падает давление в СО.
падает давление в СО.
Здравствуйте стоит котел Baxi луна 3 240 FI система отопления Ленинградка 9 радиаторов и на выходе с обратки теплый пол отключаемый кранами(я их не трогаю там температура оптимальная) нет ничего дополнительного(гидрострелок коллекторов дополнительных насосов терморегуляторов(на теплый пол) Вопрос вот в чем когда котел работает в морозы не выключаясь по внешнему терморегулятору(стоит отдельно в комнате) давление в СО стоит ровно но как только потеплеет и котел начинает работать по внешнему терморегулятору (то есть нагревает помещение а за тем выключаеться и температура в СО падает до комнатной пока не сработает датчик(терморегулятор) и не включит котел вновь)в этом цикле начинает падать давление в СО за месяц падает с 1.6 до 1.0 при чем нигде нет подтеканий.В системе залита вода литров 50 в котле расширительный на 8 литров .Не пойму в чем дело.Второй контур еще не подключал так как вода у меня со скважины и в ней повышенная жесткость воды (много извести) Кстати как с этим можно бороться какой лучше ставить фильтр на систему ГВС (делали полный анализ воды все хорошо кроме жесткости и нитратов.даже микробиологический анализ идеален)
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12098
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
падает давление в СО.
А вы не пробовали пользоваться поиском по указанной в теме надписи? Сколько же можно уже.
Бак вам качать
Бак вам качать
падает давление в СО.
Здравствуйте. У меня котёл ECO Four 24, растёт давление в расширительном баке, стравливал, но давление всё равно растёт. Скажите, почему?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 211 раз
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12098
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
падает давление в СО.
Так оно и будет расти. Он для того и есть.
Теплоноситель при нагреве расширяется. Дабы давление в системе оставалось статичным, что надо сделать? Правильно, увеличить объем системы. Достигается это "продавливанием" мембраны расширительного бака. Соответственно, воздушная полость бака в объеме уменьшается. А закачанный в него объем воздуха тот же. Стало быть давление в камере увеличивается.
И аналогично при охлаждении. Теплоноситель уменьшается в объеме, воздух из бака давит на мембрану. Давление в СО статично, давление в воздушной камере уменьшается.
Так что опорожняйте котел и качайте бак до заводского давления. Иначе задолбаетесь до вентиля подпитки бегать.
Теплоноситель при нагреве расширяется. Дабы давление в системе оставалось статичным, что надо сделать? Правильно, увеличить объем системы. Достигается это "продавливанием" мембраны расширительного бака. Соответственно, воздушная полость бака в объеме уменьшается. А закачанный в него объем воздуха тот же. Стало быть давление в камере увеличивается.
И аналогично при охлаждении. Теплоноситель уменьшается в объеме, воздух из бака давит на мембрану. Давление в СО статично, давление в воздушной камере уменьшается.
Так что опорожняйте котел и качайте бак до заводского давления. Иначе задолбаетесь до вентиля подпитки бегать.
-
- Бывалый
- Сообщения: 70
- Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Возраст: 54
падает давление в СО.
Мне парни когда систему монтировали поставили еще один дополнительный расширительный бак на 12л. Сказали лишним не будет.
падает давление в СО.
При включении водогрейки, давление в ОС падает до нуля. Почему? Хотя я уже догадываюсь почему.Так оно и будет расти. Он для того и есть.
Теплоноситель при нагреве расширяется. Дабы давление в системе оставалось статичным, что надо сделать? Правильно, увеличить объем системы. Достигается это "продавливанием" мембраны расширительного бака. Соответственно, воздушная полость бака в объеме уменьшается. А закачанный в него объем воздуха тот же. Стало быть давление в камере увеличивается.
И аналогично при охлаждении. Теплоноситель уменьшается в объеме, воздух из бака давит на мембрану. Давление в СО статично, давление в воздушной камере уменьшается.
Так что опорожняйте котел и качайте бак до заводского давления. Иначе задолбаетесь до вентиля подпитки бегать.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12098
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
падает давление в СО.
Минут 15.Bahus писал(а): А водогрейка у вас наверное не 5 минут работает?
Вчера приезжал мастер, подкачал бак, стало получше. Там правда кран подтекает, на батарее. Какая должна быть потеря воды в ОС, что бы котёл остановился?
падает давление в СО.
вам в литр/мин написать ? что за глупые вопросы. утечек быть не должно, тем более знаете где подтекает
падает давление в СО.
Это гипотетический вопрос. Понятно, Что подтекать ни где не должно. И уж если вы такой осведомлённый, то скажите, какое должно быть давление в ОС на холодную?_Alex_88 писал(а): что за глупые вопросы. утечек быть не должно, тем более знаете где подтекает
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12098
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 76 раз
- Поблагодарили: 1558 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость