ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение RADAR »

Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

RADAR писал(а):
Алексей 1977 писал(а):С чего начать?
измерить расход горячей воды...взять ведро и наливать горячую воду в него в течение одной минуты - сообщить результат (литров в минуту)
....это во-первых

во-вторых: смотрим температуру на датчике ГВС, параметр А00
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

Расход воды около 5 литров. А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Алексей 1977 писал(а):А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
Нет. А Вы инструкцию читали?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

После протока воды А00 показывает например 50 градусов и постепенно падает.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение RADAR »

Алексей 1977 писал(а):Расход воды около 5 литров. А00 сменяется значением температуры в контуре отопления?
маловато...второе не понял..
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение BAXI-Ural »

Проверьте расход газа по счетчику при ГВС...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

В течении одной минуты расход газа 020-021 куба.При максимальном напоре воды t падает где то до 45 градусов, изначально поднявшись почти до максимума.
Последний раз редактировалось Алексей 1977 19 ноя 2012, 17:28, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение RADAR »

ето чего за расход такой?

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

BAXI-Ural писал(а):Проверьте расход газа по счетчику при ГВС...
В течении одной минуты расход газа 020-021 куба.При максимальном напоре воды t падает где то до 45 градусов, изначально поднявшись почти до максимума.
Аватара пользователя

BAXI-Валуйских
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 14:27
Откуда: г. Москва
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение BAXI-Валуйских »

Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Алексей, здравствуйте.
Попутная просьба к Ярославу: Ярослав, если видишь причину, то отвечай и по существу. Не всегда надо наезжать на людей, что они инструкций не читают. Это ты у нас уникум и буквоед.

Алексей, мне кажется, речь идет о недопонимании принципа работы котла.
Ранее в форуме я отвечал на подобный вопрос таким образом.
=========
Перефразирую Ваш вопрос следующим образом.
Вопрос.
Почему котел позволяет воде ГВС нагреваться до температуры, которая выше установленной пользователем.
Ответ.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды следующая.
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).
=========
Это было здесь
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... p=297#p297
Валуйских Сергей Федотович,
Технический директор
представительства BAXI в России.

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

BAXI-Сергей В писал(а):
Алексей 1977 писал(а):Подскажите пожалуйста Baxi эко3 компакт не регулируется температура ГВС стоит на 35 а греет до упора приходится разбавлять.С чего начать?
Алексей, здравствуйте.
Попутная просьба к Ярославу: Ярослав, если видишь причину, то отвечай и по существу. Не всегда надо наезжать на людей, что они инструкций не читают. Это ты у нас уникум и буквоед.

Алексей, мне кажется, речь идет о недопонимании принципа работы котла.
Ранее в форуме я отвечал на подобный вопрос таким образом.
=========
Перефразирую Ваш вопрос следующим образом.
Вопрос.
Почему котел позволяет воде ГВС нагреваться до температуры, которая выше установленной пользователем.
Ответ.
Логика работы настенных котлов (24 кВт) с проточными теплообменниками в режиме приготовления горячей воды следующая.
Если для приготовления горячей воды требуется мощность от 9 до 24 кВт, то котел сам выбирает требуемую мощность. Требуемая мощность в режиме ГВС зависит от
- разницы между заданной и входной температурой,
- протока воды (количества литров в минуту).
Если требуемая мощность меньше 9 кВт (маленький проток воды, высокая температура входной воды и т. д.), то котел продолжает нагревать воду на минимальной мощности (9 кВт). Это сделано для того, чтобы котел поддерживал постоянную температуру (пусть даже она выше), а не тактовал. Тактовать (включаться-выключаться) котел начнет только при достижении максимально позволяемой температуры ГВС (55-65 градусов, в зависимости от модели котла).
=========
Это было здесь
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php? ... p=297#p297
Большое спасибо за вразумительный ответ.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение RADAR »

Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12069
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 1550 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение Bahus »

RADAR писал(а):
Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?
Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение RADAR »

сложно сказать, Илья... :D хотелось бы подробностей от ТС..

Автор темы
Алексей 1977
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 16:24

Re: ГВС

Сообщение Алексей 1977 »

Bahus писал(а):
RADAR писал(а):
Алексей 1977 писал(а):на счетчике было к примеру 086 стало через минуту 108 при включении гвс
108-86=22куба/минуту...умножим на 60 минут = 1320 кубов/час...котел максимум "съест" за 1 час 3 куба...вот я и удивляюсь на Ваши цифры...Вы не умеете по счетчику расход газа считать?
Станислав, есть подозрение, что данные указаны в литрах. Стало быть читать 0,022 куб.м. Как-то похоже получается...
совершенно верно я считал последние 3 цифры нолик забыл подписать

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 398 раз
Возраст: 50
Контактная информация:

Re: ГВС

Сообщение RADAR »

ну тогда с котлом все в порядке и имеет место быть ситуация, описанная BAXI-Сергей В
Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Как поменять датчик потока ГВС 620340?
    Davidt » » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    2348 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    Николай431 » » в форуме Другие вопросы
    1 Ответы
    3911 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
  • ГВС включается при минимальном расходе в 2 раза больше нормы
    3 Ответы
    4592 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Разъем датчика внешней температуры и датчик ГВС
    MGreen » » в форуме Автоматика котлов
    7 Ответы
    3330 Просмотры
    Последнее сообщение Dolbyatmos
  • Каждый год выходит из строя датчик ГВС
    bossigor » » в форуме Поломалось - чинимся
    6 Ответы
    1649 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Старые темы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость