Сообщение Букин »

Добрый день!
Имеем оборудование: Slim IN1.300 + QAA73 + внешний термометр.
К сожалению QAA73 для Baxi не руссифицирован, а также инструкция от BAXI для QAA73 очень скудная.
Немного стало более понятно после того как скачали инструкцию для QAA73 от Siemens, но все равно ВСЕ вопросы не снялись.
я в этой теме задам несколько вопросов ответы из которых я думаю, возможно последующие вопросы снимут.

1. после отключения питания через сколько времени настройки в приборе сбросятся? или память прибора не зависит от питания?

2. В меню QAA73 есть параметр Burner Modulation у меня там стоит постоянно такое значение: "-----%". Котел вышел на режим и я слышу, что модуляция пламени работает (т.е. он пламя модулирует), однако процент модуляции QAA73 не пишет.
ВОПРОС: Это нормально? или это неисправность? модуляция по факту есть, на табло не пишет.

3. В настройках QAA73 Есть два параметра взаимно по смыслу близкие.
параметр 70 - выбор наклона кривой в зависимости от уличной температуры (по умолчанию написано, что установлен 15)
параметр 77 - автоматическая адаптация кривой.
ВОПРОСЫ:
- как в принципе работает автоматическая адаптация?
- если выставить определенный номер кривой, например пусть 15 и включить функцию адаптации, то поменяет ли включенная функция автоматической адаптации номер кривой с течением времени? если да, то через какой промежуток времени или циклов?, фактически со временем номер кривой сменится в меню параметра 70 или результаты адаптации просто сохранятся где-то внутри??
- сбрасываются ли настройки и накопленые значения адаптации после отключения питания?

Отправлено спустя 19 минут 16 секунд:
И в догонку вопрос:
Параметр 75 "Активация/дезактивация влияния комнатной температуры" можно выбрать НС1, либо НС2, либо НС1+НС2, либо выключено.
Причем в инструкции от BAXI HC1 именуют "отопительной зоной", в инструкции от Siemens этот параметр ОЗ1 и т.д. видимо действительно есть какие-то отопительные зоны.
ВОПРОС: поясните пожалуйста, кто в курсе,
- что это за параметр HC1?
- видимо, если речь идет об отопительной зоне ОЗ1 и ОЗ2 можно либо подключить дополнительный датчик температуры (возможно его можно подключить либо к котлу, либо к QAA73), либо этот дополнительный датчик уже есть в котле? поясните пожалуйста.
- по логике вещей сам QAA73 уже установлен в ОЗ1б т.е. его можно деактивировать. если поставить в положение "выключено" что произойдет.

Заранее благодарен за развернутый ответ.

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Процент модуляции виден в строке 754 RelModulation %.
Попасть туда можно нажав одновременно на 5 секунд кнопки + и v

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

В инструкции написано, что если нажать + и V на 3 секунды, то происходит блокировка/разблокировка установок параметрирования.
также эту разблокировку можно произвести из меню строчка 95.
Вы это имели ввиду?


у меня максимальная строчка 102, до большей строчки долезть немогу.
Вложения
111.JPG

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Из режима Info нажимаете сначала на кнопку "+", затем не отпуская ее кнопку "v" и удерживаете 5 секунд.
Попадаете на строку 725, далее нажимаем "v" попадаем на строку 754.
Переход в этот режим не задокументирован в описании.

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

попробую-отпишусь.
главное чтоб не сломалось.... незадокументированая комбинация!

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Судя по названию строк это режим состояния горелок.
Можно только посмотреть. Изменить ничего нельзя.
Выход кнопка Info

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

2 вопроса еще:
1. а строка 725 что показывает?
2. а какие еще (может знаете) есть "скрытые возможности" прибора?

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

725 SwVersion_LMU - версия программы платы котла.

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

Спасибо Вам большое за Ваш комментарий.
Как жаль, что официалы BAXI ничего про свое оборудование не знают.
Несколько моих писем в службу тех поддержки вообще остались без ответа.
Разочарован до мозга костей.

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Можно еще зайти в уровень OEM (original equipment manufacturer) строки 100 - 199
На этом уровне лучше ничего не менять.
Можно изменить c временного на постоянное отображение параметра в режиме Info. Строка 150
Например для постоянного отображения температуры (уличной , котла, бойлера).

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

напишите пожалуйста по предыдущему посту - как это сделать?
хочу просто чтоб на дисплее горела уличная температура.

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Скинул в личку
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12061
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1545 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Bahus »

Букин писал(а): Как жаль, что официалы BAXI ничего про свое оборудование не знают.
А потому, что это не их оборудование. :)
Вот вам пара мануалов. Все там задокументировано.
Вложения
qaa73110-siemens.pdf
от Siemens
(854.73 КБ) 616 скачиваний
QAA73-Controller-Guide-010108.pdf
от MHG Ltd.
(210.02 КБ) 612 скачиваний
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

В личке пусто.

