Задержка включения насоса отопления

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь

Автор темы
a.tit.off
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:46
Мой котел: BAXI Slim 1.40 IN
Благодарил (а): 1 раз

Задержка включения насоса отопления

Сообщение a.tit.off »

Есть котел BAXI Slim 1.40 IN схема включения примерно такая. Котлу лет 10.
Что не нравится в логике работы.
После нагрева воды в бойлере до примерно 50 градусов, котел отключает насос бойлера и тут же включает насос радиаторов отопления.
Вода с температурой градусов 80-90 поступает в батареи, трубы трещат от температурного расширения. Остыв до 40-50 градусов далее все входит в норму.
Вопрос, есть ли какая-нибудь установка или новая прошивка, где предусмотрен такой режим:
котел при достижении температуры бойлера выключается, но насос бойлера еще некоторое время работает, уменьшая температуру воды в контуре, и только по прошествии некоторого времени насос бойлера выключается и включается насос радиаторов отопления.
Снимок.PNG
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Задержка включения насоса отопления

Сообщение Bahus »

Не припомню такого.
Разве только через промежуточное реле какое-нибудь, но не знаю, бывают ли такие.
Есть еще дип D.Pompa, но инструкция говорит, что он должен быть ON все время. О чем речь - если и знал, то уже не помню.
В общем чего написал - ничем не помог :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Задержка включения насоса отопления

Сообщение RADAR »

Да..тут только колхозить..
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Задержка включения насоса отопления

Сообщение BAXI - Volga »

во-первых непонятно почему в отопление идёт 80-90 ? Вы замеряли?
во-вторых тут что-то не так с системой отопления ИМХО..... так что хорошо бы посмотреть схему отопления
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Задержка включения насоса отопления

Сообщение Bahus »

Ну, вероятно, бочка греется с такой температурой...
А ведь вообще правильный вопрос.
Коли у вас на бойлер идет 50°С, тогда каким рожном у вас после выключения 90 вылезает?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Аватара пользователя

dobsan
Опытный
Сообщения: 250
Зарегистрирован: 11 окт 2015, 20:14
Откуда: Чебоксары
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 17 раз

Задержка включения насоса отопления

Сообщение dobsan »

А какой температурой котёл греет бойлер ?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Задержка включения насоса отопления

Сообщение RADAR »

80-85..правильно ТС говорит..выбег насоса сделать не сложно, но только не штатными средствами..

Автор темы
a.tit.off
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:46
Мой котел: BAXI Slim 1.40 IN
Благодарил (а): 1 раз

Задержка включения насоса отопления

Сообщение a.tit.off »

Спасибо. Буду "колхозить" из микроконтроллера, двух сенсоров 220В и двух реле.
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Задержка включения насоса отопления

Сообщение Bahus »

ээ не. Это смотря как бочка по электрике подключена. И куда ручка выкручена. Смысл ее 90 греть?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая

Автор темы
a.tit.off
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:46
Мой котел: BAXI Slim 1.40 IN
Благодарил (а): 1 раз

Задержка включения насоса отопления

Сообщение a.tit.off »

Все насосы управляются котлом.
Котел греет бочку всегда водой с высокой температурой для того чтобы греть ее быстрее, понятно что термопередача от змеевика с температурой 80 градусов будет значительной быстрее чем от 55. Таков алгоритм работы процессора.
Поэтому я и спрашиваю, может быть в новых прошивках логика несколько другая?

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6575
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 108 раз
Поблагодарили: 403 раза
Возраст: 50

Задержка включения насоса отопления

Сообщение RADAR »

нет новых прошивок насколько мне известно с таким алгоритмом..

Автор темы
a.tit.off
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 май 2016, 15:46
Мой котел: BAXI Slim 1.40 IN
Благодарил (а): 1 раз

Задержка включения насоса отопления

Сообщение a.tit.off »

Примерно такая схема будет. В качестве микропроцессора - модуль на STM32F103...
baxi.png
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12171
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 1570 раз
Возраст: 45
Контактная информация:

Задержка включения насоса отопления

Сообщение Bahus »

a.tit.off, Мы здесь открещиваемся от электроники, ибо Baxi не производит оную. Поэтому на монитор кыш
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna3 comfort: задержка включения отопления после работы на БКН
    Kotoloko » » в форуме Автоматика котлов
    6 Ответы
    1992 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Baxi 1.400 Slim EF Логика включения насоса ТН
    xmike25 » » в форуме Электрокоммутация
    3 Ответы
    3595 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Ampera глючит от включения диодного фонаря и не только
    lebedefffffff » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1189 Просмотры
    Последнее сообщение lebedefffffff
  • Baxi luna 310fi не заводится вентилятор после включения котла
    osetroff » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    3138 Просмотры
    Последнее сообщение Wawyan
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1978 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя