Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Вопрос проектировщикам. Подскажите пожалуйста, какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции, чтобы котел гарантированно переключался в режим "лето" на время, когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
- все должно приходить на центральный блок управления , а снего идет управление процесом . Сама по себе приточка управлять ничем неможет .RomRum писал(а): какой и куда нужно подать сигнал на котел (Luna 3 Comfort 1.310 Fi) от приточной вентиляции
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Производители разные бывают ,все зависит от вашей системы и степени автоматизации процессов ! У Baxi в каталоге есть подобный блок ,но он помойму заточен под конденсатную технику , но может я ошибаюсь ! http://www.baxi.ru/production/accessories/#
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
plehan, Не могу найти подробного описания на панель управления KHG71410641. Может там ответ найдется. А в BREEZARTe обещают чем угодно управление сделать, скажите только что нужно.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
plehan, На плате управления приточной установкой предусмотрено несколько выходов для управления внешними устройствами: релейные, симисторные, сухой контакт.
Отправлено спустя 6 минут 28 секунд:
plehan, На плате управления приточной установкой предусмотрено несколько выходов для управления внешними устройствами: релейные, симисторные, сухой контакт.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
- Если вы у них будете брать готовую установку ,которая имет комплект собственной автоматики ,скорее всего через дополнительную плату на котле или разъем !RomRum писал(а): А в BREEZARTe обещают чем угодно управление сделать, скажите только что нужно.
- она вам не поможет в решении даного вопроса .RomRum писал(а): на панель управления KHG71410641
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Но скорее всего управление котлом данного типа будет осуществлятся простым методом либо включено либо выключено !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
plehan, Так не подходит, нужно что бы ГВС работало всегда. К нему теплообменник вентиляции подключен будет.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Тогда один из дешевых вариантов -это управление насосом на вентиляцию к теплообменнику после котла и за гидравлическим разделителем(вык. включить .)У них схема есть http://www.breezart.ru/info_mixing_heater/ . Остается подсоеденить управление установки к насосу и в переходный период автоматика установки будет сама отключать его ! Климат контроль есть в ней ! По крайней мере в описании !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
вопрос решается просто - на котле есть вход для комнатного термостата, вот его и использовать..т.е. с вент системы сухой контакт потребуется..
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Тогда они без ГВС будут сидеть !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
- да вы правы ! Отрубать будет отопление , но если будет постоянный водоразбор ,котел через трехходовой будет работать в приоритет на ГВС ,а по запросу автоматики от вент установки ГВС отключится ?RADAR писал(а): не будут..причем тут вода?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
нет, но при желании можно всё отключить..только зачем?plehan писал(а): а по запросу автоматики от вент установки ГВС отключится ?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
- просадка по мощности будет . Если вабирать котел (мощность), чтобы хватило на вентиляцию и ГВС одновременно если это не предприятие ,а частный дом не экономично . А вот система автоматики вентиляции думаю не может управлять еще и ГВС .RADAR писал(а): только зачем?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
так вопрос был в том, что вентиляция охлаждает..а не греет..
RomRum писал(а): когда приточка находится в режиме охлаждения приточного воздуха?
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Приточка оборудована ,конкретно эта модель системой подогрева калорифера и будет подключена . Если рассматривать без последствий - только отключение в летний период ,то вариант либо через разъем на котле или через отключение насоса ,как на схеме у производителя !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
RADAR, Ваше предложение мне нравиться. Завтра с вентиляционщиками рассмотрим. Спасибо.
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
plehan, теплообменник вентиляции будет подключен к верхнему теплообменнику бойлера UBVT 300 DC. Максимальная потребность в теплосъеме 6квт., в связи с ограничением по производительности воздуха в режиме подогрева до 350 куб.м/ час. Думаю хватит и на воду и на вентиляцию.
Отправлено спустя 7 минут 43 секунды:
plehan, теплообменник вентиляции будет подключен к верхнему теплообменнику бойлера UBVT 300 DC. Максимальная потребность в теплосъеме 6квт., в связи с ограничением по производительности воздуха в режиме подогрева до 350 куб.м/ час. Думаю хватит и на воду и на вентиляцию.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
- а если нет !RomRum писал(а): Думаю хватит
Если нижний теплообменник греет, а верхний отбирает ,какая температура на выходе из бака будет у ГВС . Данный бак вообще то не рассчитан на такую работу ! Он рассчитан на работу с солнцем и нижний теплообменник установлен как раз в нижней части для максимального теплообмена от гелиосистемы .
Последний раз редактировалось plehan 16 авг 2016, 23:31, всего редактировалось 2 раза.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
plehan, На просчитать...
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Надо просчитать.plehan, надо , имелось в виду.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Надо просчитать.plehan, надо , имелось в виду.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
сомнительное решение..RomRum писал(а): теплообменник вентиляции будет подключен к верхнему теплообменнику бойлера UBVT 300 DC.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
- правильно иметь отдельный например пластинчатый теплообменник !RomRum писал(а): Надо просчитать.plehan, надо , имелось в виду.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
дело ваше..я не знаю всех тонкостей вашей системы..просто выразил сомнение..
а буфер -

plehan писал(а): - правильно иметь отдельный например пластинчатый теплообменник !
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
RADAR, думал и про пластинчатый теплообменник с незамерзайкой и буфером с температурой 80 и со вторым буфером для гвс с температурой 60.
-
- Местный аксакал
- Сообщения: 6522
- Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
- Откуда: г.Кострома
- Мой котел: Gepard 23MTV19
- Благодарил (а): 107 раз
- Поблагодарили: 398 раз
- Возраст: 50
- Контактная информация:
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
а к примеру отдельный маленький бойлер, подключенный к отоплению?
Luna 3 Comfort 1.310 Fi и Breezart 550 Aqua
Но сразу автоматикой нагружаешься для всего этого, да ещё и спасительных контуров : пол, радиаторы.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Смесительных. Как отключить этот Т9?
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Смесительных. Как отключить этот Т9?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 6 Ответы
- 1211 Просмотры
-
Последнее сообщение vitbolsh
-
- 2 Ответы
- 4027 Просмотры
-
Последнее сообщение Евгений С -
-
- 6 Ответы
- 2990 Просмотры
-
Последнее сообщение RADAR
-
- 21 Ответы
- 989 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 5 Ответы
- 1062 Просмотры
-
Последнее сообщение Esculap
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя