2 котла с проблемами
2 котла с проблемами
Всем хорошего дня. Форумчане и специалисты имею 2 котла BAXI и 2 проблемы, все по порядку. 1) Котел baxi LUNA-3 Silver Space, где то 3 года работы. Открываю кран горячей воды, всё запускается, но буквально секунд 10-15, и вода начинает течь холодная, На съемной цифровой панели управления, капелька на кране и капелька % пламени не активна. Закрываю кран, подожду 5-10 сек, включаю- опять та же история. Настройки все проверял, все в норме. Отопление работает без нареканий. Давление на датчике 2 атм. 2) Котёл BAXI MAIN 5 24 F. Новый. Вопрос. 1)Циркуляционный насос работает постоянно, не выключается, это нормально? 2)Отопление работает на максимальной температуре 76 градусов. На панели при 66 включение, при 78 отключение, Руку на батарее секунд 5 могу удержать. (в сравнении со вторым котлом, там вообще не возможно положить руку на батарею) значит не на полную мощность, а хотя топливо 62-64 литра как по паспорту. Как установить на полную мощность? Обратился на форум потому что вызвать мастера к нам на хутор стоит 1500р, и приехать могут дней через 5 или через неделю. И не факт что устраняют проблему. Так что своими силами. Заранее Спасибо.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
2 котла с проблемами
1. А светодиодик на датчике Холла загорается при открывании?
2.
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
2.
Батарея не показатель... трубочки медные внутри котла, там лапайте...BABAY009 писал(а): На панели при 66 включение, при 78 отключение, Руку на батарее секунд 5 могу удержать
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
А вот это не понял...BABAY009 писал(а): топливо 62-64 литра как по паспорту
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
2 котла с проблемами
BAXI-Ural, Здравствуйте. 1)Я конкретно не знаю, что за датчик хола, а за краном подачи воды в отопление (сзади) красненькая лампочка то, да загорается. 2)Пробовал трубки, на подаче кипяток, (руку не держу, на обратке свободно сек 10). 3) расход топлива 2.7л\вчас х 24 часа=64.8
2 котла с проблемами
если у котла main 5 в параметрах не меняли F11 то постоянная работа цирк.насоса это нормально
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 210 раз
2 котла с проблемами
1. Проверяем работу 3-х ходового, проверяем датчик ГВС, смотрим вторичный ТО на предмет накипи.
2. Насос на отопление работает всегда, в режиме ГВС отключается. Судя по описанию есть вопросы к системе отопления - проверяйте циркуляцию. Учитывайте что MAIN5 24 квт настроен по отоплению на 18 Квт(параметр F08)
2. Насос на отопление работает всегда, в режиме ГВС отключается. Судя по описанию есть вопросы к системе отопления - проверяйте циркуляцию. Учитывайте что MAIN5 24 квт настроен по отоплению на 18 Квт(параметр F08)
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Старожил
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
- Откуда: Магнитогорск
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 44 раза
- Возраст: 44
2 котла с проблемами
На main 5 F11 это время ожидания между включениями горелки, причём тут насос?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 4515
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 365 раз
- Возраст: 55
- Контактная информация:
2 котла с проблемами
Это во весь прериод разбора ГВС? Смотрите в инфо-меню показания датчика расхода...BABAY009 писал(а): а за краном подачи воды в отопление (сзади) красненькая лампочка то, да загорается
По второму котлу: я неисправности не вижу...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
2 котла с проблемами
Всем привет. Парни подскажите. Всё по порядку. Начало падать давление в системе, периодически стал подкачивать, и заметил такую особенность. Допустим давление было 2.5, супруга принимает душ (любительница по часу сидеть в ванной) после этой процедуры датчик показывает уже 2 - 2.2, так что ещё пару раз душ + посуда и всё,- открывай снова краник, а это как я понял не есть гут, Вот и вопрос как то есть в этом связь, или это мои домыслы.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10409
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 69 раз
- Поблагодарили: 1317 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
2 котла с проблемами
Для начала ревизируем расширительный бак. Да и так-то поиском по форуму можно было бы воспользоваться, не задавая перемусоленный вопрос в очередной раз.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
2 котла с проблемами
добрый день у нас едена прогрес 200квт горелка "се" во время работы со стороны горелки чугунные секции снизу разогреваются до красна -нормально ли это, блок розжига разогревает панель градусов до 90.
давление на горелке 11-12 мбар стоит ли доводить давление на гореке до заводских настроек? нужно ли дополнительно охладить блок розжига? разогрев секций до красна?
давление на горелке 11-12 мбар стоит ли доводить давление на гореке до заводских настроек? нужно ли дополнительно охладить блок розжига? разогрев секций до красна?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
2 котла с проблемами
Проверьте секции, могут быть забиты сажей, если чисто, вызывайте спецов, самому такое не решить.
2 котла с проблемами
сажу продули были забиты трубки горелок но проблема не решилась потому и написал, основные 3 вопроса: заводское давление на горелке 16.5 д.б. по охлождению блока, и я так понял до красна не должны греться?
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
2 котла с проблемами
Так же надо посмотреть между секциями теплообменника, тоже может быть сажа. Давление газа один раз при пуске выставляли, не помню сколько и больше не трогали. До красна секции раскаляются - идёт какой-то перегрев. Корпус котла от теплообменника сверху отделен матами теплоизоляции. При нормальной работе греться ничего не должно. Так же проверьте тягу в дымоходе и приточку. У нас в котельной стоит одна эдена на 265 кВт и приточка в виде дырки на улицу 30х30 см
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 12 Ответы
- 7339 Просмотры
-
Последнее сообщение sss2
-
- 7 Ответы
- 3014 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
-
- 5 Ответы
- 3258 Просмотры
-
Последнее сообщение drowt
-
- 13 Ответы
- 2115 Просмотры
-
Последнее сообщение rebelles_anima
-
- 3 Ответы
- 2043 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость