Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Добрый день!
Помогите выбрать котёл и бойлер косвенного нагрева.
Требуется отопить дом 220 кв.м
1 этаж планирую тёплый пол, и три радиатора под большими окнами в гостиной.
Второй этаж радиаторы и тёплый пол в санузлах.
Три санузла и кухня, реально одновременно использоваться будет два санузла.
Есть дымоход из красного полнотелого кирпича, но не гильзован.
Набросал схему отопления, сейчас стою перед выбором котла. Заранее всех благодарю.
Помогите выбрать котёл и бойлер косвенного нагрева.
Требуется отопить дом 220 кв.м
1 этаж планирую тёплый пол, и три радиатора под большими окнами в гостиной.
Второй этаж радиаторы и тёплый пол в санузлах.
Три санузла и кухня, реально одновременно использоваться будет два санузла.
Есть дымоход из красного полнотелого кирпича, но не гильзован.
Набросал схему отопления, сейчас стою перед выбором котла. Заранее всех благодарю.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Исходя из вашей схемы ,если без гидравлического разделителя , то любой напольник без встроенного насоса . Если будет разделитель -любой настенник все зависит от вашей финансовой возможности . Единственное я бы перенес подключение ТП на коллектор .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Скажите, а к настенному можно подключать БКН?plehan писал(а): Исходя из вашей схемы ,если без гидравлического разделителя , то любой напольник без встроенного насоса . Если будет разделитель -любой настенник все зависит от вашей финансовой возможности . Единственное я бы перенес подключение ТП на коллектор .
Да ТП я перенесу на коллектор, схему ещё не откорректировал.
-
- Дока по нормативам
- Сообщения: 3376
- Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 267 раз
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
- да можно ,через специальный комплект подключения . Не забываем про приоритет ГВС !Zepo2010 писал(а): к настенному можно подключать БКН?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Я за одноконтурную Луну-3 Комфорт с бойлером. Бойлер по необходимости. Хоть Комби80, хоть UB, хоть Premier Plus до 300 литров.
Все от бюджета зависит.
Все от бюджета зависит.
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Ребята, подскажите а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
На сайте сделал подбор котла, выдал LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, до этого заходил в магазин у нас, там продавцы фероли сказали нужно минимум 40 кВт.
На сайте сделал подбор котла, выдал LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, до этого заходил в магазин у нас, там продавцы фероли сказали нужно минимум 40 кВт.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Контуры вместе никогда не работают. Только по очереди. Вот и получается, что по отоплению ван нужна мощность грубо 22-24 кВт (если нет более точного расчета). А по ГВС мощностью, сопоставимой с мощностью змеевика бойлера. В 200 литровом PremierPlus он, например, мощностью 30 кВт (если память не подводит). Отсюда 31-й и получаем.Zepo2010 писал(а): а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Калькулятором подбора котла на сайте выдает вариант-Bahus писал(а):Контуры вместе никогда не работают. Только по очереди. Вот и получается, что по отоплению ван нужна мощность грубо 22-24 кВт (если нет более точного расчета). А по ГВС мощностью, сопоставимой с мощностью змеевика бойлера. В 200 литровом PremierPlus он, например, мощностью 30 кВт (если память не подводит). Отсюда 31-й и получаем.Zepo2010 писал(а): а 31 кВт мне хватит на отопление и БКН?
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН UBVT 300 SCА у UBVT 300 SC макс. мощность змеевика 42 кВт. Это нормально?
А второй вариант
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi и БКН PREMIER Plus 300, этот вариант меня привлекает что у него есть электрическая тэна.
Но смущает параметр Производительность горячей воды в проточном режиме ΔT=35°C - 12,3 против 1032.
Так какой же вариант будет лучше?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 12171
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 1570 раз
- Возраст: 45
- Контактная информация:
Выбор котла,бкн, дом 220кв.м
Там л/час единица измерения должна быть. Получаем 17 литров. Правда из инструкции у меня вышло 13 с копейками л/мин той же дельты t.Zepo2010 писал(а): 1032
У Премьера (который кстати в Англии делают) бочка из нержавейки с пожизненной (срок службы) гарантией. Плюс теплообменник хитрой формы, который, как заявлено, быстрее греет воду. И возможность подключения ТЭНа тоже есть. Но сам ТЭН в комплекте отсутствует и идет опцией.
По мне PP более выгодная модель, пусть и послабее мощностью. Да и статистика продаж (наша) это подтверждает.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 16 Ответы
- 4177 Просмотры
-
Последнее сообщение Alezol
-
- 10 Ответы
- 5605 Просмотры
-
Последнее сообщение RebellesAnima
-
- 19 Ответы
- 7317 Просмотры
-
Последнее сообщение dezruptor
-
- 1 Ответы
- 4552 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
-
- 2 Ответы
- 3983 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя