Сообщение mity100 »

Проблема, котел майен фор грейет горячую воду до выключения горелки. Пробовал менять температуру ГВС ничего не получается. Посоветуйте че можно предпринять. газовый клапан Honeywell
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 13126
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Благодарил (а): 84 раза
Поблагодарили: 1714 раз
Возраст: 45

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение Bahus »

Накипь, малый расход, датчик температуры, еще что-то.
Мало вводных данных.
В ЛС отвечаю только по работе форума

Илья Бахталин

АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
Подключение к Зонту - bahus1980

Автор темы
mity100
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 22:13

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение mity100 »

Вроде бы эта проблема началась после замены платы. даже когда кран открываем полностью температура воды поднимается до 60 -63 градусов и горелка выключается и включается при 30-35 градусах. Поток воды из крана гвс хороший. Накипь у нас не садится качество воды хорошее, плюс умягчитель воды.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение BAXI-Ural »

Серийный номер котла?
Расход газа при перегреве, за сколько секунд котел употребит 10 литров газа.?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
mity100
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 22:13

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение mity100 »

майенфор 240 F код BSE 466243653 если правильно нашол

Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
нашел вроде серийный номер 122155821

Отправлено спустя 4 минуты 54 секунды:
расход газа точно сказать не могу но счечик крутится также при 40 градусах и 60 грдусах
Аватара пользователя

garry
Ас
Сообщения: 1005
Зарегистрирован: 25 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 56 раз

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение garry »

Думаю теплообменнику хана, забился видать.
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение BAXI-Ural »

mity100 писал(а): расход газа точно сказать не могу но счечик крутится
Вот беда-то - секундомера нет на телефоне... :cry:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
mity100
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 22:13

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение mity100 »

garry писал(а): Думаю теплообменнику хана, забился видать.
почему вы решили что теплообменник забился поток воды с крана горячей и холодной воды почти одинакова

Отправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4493
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 377 раз
Возраст: 57

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение BAXI-Ural »

mity100 писал(а): Тут некоторые пишут что может быть минимальное давление газа высоковата. может быть такая проблема у меня?
У вас проблема с выполнением рекомендаций :wall:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

Автор темы
mity100
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 авг 2016, 22:13

Baxi майен фор ГВС греет до отсечки

Сообщение mity100 »

Нашли прибор, отрегулировали минимальное давление газа все отлично работает