Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь

Автор темы
Dimnet
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 19:04

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение Dimnet »

Здравствуйте. Интересует, что нужно для перевода на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24 или он действительно само-адаптируется к сжиженному газу? Спасибо.
Аватара пользователя

BAXI-Иван
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 82
Зарегистрирован: 10 июл 2013, 12:00
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 39

Re: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение BAXI-Иван »

Добрый день. Да, действительно для перевода данного котла на сжиженный газ ничего не требуется. Тип газа нужно выбрать при первом пуске.
Гусинский Иван

руководитель направления по работе с проектными организациями,
ООО "БДР Термия Рус" (торговая марка BAXI в РФ)
8-800-555-17-18

kosmas
Забегающий
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 02 апр 2013, 12:26

Re: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение kosmas »

Я извиняюсь, а если обратно надо перейти на метан, достаточно в настройках поменять?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Re: Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение BAXI-Ural »

И запустить цикл распознования газа...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

vascos
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 18:20

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение vascos »

работал на метане, теперь надо на пропан. Для меня стало проблемой включение распознования газа. Фунции 000 больше нет. Отдельной команды на распознования газа нет. Есть удаление воздуха 312, жду что после этого включиться распознование газа. Описания как сбросить все натсройки на заводские нет. (нужно для того чтобы вернуть процедуру первого пуска с 000)
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение Alex-BAXI »

Открывайте раздел "Функция автоматической калибровки" инструкции по эксплуатации котла, стр 32
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4515
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 368 раз
Возраст: 56
Контактная информация:

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение BAXI-Ural »

Alex-BAXI, К своему стыду я не очень понимаю, что это за функция и для чего она нужна. Можно поподробнее???
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 221
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 41

Перевод на сжиженный газ LUNA Duo-tec 24

Сообщение Alex-BAXI »

Ярослав, тебе ли не знать, не скромничай))) это функция распознавания типа газа, в случае если произошла замена компонентов или произведен переход на другой тип газа.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Отличие котлов LUNA DUO-TEC E 1.12 и LUNA DUO-TEC E 1.24
    amix333 » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1 Ответы
    5147 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Перевод на спг baxi eco life 1.14F
    2 Ответы
    1054 Просмотры
    Последнее сообщение sergey125
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    647 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Baxi не дожигает газ в баллонах
    ineks » » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    12 Ответы
    2206 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
  • Luna Duo-tec e + Combi 80. Горячая вода на обратке отопления когда оно выключено
    maxim_e » » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    847 Просмотры
    Последнее сообщение maxim_e

Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость