Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание.
Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

Добрый день, форумчане!

Прошу помочь в данной ситуации. Имеется котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi. Работает уже 1.5 года. С самого начала стучит (как получилось выяснить) газовый клапан. tWGilBFkRHk Сопроводиловка к видео:
1. Котел выключен из сети, путем отключения стабилизатора
2. с 4 по 5 секунду я включил стабилизатор
3. на 11 секунде окончился самотест стабилизатора и он вышел на рабочий режим
4. на 12 секунде включился насос
5. на 18 секунде включился вентилятор
6. 20-22 секунда сам стук

Вот так и стучит, обращался к инженеру по гарантии (котел 2-ой год на гарантии и пускался естественно инженером) - толку 0. Говорит, что так и нормально. Уже не знаю как человеку объяснить, что ребенок маленький просыпается от стука порой. Один раз даже хотел как ложный вызов мне выставить счет... Я придираюсь все же или как? Если нет - то какие дальнейшие действия мои? Письменный отказ или в офф представительство? Что вообще сделать в данной ситуации, т.к. гарантия оканчивается летом.

Спасибо большое!
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12247
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение Bahus »

Не должно такого быть. По крайней мере от клапана точно не должно.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

Bahus писал(а): Не должно такого быть. По крайней мере от клапана точно не должно.
Так сам инженер и сказал, что это он, и от него идет стук (по центру с желтыми контактами). Но мотивируя тем, что это как бы и не проблема. Что делать то если такого не должно быть? Инженер отнекивается от меня. Куда дальше "стучаться"?
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI - Volga »

какой стабилизатор? модель? напряжение на выходе со стаба?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI - Volga писал(а): какой стабилизатор? модель? напряжение на выходе со стаба?
На данный момент стоит Ресанта ACH-1000Н/1-Ц. На входе - 220-230В, на выходе 220. Пробовал без него, разницы никакой.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2340
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI - Volga »

замена газового клапана по гарантии.
а стабилизатор замените - тот что у Вас установлен для котла не подходит
Присмотрите Штиль или Теплоком
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI - Volga писал(а):замена газового клапана по гарантии.
а стабилизатор замените - тот что у Вас установлен для котла не подходит
Присмотрите Штиль или Теплоком
Как раз сейчас собираюсь Теплоком приобрести. Про замену хорошо, как мне доказать теперь инженеру это? Подскажите какие "рычаги" использовать, т.к. он отказывается принимать это как проблему с оборудованием.

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

В итоге взял Штиль инверторный. Еще раз спрошу у вас ребят, как можно объяснить гарантийную замену газового клапана?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI-Ural »

Если отключить черный проводок (любой) от желтой катушки, стук пропадает?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI-Ural писал(а): Если отключить черный проводок (любой) от желтой катушки, стук пропадает?
Проверю сегодня. Отпишусь.

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI-Ural писал(а): Если отключить черный проводок (любой) от желтой катушки, стук пропадает?
Проверил. Как стучит с обеими проводками, так и с одним.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI-Ural »

Ну еще отсоеденить кабель от платы, чтоб определиться с клапаном.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI-Ural писал(а): Ну еще отсоеденить кабель от платы, чтоб определиться с клапаном.
Это безопасно сделать самому?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): Ну еще отсоеденить кабель от платы, чтоб определиться с клапаном.
??? Дык, как мы можем это знать, как у вас руки заточены?!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение garry »

Договорись с мастером так, ты покупаешь клапан новый в него, если стук проходит он тебе возвращает деньги и меняет его по гарантии, если нет, у вас будет два клапана.

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а): Ну еще отсоеденить кабель от платы, чтоб определиться с клапаном.
??? Дык, как мы можем это знать, как у вас руки заточены?!
С руками все ок. Я про то, что если я откючу, котлу не будет плохо потом. Только про это.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
garry писал(а): Договорись с мастером так, ты покупаешь клапан новый в него, если стук проходит он тебе возвращает деньги и меняет его по гарантии, если нет, у вас будет два клапана.
Вариант не очень привлекательный.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI-Ural »

BAXI-Ural писал(а): руки заточены
- имеются ввиду технические навыки и способности, а не форма передних конечностей...
gmaximus писал(а): если я откючу, котлу не будет плохо потом
не будет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI-Ural писал(а):
BAXI-Ural писал(а): руки заточены
- имеются ввиду технические навыки и способности, а не форма передних конечностей...
gmaximus писал(а): если я откючу, котлу не будет плохо потом
не будет...
технические навыки имеются. образование позволяет. опять же смотря, что Вы подразумеваете. если вопрос в том, разбираюсь ли я в котлах - нет, естественно не разбираюсь. для этого тут вопросы и задал. если скажете что отключать или куда смотреть в инструкции, то сделаю.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4506
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 373 раза
Возраст: 56
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение BAXI-Ural »

Пятиконтактный разъем (с четырмя проводами), который идет от платы к газовому клапану и блоку розжига.
Отключите его, котел будет выдавать 01Е, но мы хоть поймем, клапан это стучит или нет...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

BAXI-Ural писал(а): Пятиконтактный разъем (с четырмя проводами), который идет от платы к газовому клапану и блоку розжига.
Отключите его, котел будет выдавать 01Е, но мы хоть поймем, клапан это стучит или нет...
Хотел уточнить, в какой момент отключать разъем? Перед поджигом или вовсе на выключенном котле и включать с отключенным разъемом?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12247
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 1588 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение Bahus »

Второе
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

Автор темы
gmaximus
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 10:18

Baxi LUNA-3 1.310 Fi стучит

Сообщение gmaximus »

Простите что пропал. Работа, грипп... В общем проверил как посоветовали. Стука нет. Т.е. я отключил клапан газовый и все, слышно только легкое пощелкивание релюшками.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Странные графики работы котла baxi luna 3 comfort с baxi connect
    rip13 » » в форуме Автоматика котлов
    1 Ответы
    3059 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Странное поведение. Baxi luna comfort + baxi connect
    antibot » » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    2049 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • Baxi luna 3 310 Не поднимает температуру выше 41 градуса
    Derto » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    1856 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Luna 3 310 FI громко щёлкает в конце такта
    realvava » » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    699 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    2 Ответы
    6000 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей