до сих пор работает, тьфу 3 раза :roll:

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

отсутствие заземления или неважное заземление тоже может так влиять..

Автор темы
Юрий23
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 01:44
Откуда: Краснодарский край

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Юрий23 »

RADAR писал(а): отсутствие заземления или неважное заземление тоже может так влиять..
Заземление отличное и автомат стоит отдельный. Вот только нет бесперебойника. Хотя два года работал и напряжения ему хватало....

Сервис
Завсегдатай
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 11:29
Откуда: Ижевск
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 59

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Сервис »

Низкое напряжение сети.

Автор темы
Юрий23
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 01:44
Откуда: Краснодарский край

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Юрий23 »

Водолей-Сервис писал(а): Низкое напряжение сети.
Тоже грешу на это. Сейчас котёл вроде снова заработал в штатном режиме.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

если есть подозрение, то нужно начинать с устранения этого подозрения.. :) а тему начинать с того, что Заземление отличное и автомат стоит отдельный, поставил стабилизатор - толку нет.... :)

Автор темы
Юрий23
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 01:44
Откуда: Краснодарский край

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Юрий23 »

RADAR писал(а): если есть подозрение, то нужно начинать с устранения этого подозрения.. :) а тему начинать с того, что Заземление отличное и автомат стоит отдельный, поставил стабилизатор - толку нет.... :)
Обещаю, я исправлюсь :okdoc:
Ну подскажите мне пожалуйста, какой стабилизатор лучше поставить? (цена-качество)

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6578
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 407 раз
Возраст: 50

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение RADAR »

есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь.. ;)

Автор темы
Юрий23
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 01:44
Откуда: Краснодарский край

Не запускается baxi slim 1.620 in

Сообщение Юрий23 »

RADAR писал(а): есть отдельная тема про стабилизаторы..поиск в помощь.. ;)
Спасибо, гляну:)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка котла Baxi Slim 1300 iN с Baxi Connect +
    Saintsis » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    2216 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • WSB43162347- Baxi SLIM Baxi 1.620 iN Подскажите необходимые параметры теплоносителя(воды).
    Misha.saf » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    9 Ответы
    6576 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8 Ответы
    120 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    839 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
    ИльяМ » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1882 Просмотры
    Последнее сообщение ИльяМ

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя
Боты: Bing [Bot]