Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Chev
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:09
Благодарил (а): 3 раза

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение Chev »

Собственно вопрос, какой диаметр входа и выхода на отопление у котла BAXI Mainfour 240F? Так как сейчас снять и замерить точно нет возможности. В инструкции ничего не нашёл. Нужно подобрать размер американки под 25 трубу.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2338
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение BAXI - Volga »

выходы имеют диаметр 3/4 на отопление, и 1/2 на ГВС
резьба везде нар.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
Chev
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:09
Благодарил (а): 3 раза

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение Chev »

1\2 дюйма =15 мм
3\4 дюйма =20 мм
1 дюйм = 25мм
Всё это принятые условные диаметры труб
Наружные размеры трубы по госту
1\2 = 21,3 мм
3\4 = 26,8 мм
1 дюйм = 33,5 мм
То есть 26,8 в мм ?
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 12969
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 82 раза
Поблагодарили: 1683 раза
Возраст: 45

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение Bahus »

Chev, уважаемый, какие миллиметры? Трубная резьба всю жизнь с дюймах была.
Вы скажите чего хотите сделать-то?
Если нужна полипропиленовая американка, тогда 25х3/4" вн. рез.
Если латунь какая - тогда 3/4" вн. рез.
Если сталь подводите, тогда это эквивалентно ЭС 3262-75 Ду20
В любом случае 3/4". В инструкции, в разделе "установка котла" все размеры есть. Правда НЕ в ранних версиях.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
Chev
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:09
Благодарил (а): 3 раза

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение Chev »

Хочу поменять трубы т.к. в изначальном варианте, в новостройке строители кинули на отопление 20 трубу... (Просто когда в магазин заходил, смотрел на эти американки, там их много + размеры в мм были..) Ок, значит куплю 25x3/4.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение plehan »

Chev писал(а): в новостройке строители кинули на отопление 20 трубу..
- вам 20ки для квартиры за глаза хватит. Посчитайте kv клапанов , подберите правильно ,и установите правильную балансировочную арматуру !
Мне на квартиру Диаметр подключения клапанов программа выдает 3/8.
Двадцатая труба пропускает 6 Квт тепла до 200 Па/м на метр и со скоростью 0.45 м/с - куда больше ???
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Chev
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:09
Благодарил (а): 3 раза

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение Chev »

Да все советуют ставить 25, приходили сантехники говорят лучше ставь 25, также мастер по газовым котлам сказал тоже самое, на форумах как же советуют 25 трубой. Сейчас при 20 трубе (переделал на 2х трубную т.к. обратка идёт по тому же маршруту), да первые три радиатора вроде греют не плохо, но четвёртый, самый дальний, греет слабо... Я перекрыл первые три, так чтобы поток сразу шёл на четвёртый, результат такой же. Вот и буду менять чтобы не думалось.. Хочется сделать сразу качественно и забыть об этом, а не долбить потом стяжку ) Тем более, возникают сомнения в качестве пайки ПП, которую я думаю делали на скорую руку.. и не известно сколько там возможно заужений.

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение plehan »

plehan писал(а): вам 20ки для квартиры за глаза хватит. Посчитайте kv клапанов , подберите правильно ,и установите правильную балансировочную арматуру !
Мне на квартиру Диаметр подключения клапанов программа выдает 3/8.
Двадцатая труба пропускает 6 Квт тепла до 200 Па/м на метр и со скоростью 0.45 м/с - куда больше ???
- если я написал на непонятном для вас языке , то D-25 !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Chev
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:09
Благодарил (а): 3 раза

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение Chev »

Спасибо за совет, но дело в том, что я уже всё закупил и всё раздолбил ) (стяжку), буду переделывать...

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3355
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Какой диаметер входа/выхода BAXI Mainfour 240F

Сообщение plehan »

Chev писал(а): буду переделывать...
- ну хотя бы поставьте балансировочную арматуру на радиаторах , а не шаровые кранья !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    59 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • Baxi Mainfour 240f бесконечная ошибка е35
    K.P » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2571 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1706 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
  • Baxi Mainfour 240 F не подает тепло в батареи
    gigachad14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    282 Просмотры
    Последнее сообщение liros
  • Baxi Luna 3 & Baxi Connect +
    dregvodaster » » в форуме Автоматика котлов
    2 Ответы
    425 Просмотры
    Последнее сообщение dregvodaster

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей