Забор воздуха с застекленной лоджии

Как правильно организовать дымоход с принудительной или естественной тягой. Организация воздухопритока. Другие вопросы по газообмену помещения для корректной работы котла.

Автор темы
Spiridon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 сен 2016, 22:10
Мой котел: Baxi main four

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение Spiridon »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить в следующей ситуации. Труба воздухозабора с котла Baxi main four выходит на лоджию. Сейчас лоджию застеклили и хотелось бы ее еще и утеплить. В связи с этим возникает вопрос: Сможет ли котел нормально и безопасно работать, если будет забирать воздух с застекленной лоджии при закрытых окнах? Если нет, то что можно сделать, чтобы не открывать окно на лоджии? Может быть вывести трубу на улицу?
Последний раз редактировалось Spiridon 04 сен 2016, 22:25, всего редактировалось 1 раз.

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение RADAR »

Spiridon писал(а): вывести трубу на улицу
сквозь окно..

Автор темы
Spiridon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 сен 2016, 22:10
Мой котел: Baxi main four

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение Spiridon »

А у нас в доме у тех, кто на улицу через окно выводили трубу, в котлах что-то ломалось зимой. Может быть такое, например, из-за разницы температур?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение plehan »

СП 60.13330.2012
6.5 Системы поквартирного теплоснабжения

6.5.4 Подачу наружного воздуха, необходимого для горения, следует предусматривать:

для индивидуального теплогенератора с закрытой камерой сгорания - отдельным воздуховодом снаружи здания;
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Spiridon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 сен 2016, 22:10
Мой котел: Baxi main four

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение Spiridon »

Как это правильно сделать? Трубу по лоджии нужно утеплять?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение plehan »

желательно!
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

Автор темы
Spiridon
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 сен 2016, 22:10
Мой котел: Baxi main four

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение Spiridon »

А перепад температур улицы и помещения котлу не повредит?

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3376
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 75 раз
Поблагодарили: 267 раз

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение plehan »

производитель данной техники допускает такой тип дымохода ( с забором воздуха с улицы ) соответственно эксплуатироваться может . а повредит или нет вам никто не ответит ! ИМХО
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 6528
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Мой котел: Gepard 23MTV19
Благодарил (а): 107 раз
Поблагодарили: 399 раз
Возраст: 50

Забор воздуха с застекленной лоджии

Сообщение RADAR »

Spiridon писал(а): А перепад температур улицы и помещения котлу не повредит?
не повредит)
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Eco 4S забор воздуха из помещения и ошибка E03
    KoDA86 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    7 Ответы
    3730 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus

Вернуться в «Дымоудаление и воздухоприток»