Первое сообщение
Здравствуйте!
В дачном доме установлен BAXI ECO LIFE 1.24F и сразу подключили его к удаленному управлению через Zont. В последнее время связь стало плохой и Zont работал не корректно и я решил его отключить. Обратил внимание, что когда колел нагревается, то горелка выключается, но пиктограмма радиатора на дисплее продолжает моргать. Я так понимаю, что циркуляционный насос гоняет жидкость по системе. Появился такой вопрос: насос должен выключаться после отключения горелки через время которое...
Последнее сообщение
Пока в СО антифриз, После остановки насос будет долго разгонять эту кашу , а горелка жарить на полную мощность. Температура будет расти быстро сразу после включения; если ёмкость СО не очень большая, а температура выставлена не высокая, то котел отключит горелку быстро. Только второй запуск горелки будет более-менее...
Второй довод в пользу постоянной работы насоса - это пусковые токи, они очень не полезны как для насоса, так и для реле (которое вкл/выкл насос).
Это так, по-быстрому набросал.