В смысле? Опишите подробнее ситуацию...ОльгаОльга писал(а): Котел в прихожей показал внешнюю темпу 1 градус
ОльгаОльга писал(а): Котел на панели показывает ручной режим, выбрано 65 гадусов на подачу, такой температуры не набирает.
как же не набирает?..вот пожалуйста..другое дело, если температура реально ниже..тогда надо проверить датчик..и потом, когда котел греет бойлер - Ваш градусник на подаче может показать и температуру помещения..приоритет ГВС это называется..когда котел греет бойлер, он не греет отопление..ОльгаОльга писал(а): CHO-63
Можно задать вопрос, как сделать СО приоритетом, хотя-бы в морозы?RADAR писал(а): приоритет ГВС это называется
здесь мне кажется вопрос к давлению газа..вывод из вот этих слов -ОльгаОльга писал(а): На данный момент на улице -21, все пока работает, ( на трубе 55)
темп заданная 70 и СНО-63 то же погрешность в 7 гр. на что смотреть, чего ждать?
ОльгаОльга писал(а): но редуктор не замерз,
конечно - отключить подогрев бойлера - выбор режима работы котла..ОльгаОльга писал(а): Можно задать вопрос, как сделать СО приоритетом, хотя-бы в морозы?
Такое может быть, если на входе в бойлер пропало давление воды, проще говоря - отключили воду. Нужно устанавливать обратный клапан и гидроаккумулятор для компенсации теплового расширения воды.ОльгаОльга писал(а): Если не понятно, как блондинка напишу, кран воду пьет из стакана....и палец присасывает...