Замёрз mainfour 240f
Доброго времени суток!
Такая бяка случилась - стояли холода, а котёл возьми да встань по прессостату в моё отсутствие. Ну и, как вы понимаете, в контуре ГВС помёрзла водичка. Сейчас всё это дело благополучно оттаяло дал в водопровод давление и из котелка начало хлестать. Отсюда и образовался ряд вопросов - скорее всего разорвало вторичный теплообменник, так? Или могут быть ещё варианты - лицевые панели я снимал, никакого криминала не увидел, но и места утечки установить не получилось. Если эт всё-таки теплообменник - то если его демонтировать, котёл будет работать на отопление без него? И сложно ли это проделать самому, ежели по первой?
На отопление котёл, как ни странно, работает.
Буду признателен за любую информацию.
Такая бяка случилась - стояли холода, а котёл возьми да встань по прессостату в моё отсутствие. Ну и, как вы понимаете, в контуре ГВС помёрзла водичка. Сейчас всё это дело благополучно оттаяло дал в водопровод давление и из котелка начало хлестать. Отсюда и образовался ряд вопросов - скорее всего разорвало вторичный теплообменник, так? Или могут быть ещё варианты - лицевые панели я снимал, никакого криминала не увидел, но и места утечки установить не получилось. Если эт всё-таки теплообменник - то если его демонтировать, котёл будет работать на отопление без него? И сложно ли это проделать самому, ежели по первой?
На отопление котёл, как ни странно, работает.
Буду признателен за любую информацию.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 5967
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 98 раз
- Поблагодарили: 346 раз
- Возраст: 49
Замёрз mainfour 240f
странно..течет из ниоткуда..evilmaster писал(а): но и места утечки установить не получилось
не так..он там один..общий..evilmaster писал(а): скорее всего разорвало вторичный теплообменник, так?
отсюда нужно увидеть место течи..
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Замёрз mainfour 240f
Ну я просто не был готов к такому стремительному развитию событий и с перепугу перекрыл воду, т.к. насос качает достаточно интенсивно и получился маленький потоп. Завтра, наверное попробую, за счёт давления в гидроаккумуляторе ещё раз локализовать брешь.
Т.е. в случае чего я на двадцатник попадаю?
Т.е. в случае чего я на двадцатник попадаю?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Замёрз mainfour 240f
В легких случаях отделываются разорванной клипсой на переднем патрубке теплообменника. Осмотрите, возможно она лопнула и трубку из теплообменника выбивает.
В любом случае надо сначала течь локализовать.
В любом случае надо сначала течь локализовать.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Ас
- Сообщения: 1013
- Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 56 раз
Замёрз mainfour 240f
Смотреть слева в камере сгорания и слева от насоса - датчик протока гвс - он из пластика.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Замёрз mainfour 240f
Господа, кажется я легко отделался - как и было озвучено, сломало стопор на отводящей трубке гвс и её выдавило из теплообменника. Больше вроде нигде не заметил протечек. Ну, по крайней мере, начну с этого - благо дело копеечное, а дальше поглядим. Как говорится, хороший стук наружу выйдет. Спс, что не остались безучастны к моему горю . Всем добра.
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
-
- Новичок
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 10:38
Замёрз mainfour 240f
В общем, вроде отремонтировал: правда, в довесок к клипсе, пришлось заменить датчик протока ГВС - он тоже треснул и подтянуть какой-то зонд (подозреваю что температурный) наверху той трубки, что выдавило, т.к. из-под него шла пена.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 10420
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 70 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Возраст: 44
- Контактная информация:
Замёрз mainfour 240f
Ну считайте легко отделались.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 2205 Просмотры
-
Последнее сообщение energy-cat
-
- 8 Ответы
- 871 Просмотры
-
Последнее сообщение Alexander_S
-
- 3 Ответы
- 586 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
-
- 7 Ответы
- 479 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 19 Ответы
- 1389 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik