перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
vascos
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 18:20

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение vascos »

перевод на G31 nuvola duo tec была настройка первого запуска 000 прошел, был метан. Теперь пропан как вызвать эту 000 функцию опять. Или как снова пройти распознование газа? Через 312?
Или как сбросить на заводские настройки чтобы снова пройти процедуру 000?

alish65
Забегающий
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 22 май 2014, 23:16
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 60

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение alish65 »

Если не ошибаюсь параметр 76=50
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 369 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение BAXI-Ural »

P75=50.
Чтоб пройти за Р41, надо Р22=22...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
vascos
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 18:20

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение vascos »

спасибо большое!

Отправлено спустя 1 час 38 минут 28 секунд:
после 75=50 и повторного прохождения 000 нужно ли в настройках что-то изменять, ставить как было? У меня просто долго распознает, мешают всевозможные ошибки выскакивающие, а если и получается удачно, то на дисплее просто горит 000 а сам котел спокойно висит беззвучно. Что подталкивает меня на мысль что процедура не пройдена.

Отправлено спустя 2 часа 36 минут 19 секунд:
у меня анализировал, то зажигалось пламя, то тухло, 10 минут минимум, сопровождая неприятным громким жужжанием из газового клапана, точне сказать пиксельной дырочки. В конце на отопление до 80 градусов разогрелся котел и нарисовал постоянно горящие 000, никаких g и прочих символов не показывал. я нажал 6 сек ip он вышел из программы и всё.
Где теперь посмотреть проанализировал или нет? Распознал или нет.
Должен ли котел во время анализа часто зажигать и гасить пламя?

Автор темы
vascos
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 18:20

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение vascos »

в общем при анализе на G20 и на G31 функция распознования работает бесконечно.
функция калибровки газ. клапана тоже работает бесконечно.
Думаю аномалия, кроется в экстремально низком давлении газа. E128 (давление низкое это факт! Рядом висит ecofour24 работает без ошибок)
при анализе и на G20 и на G31 значение мощности попеременно прыгает то 40-43 то 100
Хотя на G31 давление не может быть низким а всё тоже самое - бесконечные анализы.
думаю, грешит не сделанная по снипам гидравлическая разводка.

Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
убавил мощность отопления/ГВС, как здесь, на форуме советовали про E128 , пока всё работает.

Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Вечером работал от пропана. Пламя зажигалось с характерным шумом взрыва
далее при выходе на мощность звук по нарастающей шел как будто из духовой трубы (неприятный, громкий)
даже мне было ясно что котел не подстроился под тип газа и скорей всего прилично покоптился.
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2353
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 211 раз

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение BAXI - Volga »

значение параметра Р02 ??
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

Автор темы
vascos
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 18:20

перевод на G31 с G20 nuvola duo tec

Сообщение vascos »

BAXI - Volga писал(а):значение параметра Р02 ??
выставлял в зависимости от типа газа.
Сейчас P2 -00 газ G20 мощность гвс 25% - работает без сбоев.
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5653 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перевод на спг baxi eco life 1.14F
    2 Ответы
    1521 Просмотры
    Последнее сообщение sergey125
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    1007 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e
  • BAXI Duo-Tec Compact E 24 где настраивается кривая для ПЗА?
    Max77 » » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1058 Просмотры
    Последнее сообщение Max77
  • Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - цвет осадка на стенках сифона
    alx-krv » » в форуме Другие вопросы
    14 Ответы
    3534 Просмотры
    Последнее сообщение Starik

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость