Доброго. Имеется в доме 90 кв.м. котел BAXI MAIN 24Fi. Экспулатируется 9 год. ТО ежегодно осенью фирмой, которая и устанавивала котел. НИКОГДА котел не промывался. По словам сервесников-у меня есть водоподготовка на входе в дом-нет смысла

. За все 9 лет только разбирали и смазывали вентилятор. Котел работал отлично при морозах на уровне 45-50 градусов максимум. Вчера появилась проблема...котел разжигает до 50 градусов, после откючается..температура резко скачет до 80 градусов, загорается кратковременно светодиод горячей воды...отключается падением температуры до 30....сразу включается...и так по кругу. Мастер приговорил сначала датчик ГВС-не помогло-потом обратный клапан на входе воды в дом. Не могу вставить видео"неправильное разрешение файла". обратный клапан заменил-помогло!!!
НО,,котел начал работать по 15 сек. Включение горелки...нагрев до 60..отключение горелки..резкое падение до 35-40...включение горелки итак по кругу. Ошибок никаких нет. Есть теплый пол с доп насосом-греет как обычно. Но одна линия из трех отопления перестала до конца прогреваться. Приговорен теплообменник. Проблем купить нет-есть в наличии 17500р. Но у нас -27. еще продлится 3-4 дня...Что подскажите делать? Не сломается автоматика котла от таких частых включений? да еще заметил при снятии мастером датчика и сетки фильтра котла-много меклой окалины. есть смысл врезать в пролемную линию отопления доп насос? но ведь две другие линии греются нормально? включить доп насос пола на 3 положение?
Спасибо.