Отправлено спустя 10 минут 57 секунд:
Спасибо большое, за Ваш ответ,
Bahus писал(а):
Букин писал(а): Как жаль, что официалы BAXI ничего про свое оборудование не знают.
А потому, что это не их оборудование. :)
Вот вам пара мануалов. Все там задокументировано.
Большое спасибо за Ваш ответ! заодно сообщу Вам, что плату в котле BAXI тоже делают на Siemens, а термометр уличный Honeywell и в приложении посмотрите пожалуйста изображение климатического модуля.
не хочу вредничать и раздувать полемику по данному поводу, но ответ через пол-года после вопроса, это кхе-кхе ну по меньшей мере неуважение, простите....

ниже прилагаю скрин обложки.
Вложения
333.JPG

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Bahus писал(а): Вот вам пара мануалов. Все там задокументировано.
К сожалению в этих мануалах задокументировано не все, а контретно нет ответов на вопросы из этой темы.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12061
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1545 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Bahus »

Ну. Так я не понял, чего не так то? То, что на коробке написано Baxi? Так то, ничего не значит. Baxi не делает электронику. Более того, практически все, что есть в котле - сторонних производителей. Чисто заводского там - жестянка. Коробка, горелка. Еще кой-чего по мелочам. Ну и сборка, само собой.
Электроника вся известных европейцев - Siemens, Honeywell, Bertelli. Клапаны Sit и Honeywell. Насосы Grundfos и Wilo. Немецкие вентиляторы. Ну и т.д.
С аксессуарами тоже самое.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Т.е по Вашей логике воросы к Baxi можно задавать только по качеству штамповки и окраски жестянки.
А по всем остальным вопросам к сторонним производителям.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12061
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1545 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Bahus »

Совсем нет.
По алгоритмам работы котла - сколько угодно. По всторенной автоматике - тоже.
QAA 73 - является аксессуаром. Внесен в каталог, как протестированный и адекватно работающий с оборудованием Baxi. Однако, если вас интересует, какие настройки как влияют на работу котла - тут лучше к разработчикам. Ибо производителю котла вообще может быть неведомо что там как работает. Есть унифицированный протокол. Что и по каким функциям загнал производитель в коробочку - только им известно. Хорошо хоть инструкцию завод перевел (а я подозреваю, что это и не завод даже, а Питерские из Baxi). Поэтому тут как есть, так есть. С Zont, насколько я понимаю та же песня. И ничего. Народ не гнушается обращаться к производителю "коробочки". И дык ведь помогают.
Ну так как-то. Если в чем ошибся - поправьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

Итог такой:
Все негодяи, а Baxi-РУС Д"Артаньян.
Если вы купите в Baxi-РУС коробочку QAA73 сейчас уже 20 тыр, + термометр 5000+плата подключения 7000, итого 32 тыр то потом оказывается, что специалист из Baxi ее настроить не может, и это НОРМАЛЬНО :o !
а как погодозависимую автоматику в доме при этом настраивать? - мы не знаем, мы только корпус красим...
а на наши возмущения получаем ответ от ГЛАВНОГО модератора "Так и должно быть, а чего Вы еще хотели? Скажите спасибо, что инструкцию вообще дали."
Ну... только руками развожу. Комментарии излишне.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12061
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1545 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Bahus »

Да что же вы сразу. Я ведь с вами не ругаюсь. Просто описал так как оно есть (хотя могу и ошибаться).
Букин писал(а): Так и должно быть
Покажите где я так сказал?
Видимо вы не поняли мой посыл. А он был не туда, куда у нас обычно привыкли посылать. А примерно таким:
Если не можете решить задачу самостоятельно - обратитесь к производителю устройства. Так будет и быстрее и надежнее. Не хотите - обращайтесь к Baxi, но по официальным каналам. Письма, телефоны, но никак не форум. Форум не оказывает официально поддержки. Здесь из Представительства на постоянной основе всего 2 человека бывает.
Букин писал(а): от ГЛАВНОГО модератора
Вообще-то главного администратора. И уж каким образом эту фразу к задаче привязали - вообще ума не приложу. Я не сотрудник Представительства и администрирую форум на общественных началах. А посему вообще не обязан понимать о чем речь идет. Просто так получилось, что тружусь в профильной области, поэтому кой-чего понимаю в этом. По QAA73 вам чем смог, тем помог. Даже в руках его не держал ни разу.
Еще могу вам посоветовать обратиться к "оперативным" труженикам отрасли, которые этот девайс знают. Ибо Представители, на мой взгляд, не имеют большого опыта физической работы со своими изделиями. В основном теория, а практика в основном с котельным оборудованием. А обвес всегда как-то в стороне стоял. Опять же ИМХО (просьба сильно не пинать за такие слова).
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
Букин
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 30 окт 2015, 14:17

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Букин »

Предлагаю мирный брейк! я подумал, что Вы технарь.
Перестаем флудить, жмем руки, начинаем дружить. :okdoc: :okdoc: :okdoc:

я уже за пол-года само-мучества кое-что про этот девайс разузнал. может тема принесет пользу кому-нибудь.

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Может кому ещё понадобится.
Процедура входа на уровень OEM (original equipment manufacturer) котла BAXI SLIM (строки 100 - 199 QAA73)
Нажать одновременно и удерживать вместе 9 секунд обе кнопки Prog.
На запрос OEM code последовательно нажать [вниз][вверх][+][вверх][вниз]
Выход кнопка Info

Руслан1975
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 06:16
Мой котел: Baxi Slim 1.490in

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Руслан1975 »

Столкнулся с проблемой! Не работает QAA73. Имеется котел Baxi Slim 1.490 In. Подключил, как указано в инструкции на котел, интерфейсную плату (фото инструкции прилагается). Подключил климатический регулятор. Датчика уличной температуры нет. После включения котла в зимний режим, он через несколько секунд переходит в режим сначала неисправности по датчику ГВС (мигает индикатор 12, он же темп.70 град.), а затем - в режим индикации срабатывания реле давления газа (мигает индикатор 11, он же темп.60 град). Не горит дисплей климатического регулятора. В чем может быть проблема? Нужен ли обязательно датчик уличной температуры?
Вложения
фото инструкции1.jpg
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение BAXI-Ural »

Руслан1975 писал(а): Нужен ли обязательно датчик уличной температуры?
Не обязательно....
А без QAA73?, без интерфейсной платы работает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Руслан1975
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 06:16
Мой котел: Baxi Slim 1.490in

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Руслан1975 »

Нет. при отключенном шлейфе интерфейсной платы дисплей регулятора тоже не работает.
Перемычку удалил (см.фото). Одна колодка рядом с колодкой электропитания присутствует на котле, но её нет в схеме.
P_20170910_104944.jpg
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вот выглядит после подключения к котлу
P_20170910_104902.jpg
P_20170910_104846.jpg
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Может попробовать отключить питание и шлейф с интерф.платы? проверить, может сгорел регулятор. хотя он работал.... как-то один раз получилось, что он включался... я сам не понял, подумал может проблема в контакте или в проводе, поменял провод, подсоединил и больше дисплей не включался...
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): без интерфейсной платы работает?
Я имел ввиду котел...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Руслан1975
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 06:16
Мой котел: Baxi Slim 1.490in

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Руслан1975 »

Если отключить плату и поставить перемычку обратно то работает

vv199
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2014, 10:47
Поблагодарили: 5 раз

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение vv199 »

Руслан1975 писал(а): Нет. при отключенном шлейфе интерфейсной платы дисплей регулятора тоже не работает.
Перемычку удалил (см.фото). Одна колодка рядом с колодкой электропитания присутствует на котле, но её нет в схеме.P_20170910_104944.jpg

Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Вот выглядит после подключения к котлу P_20170910_104902.jpgP_20170910_104846.jpg

Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Может попробовать отключить питание и шлейф с интерф.платы? проверить, может сгорел регулятор. хотя он работал.... как-то один раз получилось, что он включался... я сам не понял, подумал может проблема в контакте или в проводе, поменял провод, подсоединил и больше дисплей не включался...
Это колодка циркуляционного насоса контура отпления рис.8 стр.14 Инструкции на котел.
У Вас циркуляционный насос как подключен?

Руслан1975
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 06:16
Мой котел: Baxi Slim 1.490in

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Руслан1975 »

у меня циркуляционные насосы стоят в доме отдельно. бойлер косвенного нагрева тоже отдельно. к котлу ничего не подключено.

Прохожий
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 ноя 2019, 08:48
Откуда: Пермь
Благодарил (а): 2 раза

Вопросы по эксплуатации прибора QAA73

Сообщение Прохожий »

Приобрёл QAA-73. Функционал понравился. Вопрос:
1. В инструкции указано, что прибор измеряет минимальную и максимальную внутреннюю и внешнюю температуру в течение суток. По факту прибор измеряет максимальную и минимальную температуру за весь период работы с момента включения. Так и должно быть, или "глюк"? Параметры года, даты, времени и т.д. - актуальны, функция 75 - "никакое".
2. При включении параметра актуальная наружная температура, показания на дисплее находятся в "моргающем" режиме, - это норма?
Экономист в строительной отрасли.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi slim 230 in + qaa73 + дополнительный термостат
    aceshigh » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    1078 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    7 Ответы
    3972 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Вопросы DUO-TEK-E
    Игорь716 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1116 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079

Вернуться в «Программирование настроек»